User Tag List

Trang 1/10 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 94
Cây cảm ơn30Cảm ơn

Ðề tài: Chống mất pha điện áp 3 pha

  
  1. #1
    Thành viên tích cực Mr_se7en's Avatar
    Tham gia
    Mar 2009
    Bài viết
    192
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    Chống mất pha điện áp 3 pha

    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks Click here to enlarge


  2. #2
    Thành viên tích cực 0973885865's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bắc Giang
    Bài viết
    575
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Mr_se7en Click here to enlarge
    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks Click here to enlarge
    vấn đề như anh nói đúng đấy anh chỉ cần lấy 3 rơ le trung gian nối lần lượt vào 3 dây pha của nguồn nếu là loại Udm 380v ko thì nối với dây trung tính nếu rơ le dùng Udm là 220v tiếp theo mắc nối tiếp các cặp tiếp điểm thường mở của chúng lại rồi cấp cho công tắc tơ để đóng mạch lực . Vậy thôi thực ra nếu dùng rơ le nguồn 380v thì cần 2 rơ le là ổn chúc thành công

    Mr_se7enhiepradio đã cảm ơn nội dung này.
    Hoàng Công Tuấn

  3. #3
    tdm
    tdm is offline
    Thành viên tích cực tdm's Avatar
    Tham gia
    Sep 2005
    Bài viết
    348
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Mr_se7en Click here to enlarge
    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks Click here to enlarge
    Đây là sơ đồ dùng 3 role cơ bản

    Ảnh gửi kèm
    Mr_se7en, cườngnguyenminh26 đã cảm ơn nội dung này.

  4. #4
    Thành viên tích cực Sơn Hà's Avatar
    Tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    630
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    3 cái rơ le mắc vào nguồn 3 pha. 3 cặp tiếp điểm NO của rơ le thì mắc nối tiếp nhau và nối tiếp với cuộn coil của contáctor. Khi có điện 3 pha đầy đủ thì cuộn dây có điện và contactor đóng. Khi mất 1 pha thì có 1 rơle ngắt điện làm contactor nhả.

    Nếu bạn lợi dụng 1 tiếp điểm phụ của contactor thì chỉ cần 2 rơle thôi.

    Nếu tải là động cơ thì khi đứt 1 pha, điện áp của pha đó chỉ giảm chứ không =0 nên có thể rơle không ngắt -> cháy động cơ.

    Mr_se7en, tuanhvtnguyenminh26 đã cảm ơn nội dung này.

  5. #5
    Thành viên chính thức giangvinh168's Avatar
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    93
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hoàn toàn chính xác, kinh nghiệm thực tế đã gặp trường hợp như bạn Sơn hà nói, nhưng chỉ khác tải là cái biến thế 3p 380/220V, bị mất 1p từ trạm, nhưng đèn sử dụng pha bị mất vẫn sáng, khi có tải lớn (tải điện trở nhiệt) thì bị sụt áp, cho nên nếu sử dụng 3 rơle không thể bảo vệ mất pha được, cần sử dụng thiết bị chống mất pha, với thiết bị này có thể bảo vệ sụt áp, quá áp, ngược pha rất hữu dụng

    Mr_se7en, tuanhvtdelete đã cảm ơn nội dung này.

  6. #6
    Thành viên tích cực Mr_se7en's Avatar
    Tham gia
    Mar 2009
    Bài viết
    192
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi 0973885865 Click here to enlarge
    vấn đề như anh nói đúng đấy anh chỉ cần lấy 3 rơ le trung gian nối lần lượt vào 3 dây pha của nguồn nếu là loại Udm 380v ko thì nối với dây trung tính nếu rơ le dùng Udm là 220v tiếp theo mắc nối tiếp các cặp tiếp điểm thường mở của chúng lại rồi cấp cho công tắc tơ để đóng mạch lực . Vậy thôi thực ra nếu dùng rơ le nguồn 380v thì cần 2 rơ le là ổn chúc thành công
    Xin cảm ơn mọi người. Mình cũng vừa nghiên cứu ra và đọc các bài trả lời của anh em thì thấy trùng khớp với ý của mình. Xin cảm ơn... nhiều


  7. #7
    Thành viên chính thức kitty511's Avatar
    Tham gia
    Sep 2007
    Bài viết
    76
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Theo em thì ta nên dùng 1 cái ORL vậy là ok rồi. sao cần phải làm vậy ????

    transisto đã cảm ơn nội dung này.

  8. #8
    Thành viên tích cực vthang.elc's Avatar
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    107
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    người ta chỉ dùng có hai cái rơle trung gian và 1 contactor thoi mấy đại ca ơi.em là dân mới nhưng em đã nhìn thấy các bác đại cao thủ đi trước làm rồi.


  9. #9
    Thành viên chính thức thienpht's Avatar
    Tham gia
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Từ liêm, Hà nội
    Bài viết
    40
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hiện nay rơle chống mất pha, lêch pha và sai pha kết hợp, loại điện tử đã được bán rộng rãi trên thị trường với giá rẻ (chỉ vài trăm ngàn đồng).
    Cũng có thể sử dụng 1 rơle trung gian (để bảo vệ chống mất cho 1 pha) và 1 côngtắctơ (có cuộn dây 380 V bảo vệ chống mất pha cho hai pha còn lại) để chống mất pha, nhưng sẽ không tránh được khi xảy ra sai pha và lệch pha.

    transisto đã cảm ơn nội dung này.

  10. #10
    Thành viên mới thuccdtk6lc's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    theo tôi mạch bảo vệ mất pha của động cơ 3 pha là không hiệu quả, bởi lúc mất pha khi động cơ đang chạy thì vẫn có điện áp trả về rơ le làm cho rơle vẫn hút như thế nguồn vẫn cấp vào mạch điều khiển bình thường

    transisto đã cảm ơn nội dung này.