User Tag List

Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 14
Cây cảm ơn2Cảm ơn

Ðề tài: Aptomat, contactor, khởi động từ

  
  1. #1
    Thành viên chính thức phao5xe7's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    47
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Aptomat, contactor, khởi động từ

    Khi chúng ta sử dụng Aptomat, contactor, khởi động từ có những sự cố thường gặp nhất vậy? Cách khắc phục những sự cố đó?
    Xin các anh chị chỉ giáo giúp.

    CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

    Last edited by phao5xe7; 04-11-08 at 09:46.

  2. #2
    Thành viên chính thức trieujuta's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    83
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hu hu hu ......., công ty em có mấy cái khởi động từ cháy đen thui. bác có cách nào giúp em xử nó không ???????????????


  3. #3
    Thành viên tích cực mrgiang99's Avatar
    Tham gia
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Việt Nam muôn năm
    Bài viết
    1,341
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi trieujuta Click here to enlarge
    Hu hu hu ......., công ty em có mấy cái khởi động từ cháy đen thui. bác có cách nào giúp em xử nó không ???????????????
    Dùng cho tải như thế nào mà bị cháy phải nêu rõ chứ.

    Cháy coil hay là mặt vít.....?

    Gia công cơ khí, chi tiết máy, chế tạo máy.
    Gia công CNC / Chế tạo máy CNC theo yêu cầu

    LH: 0902 241 696 - email: mrgiang9999@gmail.com

  4. #4
    Thành viên tích cực elenercom's Avatar
    Tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    126
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Sự cố thiết bị đóng cắt

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi phao5xe7 Click here to enlarge
    Khi chúng ta sử dụng Aptomat, contactor, khởi động từ có những sự cố thường gặp nhất vậy? Cách khắc phục những sự cố đó?
    Xin các anh chị chỉ giáo giúp.
    aptomat cháy ( vỏ) thông thường do đầu cốt xiết không chặt hay lâu ngày bị đề xê, khi dẫn dòng lớn sẽ có sự phát nhiệt mạnh dẫn đến cháy vỏ.
    Contactor có thể bị cháy vỏ khi dẫn dòng lớn hơn dòng định mức, tần suất đóng cắt lớn sẽ cháy tiếp điểm, dính tiếp điểm do hồ quang hoặc gây mất pha.
    Cách khắc phục là thường xuyên bảo dưỡng (xiết đầu cốt) vệ sinh tiếp điểm contactor, thay thế tiếp điểm hoặc cả contactor đúng hoặc cao hơn định mức. Kiểm tra độ phát nóng của thiết bị đóng cắt để có biện pháp xử lý phù hợp.
    Chúc bạn không cong gặp những vấn đề tương tự nữa.


  5. #5
    Thành viên tích cực elenercom's Avatar
    Tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    126
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    THay mới thôi

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi trieujuta Click here to enlarge
    Hu hu hu ......., công ty em có mấy cái khởi động từ cháy đen thui. bác có cách nào giúp em xử nó không ???????????????
    Khởi động từ mà cháy đen thui thì dỡ ra xem cái gì còn mà giữ lại để dự phòng, sau đó vứt chỗ còn lại vào sọt rác và mua cái mới hoành tráng hơn mà thay vào.
    CHúc vui


  6. #6
    Thành viên tích cực robotech's Avatar
    Tham gia
    Dec 2006
    Bài viết
    312
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi phao5xe7 Click here to enlarge
    Khi chúng ta sử dụng Aptomat, contactor, khởi động từ có những sự cố thường gặp nhất vậy? Cách khắc phục những sự cố đó?
    Xin các anh chị chỉ giáo giúp.
    có những contactor nhiều khi mua mới ,bên trong bề mặt của lõi sắt hút có bôi một lớp mỡ bò mỏng,nếu sử dụng ở nơi thời tiết có nhiệt độ quá lạnh,có thể bị hút dính luôn mặc dú đã tắt điện,khắc phục bằng cách tháo lõi sắt ra,rửa bằng xăng cho sạch mỡ bò,rồi ráp trở lại trước khi lắp ráp bảng điện.


  7. #7
    Thành viên mới yellow_boy's Avatar
    Tham gia
    Feb 2008
    Bài viết
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ai có tài liệu về contactor ko? có thì share cho mình nghen. Đang cần gấp!
    Thanks nhiều nha.


  8. #8
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Ngoài các nguyên nhân các anh đã nêu lên, các công tắc tơ xoay chiều còn dễ bị cháy cuộn dây. Thông thường do cuộn dây không hút sát, nên mạch từ không kín, dòng cuộn dây tăng cao gây cháy. Chủ yếu là do mạch từ và các bộp phận cơ khí bị rỉ sét, nên không trơn tru.

    Để khắc phục cần thường xuyên kiểm tra mạch từ, tiếp điểm, các bộ phận cơ học của nó. Nếu ở môi trường bình thường thì nên 3 tháng 1 lần. Với môi trường khắc nghiệt, có khi phải làm hàng tháng.

    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  9. #9
    Banned banhmytron's Avatar
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    101
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi phao5xe7 Click here to enlarge
    Khi chúng ta sử dụng Aptomat, contactor, khởi động từ có những sự cố thường gặp nhất vậy? Cách khắc phục những sự cố đó?
    Xin các anh chị chỉ giáo giúp.
    những của này chỉ bị 1 bệnh thôi, đó là bệnh chết hẳn. bệnh này chỉ có thay chứ chẳng nên chữa. vì sao.
    contacto mà chập chờn dễ gây tai nạn chết người. cũng như apto mà chập chờn thì vô cùng nguy hiểm. theo quy phạm an toàn trong công nghiệp thì các bạn phải thay lập tức, ai không thuộc quy phạm này dễ bị xếp ghi sổ đen lắm.
    tôi có 1 ví dụ cho các bạn là cái máy xén giấy. khi contacto hạ dao xén chập chờn, lúc ấy có khi dao xén hạ bất ngờ, một anh bạn tôi bị nó chém như vậy khi đang đưa tay trong cửa dao để chỉnh giấy. may sao nó chém trũng cái đồng hồ đeo tay, vậy là anh hết hồn và bỏ nghề thợ xén luôn. còn nay khi lắp điện công trình, bên a luôn đòi hỏi những thiết bị như vậy phải do hãng có uy tín cung cấp, chứ mua đồ tàu vào lắp nó gạch đi ngay. các bác vui vẻ tiếp nhé


  10. #10
    Thành viên mới winwin's Avatar
    Tham gia
    Oct 2007
    Bài viết
    20
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ở chổ em cũng có cái công tắc tơ GMC 180 của LG bị chập chờn. Khi hút tốt hoạt động cả ngày không sao cả nhưng có khi được một thời gian thì nhả. Có khi vùa đóng vào đã nhả ngay. Em đã kiểm tra hết thấy cuộn dây vẫn còn tốt. Em đang nghi ngờ cái bo mạch cấp nguồn cho cuộn dây các bác à.Vì em lấy cái bo của cái khác thay vào thử thì thấy lực hút tốt hơn nhiều.
    Có bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này chỉ giúp em khắc phục với. (Vì xếp yêu cầu khắc phục)
    Cho em hỏi nhiệm vụ của cái bo mạch đó là gì mà em thấy nhiều lịnh kiện quá. Nếu mà chỉ cấp nguồn DC cho cuộn dây thì mình có thể làm bộ chỉnh lưu thay thế được không?


Trang 1/2 12 cuốicuối