bác nào có tài liệu về cấu tạo( chi tiết)của máy phát điện 3 pha cho em xin. Máy phát mất từ dư nên sau khoảng thời gian khởi động lâu mới đạt được điện áp theo yêu cầu ( 220v) , bác nào biết cách khắc phục chỉ giúp em. xin cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mất từ dư trong máy phát điện 3 pha
Collapse
X
-
Nếu đã mất từ dư thì sẽ không thể lên điện áp được. Còn nếu đã lên điện áp được thì lúc ngừng máy sẽ có từ dư trở lại.
Máy của anh có lẽ bị trục trặc gì đó trong phần kích thích và điều thế.
Có thể hở mạch 1 diode hay 1 thyistor trong cầu chỉnh lưu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
-
Anh nên kiểm tra lại bộ cầu 6 diode của anh.
nếu máy phát của anh là loại không có chổi than,nếu là loại có chổi than thì kiểm tra cuộn dây roto xem.
Còn nếu như bình thường, anh hãy chạy máy nên, dùng nguồn ác qui 12VDC đưa vào hai đầu dây kích từ. (nhớ là đúng cực và phải tách bộ AVR ra)nếu như điện áp lên khi anh kích từ cho nó thì có nghĩa là máy phát của anh khong sao mà có vấn đề là bộ AVR (bộ điều chỉnh điện áp.)
thư xem
Comment
-
Mất từ dư trong máy phát thường là do cấu tạo của Dynamo :
Tùy loại Fe và máy phát công suất lơn( dynamo của US, Uk ) thì bản thân từ của dynamo rất mạnh ,
Dynamo hay mất từ dư và kém từ dư nhất là Dynamo Japan & China vì loại Fe có B kém ,Vì vậy máy phát zin của Japan thường có bộ mồi từ dư !
Nhưng dynamo như Stamford , Onan ,thì ko cần do từ du của nó rất mạnh chưa có kích từ đã đạt 10VAc -20VAC ,Nên AVR của các máy Us,Uk ,EU thường chẳng cần relay mồi , hay mạch mồi như Gen của Janpan
Việc máy đang chạy mất từ dư thường là do khi bạn đang đóng CB load tải , tắt đột ngột máy phát mà ko cắt CB tải trước làm tải ghồng ngược lại mức Cảm ưng của phe stator , Nên dễ gây mất từ dư trong máy phát đó là hiện tượng khi máy phát đang xài đột không có điện nữa lúc này ta cần phải dùng bình 12VDC để mồi tư dư trở ,Đa số các mạch AVR thường có mạch mồi từ dư cho gate SCR nhưng khi bị mất từ dư thì chẳng đủ điện áp kích để mồi SCR dẫn bẳng relay , Hay cách mồi Nối tắt SCR như bạn ỡ trên nói ====> chỉ có mồi bình DC 12V là khả thi nhất !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GIAPY TECHNOLOGY
Professional Digital Geset Controller Service of Cummins PowerProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Comment
-
Hiện tượng như anh nói thì không phải mất từ dư rồi. Có thể có 1 số vấn đề sau:Nguyên văn bởi cancan Xem bài viếtcảm ơn các anh nhiều. Khi đóng điện, điện áp thể hiện trên đồng hồ đo khoảng từ 100-120V, sau khoảng 30 -50 phút mới đủ 220.
1/. Diode quay trong rotor bị hỏng hay tiếp xúc xấu một hay vài con.
2/. Diode hay Thyristor trong bộ chỉnh lưu kích thích hỏng 1 hay vài con.
3/. Mạch lấy tín hiệu điện áp trong bộ AVR bị thay đổi giá trị.
