    Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
    - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
    - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
    - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

    Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
    Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??


  2. #2
    Thành viên mới xuantuyen86's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bác ơi cho em hỏi tại sao lại lấy 85*0.8 giải thích cho em với, em mới vào nghề, anh em đừng cười chê nha. thanks


  3. #3
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Không đúng đâu.

    Công suất của anh là 120 kW 1 pha, nếu chuyển sang 3 pha và phân bố đều thì mỗi pha khoảng 40 kW.

    Máy 3 pha 85kW thì mỗi pha là 85/3 kW =27kW thôi.

    Đặng Văn Tài đã cảm ơn nội dung này.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  4. #4
    Thành viên tích cực caovanhuong's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Vũng Tàu
    Bài viết
    1,776


    Nhóm xã hội



    PCB

    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi cô nhóc Click here to enlarge
    Không đúng đâu.

    Công suất của anh là 120 kW 1 pha, nếu chuyển sang 3 pha và phân bố đều thì mỗi pha khoảng 40 kW.

    Máy 3 pha 85kW thì mỗi pha là 85/3 kW =27kW thôi.
    cái này là họ nói công suất 1 pha mà, chị không thấy họ nhân với 3 à. chẳng lẽ họ bán nhiều máy và công suất lớn như vậy mà họ không biết tư vấn cho khách hàng.

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi sonenes89 Click here to enlarge
    Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
    - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
    - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
    - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

    Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
    Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
    không biết công tỵ bạn sử dụng nguồn điện áp 3 pha hay 1 pha vậy (công suất như vậy chắc là 3 pha), nếu mà sử dụng điện áp 1 pha thì bạn nên mua máy phát 1 pha vì đang sử dụng nguồn 1 pha mà tách ra sử dụng 3 pha cho cân bằng pha thì rất là mệt. công suất máy phát =120KW*căn2=170KW, còn nếu đã sử dụng nguồn 3 pha thì nên mua máy 3 pha. 120KW thì mỗi pha là 40KW => công suất 1 pha là 40*căn 2=56KW, nên bạn cần mua máy phát 3 pha và mỗi pha là 56KW (cái này là công suất 1 pha thôi nhá), còn công suất tổng cộng 3 pha là 170KW.

    Last edited by nsp; 13-07-10 at 09:25.
    Cao Văn Hưởng
    Email: caovanhuong@hotmail.com

  5. #5
    Thành viên tích cực robotech's Avatar
    Tham gia
    Dec 2006
    Bài viết
    312
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Máy phát điện 3 pha mà khi bán chỉ tính công suất 1 pha thì lạ thật,có khi nào ngườI tư vấn là cò mồI (thường lảng vảng quanh các cửa hàng lớn để tư vấn cho các khách mua mà chưa rành về máy không nhỉ ?) ,giá của máy phát có công suất đề bảng là 85kw bao giờ cũng phảI thấp hơn giá của máy phát có công suất 198kw,họ đâu dạI gì bán máy có công suất 198kw mà lạI chỉ đề bảng là 85kw
    ngườI tư vấn nói “máy phát 3 pha công suất 85kw” là mập mờ ,không rõ ràng,sao không nói luôn nó có công suất 198kw nhỉ,lạ thật


    @Xuantuyen66 :nhân vớI 0.8 là nhân vớI cos phi (phi là góc trễ của cường độ so vớI điện thế khi tẳI một mach,mạch càng có cảm kháng cao (có cuộn dây),góc phi càng lớn gần bằng 90 độ,và cos phi sẽ rất nhỏ ,ngườI ta qui định ,trong sử dụng thông thường ,cos phi tổng của mạch phảI bằng hay lớn hơn 0.8,vì vậy nhân vớI 0.8 dể tính công suất thực của máy trong trường hợp cos phi =0.8

    Last edited by robotech; 16-04-10 at 20:59.

