Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Máy phát điện diesel 165 KVA

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Máy phát điện diesel 165 KVA

    Sau khi máy phát điện chạy bình thường. Cho ngừng máy. Sau đó cho máy phát hoạt động trở lại( thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết):

    1/ Khi đóng aptomat của máy và nhấn nút start trên máy thì áp rất lớn 430V(vẫn chưa đóng kích từ)

    2/ Tiếp tục đóng kích từ thì máy tắt. Em đã kiểm tra aptomat của bộ phận kích từ rồi(ok).

    Cho em hỏi, nguyên nhân là gì? Cách khắc phục?
    ( Thông số của máy là:Động cơ roto dây quấn, S=165KVA, P=125KW, U= 380/200V, I=98.8A,Cosphi=0.8). (Cấp điện cho NM sản xuất nước + xưởng cơ điện + xây lắp)
    Last edited by phao5xe7; 13-03-2009, 05:10. Lý do: Thêm thông tin

  • #2
    Anh nói rõ hơn một chút đi.

    1/. Cắt ra: cắt tải mà vẫn nối vào thanh cái mang điện, hay chỉ cắt áp tô mát chính?
    2/. Đóng trở lại: đóng vào kí rì: thanh cái không điện, đóng vào tải, tải kiểu gì?
    3/. Tại sao không đóng kích từ trước khi đóng vào?

    Có đủ thông tin mới đoán ra bệnh được.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

    Comment


    • #3
      Em đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Hư giàn kích từ( cháy tụ). Hiện đã sửa xong và chạy ổn định.

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      phao5xe7 Tìm hiểu thêm về phao5xe7

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X