User Tag List

kết quả từ 1 tới 7 trên 7
Cây cảm ơn4Cảm ơn
  • 2 Post By nsp
  • 1 Post By cô nhóc
  • 1 Post By cô nhóc

Ðề tài: công suất máy biến áp 3 pha = 3 máy biến áp 1 pha ???

  
  1. #1
    Thành viên chính thức trieujuta's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    83
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    công suất máy biến áp 3 pha = 3 máy biến áp 1 pha ???

    công ty mình đang lắp 1 dây chuyền máy có công suất khoảng 200 kW, nếu dùng 1 máy biến áp 3 pha thì cần 1 cái 300KVA là đủ. nhưng ở công ty đang có sẵn 3 cái biến áp 1 pha 100KVA. Mình lại "lúa" về cái vụ này, không biết tổng công suất của 3 cái biến áp 1 pha kia có bằng công suất của 1 cái 3 pha !
    Các Pro giúp mình với.Click here to enlarge
    Xin đa tạ trước. Click here to enlarge


  2. #2
    nsp
    nsp is offline
    Moderator nsp's Avatar
    Tham gia
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    HN
    Bài viết
    952
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Về nguyên tắc là như nhau! Thực tế thì còn 1 số vấn đề, vd:
    - Kích thước, khối lượng
    - Tản nhiệt
    - Cách đấu sao/tam giác
    - ...
    Theo tôi, trường hợp cho dây truyền trên thì không có vấn đề gì (thực tế tại công ty Stanley Việt nam, tôi cũng lắp nhiều máy như vậy)

    Last edited by nsp; 25-11-08 at 08:40.
    cô nhóctrieujuta đã cảm ơn nội dung này.

  3. #3
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Đúng dzồi, anh NSP nói chính xác. Lắp 3 biến áp một pha có khác với 1 biến áp 3 pha chút đỉnh:

    Nhược điểm: 3 cái 1 pha sẽ chiếm dụng mặt bằng nhiều hơn 1 cái ba pha. Phải đi dây nhiều hơn, và đấu nối lằng nhằng hơn.
    Ưu điểm: 3 cái một pha sẽ tỏa nhiệt tốt hơn do diện tích tản nhiệt và diện tích bức xạ nhiệt cao ơn. (nhưng cũng chưa chắc, còn tùy thuộc vào chất lượng và kết cấu của MBA).
    3 cái 1 pha có thể được đấu nối theo sơ đồ sao / sao 12 giờ, mà cái 3 pha thường bị khuyến cáo là không nên.

    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  4. #4
    Thành viên tích cực duc thang's Avatar
    Tham gia
    Oct 2007
    Bài viết
    171
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Cho hỏi thêm về MBA 3 pha.
    Đấu theo sơ đồ 12 giờ nghĩa làm sao, có mấy cách đấu MBA 3 pha.
    Điều kiện để ghép // 2 MBA 3 pha.
    Cám ơn.


  5. #5
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Đấu 12 giờ có nghĩa là điện áp vào và điện áp ra trùng pha với nhau.

    MBA 3 pha có nhiều cách đấu:
    sao - sao 12 giờ,
    sao - tam giác 11 giờ, sao - tam giác 1 giờ,
    tam giác - sao 1 giờ, tam giác - sao 11 giờ,
    tam giác - tam giác 12 giờ.
    ziczac - sao,...

    Điều kiện để ghép 2 máy biến áp song song:

    Tỷ số biến áp bằng nhau ( cho phép chênh lệch nhau không quá xxx%). (xxx bằng bao nhiêu, Nhóc không biết)
    Góc lệch pha bằng nhau ( tổ đấu dây tương ứng).
    Tổng trở ngắn mạch gần bằng nhau.
    Tỷ số công suất giữa 2 máy không lớn quá.

    duc thang đã cảm ơn nội dung này.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  6. #6
    Thành viên tích cực duc thang's Avatar
    Tham gia
    Oct 2007
    Bài viết
    171
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hiểu rồi, xin hòi thêm:
    11 giờ là góc giữa 2 pha in / out do cách đấu tam giác/sao, tương ứng là 30o
    11 giờ là tính out sớm hơn in ?
    Các MBA có qui định chọn 11 giờ hay 1 giờ không, hay tùy thích rồi ghi chú?
    Cám ơn.


  7. #7
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi duc thang Click here to enlarge
    Hiểu rồi, xin hòi thêm:
    11 giờ là góc giữa 2 pha in / out do cách đấu tam giác/sao, tương ứng là 30o
    11 giờ là tính out sớm hơn in ?
    Các MBA có qui định chọn 11 giờ hay 1 giờ không, hay tùy thích rồi ghi chú?
    Cám ơn.
    Ở Việt Nam mình đa số các máy biến áp đấu Sao - Tam giác thường dùng loại 11 giờ. Cá biệt có vài nơi dùng sao tam giác 1 giờ.

    Người ta chọn tổ đấu dây cho máy biến áp như thế nào để bảo đảm tất cả các mạch vòng trong hệ thống không bị lệch pha.

    Tuy nhiên giữa máy 11 giờ và máy 1 giờ không khác nhau bao nhiêu. MBA 11 giờ, nếu anh đấu sai thứ tự pha, nó sẽ biến thành máy biến áp 1 giờ, và ngược lại.

    duc thang đã cảm ơn nội dung này.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được gửi luồng mới
  • Bạn không được trả lời bài viết
  • Bạn không được gửi file đính kèm
  • Bạn không được sửa bài viết của mình
  •