4/. Mạch AVR có vấn đề.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
theo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
bỏ hẳn bộ kích từ ra,lấy cái accu xe máy ra câu trực tiếp vào chổi than (phần cảm quay)cho máy kéo chạy nó sẽ phát điện, lấy vônkế kẹp vào, lên ga xuống ga xem điện áp thế nào .nếu điện áp thay đổi tốt thì chỉ việc coi lại diode ,phải tách riêng từng em chứ để chung bốn em(có khi sáu)em mà đo thì khó biết em nào khỏe,em nào ốm đau,hay có em chết rồi mà không hay đấy.sau đó kiểm tra điện áp kích từ ,nó chỉ vài chục vôn .vì nó được quấn một lớp mỏng bề mặt stato .nếu chẳng có hoặc có rất ít vôn thì thủ phạm có thể là nó.(chưa cháy hẳn mà chập vòng).mà bạn phải cúp hết phụ tải khi khởi động máy phát.đó là quy luật.vì mới khởi động chưa đạt các trị số cần thiết mà có tải nó sẽ tụt áp ngay.muốn chính xác hơn lấy điện áp qua biến thế khoảng vài chục vôn là dễ phân biệt hơn.Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếttheo em thì máy của bác có thể có mấy vấn đề thế này:
-cuộn dây của roto bị hỏng
-phần chỉnh lưu bị hỏng
-bối dây kick từ trên stato bị hỏng
trước giờ em làm toàn máy phát nhỏ dưới 100kw, thường thì bị mấy vấn đề như thế, không biết máy phát của bác bao nhiêu kw?
phần cơ khí
-bác thử nghe xem tiếng máy( cả máy nổ và máy phát) có khác thường không?
-kiểm tra dây đai truyền động có bị trượt không?
-kiểm tra ổ bi, quay bằng tay nặng hay nhẹ
một ít ý kiến đóng ghóp với bác.thân
Comment
-
Xin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Comment
-
Kiểm tra lại các chỗ đầu nối dây. Có khả năng các chỗ nối này bị xid hóa nên không ăn điện.Nguyên văn bởi thangngoc Xem bài viếtXin chào các bạn,
Hiện mình có cái máy phát 65KVA chạy ở chế độ dự phòng và gần đây cũng có hiện tượng tương tự:
Sau khi khởi động máy và chạy có tải khoảng vài phút thì pha B bị mất. Lấy Volt kế đo thấy điện áp Pha A-B thì điện áp 220V, Pha B-C: 220V, Pha A-C thì 380V.
Sau khoảng 10 phút thì máy phát lại hoạt dộng bình thường.
Theo kinh nghiệm các bạn có thể cho mình biết máy phát hiện tại của mình có vấn đề gì vậy? Mình chưa có kinh nghiệm nhiều về máy phát nên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Rất mong nhận được giúp đỡ của các bạn., Chúc mọi người vui vẻ
Thân chào.
Comment
-
kiểm tra CB ,tiếp xúc kém,khi chạy máy rung rung nó mới tiếp xúc.,có khi lên tải nặng nó mới tiếp xúc.thay mới là ok.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại các chỗ đầu nối dây. Có khả năng các chỗ nối này bị xid hóa nên không ăn điện.
Thân chào.
Comment
-
Máy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
-
qua đây đi bạn http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=37646Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtMáy Trung Quốc 2.5kva đang dùng bình thường để khoảng vài tháng không sử dụng thì không phát ra điện nữa , các bác cho em ý kiến với. Đây là loại máy mà roto gồm 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này được khép kín bằng 1 điot mắc song song với 1 điện trở , không có mạch kích từ ngoài cũng như tụ gắn vào roto . Mạch stato có 1 tụ 12 mF. Em đã đo kiểm tra các cuộn dây , điot , điện trở và tụ đều ok, vậy nhưng khi nổ máy vẫn không tạo ra điện được. Các bác giúp em với!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
-
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
-
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
07-06-2026, 00:09 -
-
bởi nguyendinhvan
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 00:00 -
-
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-06-2026, 22:59 -
-
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-06-2026, 21:58 -
-
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
05-06-2026, 12:28 -
-
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
05-06-2026, 10:05 -
-
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
-
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
03-06-2026, 12:04 -

Comment