  • Tổ bình accu.

    Tôi có một tổ bình accu 48 VDC gồm 8 bình 6VDC/100Ah ghép nối tiếp với nhau. Trong quá trình sử dụng, một bình bị hỏng, điện áp chỉ còn 2,2VDC.
    Hiện nay tôi có một bình accu dung lượng 6VDC/160Ah, cho hỏi mọi người:
    - Nếu thay bình hỏng bằng bình 6VDC/160Ah vào tổ bình trên thì sẽ như thế nào: quá trình nạp và phóng của tổ bình? của mỗi bình riêng lẽ?
    - Sự ảnh hưởng lẫn nhau của bình accu có dung lượng khác nhau trong tổ (6VDC/100Ah và 6VDC/160Ah) như thế nào? (tất cả đều là bình accu khô)

    Rất mong được sự giải đáp của diễn đàn!

  • #2
    Xét về mặt vận hành, thì bình anh thay vào có dung lượng lớn hơn, nên không có hại gì cả. Nhưng xét về mặt thông số thì có đôi chút cần lưu ý:

    Do các bình nối tiếp với nhau, nên dòng phóng và dòng nạp như nhau. Nhu vậy nếu khi tất cả đã nạp đầy, và cùng phóng, thì các bình kia sẽ hết dung lượng trước, trong khi bình này còn, do đó, điện áp lúc đó sẽ cao hơn các bình còn lại.

    Khi các bình còn lai hết dung lượng lẽ đương nhiên anh phải nạp lại toàn bộ hệ thống. nếu không có gì thay đổi, thì cũng chẳng sao. Nhưng đôi khi, dàn bình mới lại chưa kịp đầy sau khi dàn cũ đã đầy. Lúc đó, điện áp của nó lại thấp hơn các bình còn lại.

    Thực ra, sự thay đổi điện áp này không ảnh hưởng gì đến mạch, nhưng nếu máy nạp của bạn là máy nạp kiểu ổn áp, và nạp liên tục thì khi bình này điện áp thấp, thì những bình còn lại sẽ cao lên. Kết quả là các bình dung lượng thấp thường bị quá nạp, sẽ hao nước mau hơn, và mau nóng hơn.
    Tuy nhiên, anh cứ an tâm, vì hiện tượng này ít nhất là cả năm sau mới bắt đầu xuất hiện. Và sự thay đổi đó chỉ làm ta lưu ý chút thôi, chứ không rắc rối gì lắm.