Chưa nhìn thấy bao giờ S7 200 người ta dùng MicroComputing ,VB ,PCa he he he
Chủ quan quá à. Có 2 cách thông thường không phải thêm bất kì phần cứng nào để kết nối s7-200 với WINCC: qua MODBUS hay qua OPC (PCa hay Kep,..).
1. S7-200 với WINCC qua MODBUS.
Với cách này bạn cần phải config S7-200 về MODBUS slave. Thư viện trong microwin hỗ trợ MODBUS slave. Chỉ việc add vào và lập trình trong MICROWIN theo Help.
Trong WINCC V5 thì vào tag management, Add modbus serial vào và sử dụng như các driver #.
2. qua OPC
Với cách này bạn không kết nối trực tiếp S7-200 mà qua OPC. Ví dụ như PCa, KEPWARE,S7200 OPC,... Cách này rất dễ làm chỉ cần cài OPC (PCa, KEPWARE,S7200 OPC,..) Trong WinCC tag management, Add OPC vào và sử dụng nó để kết nối với S7-200. Với cách này bạn có thể sử dụng WINCC với bất kỳ PLC nào của các hãng # với điều kiện là có OPC hỗ trợ loại PLC đó.
* Với cách thứ nhất có ưu điểm là ko phải cần thêm phần mềm nào khác (OPC) nhưng nhược điểm là phải viết lệnh trong MICROWIN tốc độ kết nối thấp ( do tôi đã test với số tag ít thì không phát hiện nhưng số tag tăng lên tốc độ giảm nhanh chóng)
* Với cách thứ hai có ưu điểm tốc độ kết nối tốt không phải thêm bất kỳ dòng lệnh nào trong PLC nhược điểm là phải cài thêm phần mềm OPC.
Trong hai cách trên thì cách thứ hai khuyên dùng vì những ưu điểm của nó. Và rất dễ tiếp cận.
Các pác cho em hỏi câu này nhé: pc access ngoài việc júp ta nối wincc với con s7 200 (qua cable pi/ppi)thật sự thì nó có khả năng júp ta liên kết giữa chương trình viết cho s7 200 (tức microwin) với wincc để mô phỏng giống như thằng step7+PLC sim+Wincc ấy.
Bác Longimi có thể nói rõ hơn về cách nối qua MODBUS được ko?Đọc ở đây ko thấy nói jì cả http://www.automation.siemens.com/_e.../pcaccess.html
sau một hồi tìm hiểu thì nhận thấy với s7 200 thì chỉ có đồ thật mới liên kết được.Muốn như s7 300 khó quá, hình như chưa ai làm được.Với PLC lúc nào cũng đồ thật thì buồn quá.
Đây có thể gọi là một câu hỏi kinh điển. Có lẽ là nhiều người có chung câu hỏi này. Thực chất để kết nối với PLC S7-200 có khá nhiều phương pháp. Nếu dùng kết hợp giữa S7-200 và Protool hoặc Wincc thì nên kết hợp với PC Access. Những thông tin cụ thể hơn bạn có thể tự tìm các topic cụ thể hơn trên diễn đàn. Chúc bạn thành công
Con bac nao quan tam toi ket noi s7-200 voi WinCC ko vay?
toi dang nghien cuu van de nay! cac bac chi ro hon cho em voi!
Thanks nhieu!
Co the gui qua mail: huutuan1983@gmail.com
Bác longimi có thể nói rõ hơn giúp mình không. Vì mình đang làm đồ án về link s7 - 200 với Wincc. Ở trường mình có PLC. Theo như bác hướng dẫn mình đã add được modbus serial trong Wincc. Nhưng trong Microwin mình không biết chỗ add. Mong bác chỉ giáo thêm.
Bác longimi có thể nói rõ hơn cách add thư viện vào Microwin không. Em làm như bác chỉ nhưng chỉ add được trong WINCC thôi. Còn trong Microwin mình click phải vào library chọn Add library nhưng sao không thấy gì cả. Mong bác giúp dùm vì đồ án của em làm về vấn đề này.Thank.
Mình muốn đưa 1 chương trình chạy trên windown ra 1 cổng nào đó của PC để lấy cấp điện áp cấp role để lấy tín hiệu đưa vào PLC thì dùng wincc có được ko?
Bạn nào có tài liệu phần này share cho mình với!
Mong các bạn chỉ giúp tận tình
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
Comment