  6. #6
    Thành viên mới tuanme65's Avatar
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    theo tôi nghĩ họ đã tư vấn cho bạn là đúng đó (nhưng sai chỗ này (85kw x 0.8 = 68kva x 3)= 204 kva
    ( 0.8= cos¢)


  7. #7
    Thành viên mới nhs196's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Bài viết
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    85kVA x 0.8 =68 kW => 204 kW >150 kW


  8. #8
    Thành viên mới duykhanhdn's Avatar
    Tham gia
    Jan 2008
    Bài viết
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi sonenes89 Click here to enlarge
    Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
    - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
    - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
    - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

    Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
    Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
    ------------
    Chắc có sự nhầm lẫn. MPD hay là MBA ghi tren nhan deu la cong suat 3 pha. Toi nghi ban nen du phong cong suat khoang 1,3 - 1,4 lan cho an toan. Boi vi MPD cap duoc 100% CS khi cac dieu kien ve nhien lieu, làm mát...phai dam bao


    ----------------------------------
    Đề nghị bạn viết tiếng Việt đầy đủ! Các bài sau có thể bị xoá mà không báo trước!


    Last edited by nsp; 13-07-10 at 09:26.

  9. #9
    Thành viên tích cực phanbaoson's Avatar
    Tham gia
    Dec 2007
    Bài viết
    136
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Chưa đúng!

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi sonenes89 Click here to enlarge
    Tôi đang có vướng mắc trong việc tính toán công suất tiêu thụ và công suất cung cấp của máy phát điện, nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp tôi với nhé.
    - Tôi tính công suất biểu kiến của toàn bộ các thiết bị điện trong cơ quan tôi là khoảng 120KW (bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều hòa, thiết bị tin học,...) (chú ý: điều hòa tôi đã tính công suất khởi động rồi).
    - Tôi dự kiến công suất của máy phát điện sẽ 150kw
    - Tuy nhiên, khi trao đổi với đơn vị cung cấp thiết bị máy phát thì họ tư vấn chỉ nên dùng máy phát 3 pha có công suất 85kw là đủ, vì mỗi pha của máy phát sau khi tách ra từ 3 pha sẽ là ((85 x 0,8 = 66kw) x 3) = 198kw) rồi.

    Xin các bác có kinh nghiệm giúp xem cách tính này có đúng không???
    Có cách đấu tách 3 pha/1 pha nào khác không??
    Tôi thấy cách nói và cách tính của các bạn trong topic này có gì đó chưa đúng!
    - Công suất biểu kiến: S = U.I (VA) tích của điện áp với dòng điện và đơn vị sẽ là Vôn-Ampe! (VA) hoặc kilovolampe(KVA) ...! Trên máy biến áp, phát điện,... thường ghi thông số này!
    - Công suất tác dụng: P = U.I.cos(phi); Có tính đến góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện! Đơn vị sẽ là Oát(W).
    - Công suất 3 pha: P(3pha) = 3.U(pha).I(pha).cos(phi). Đơn vị sẽ là Oát(W) bội số là kiloOat(kW) hoặc MW....!
    - Nơi bán bao giờ cũng nói công suất biểu kiến hết vì: Công suất biểu kiến >> Công suất tác dụng. (Tiếp thị và quảng cáomà!...)Do cos(phi) <<1 !
    Vài lời tham gia.
    Nếu bạn còn cần thông tin thì chúng ta trao đổi tiếp!

    Last edited by phanbaoson; 22-07-10 at 11:37.
    I.veNothing đã cảm ơn nội dung này.

  10. #10
    Thành viên mới bui song hau's Avatar
    Tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    các anh ơi ! Cho e hỏi, trạm biến áp của mình là 630kva, phụ tải S=820+710j. Làm sao để chọn bù Q cho MBA không qúa tải. Có phải là không thể nào để MBA mình khỏi qúa tải đúng k cscác anh ? Có phải bù để Q=0 là tối đa phải k ?