  • loi khi thiet ke Alarm trong wincc

    Minh thiet ke den phần Alarm xong rui khi chay runtime thi no bao : no conection data sever !!!
    Xin ca Pac chi giáo !! thanks trướ nhé !!

  • #2
    Nguyên văn bởi son05clc Xem bài viết
    Minh thiet ke den phần Alarm xong rui khi chay runtime thi no bao : no conection data sever !!!
    Xin ca Pac chi giáo !! thanks trướ nhé !!
    nguyên nhân :
    + Tag trigger cho Alarm là Logged Tag mà bạn chưa tạo Tag Logging
    -> Khắc phục :
    + hoặc tạo Tag logging cho giá trị tag ấy trước đã ròi trong phần alarm mới lấy logged tag ra làm trigger cho alarm
    + hoặc không cần dùng tag logging mà dùng giá trị tag online luôn : trong phần trigger của Alarm chọn Online Tag -> Nhược điểm : chỉ hiển thị tức thời, không vẽ được đồ thị, không lưu trữ đuơc