User Tag List

Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 34
Cây cảm ơn5Cảm ơn

Ðề tài: Mới các anh xem vấn đề này và tư vấn dùm em.

  
  1. #1
    Thành viên mới phongbe's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Question Mới các anh xem vấn đề này và tư vấn dùm em.

    Em dang gap phai mot van de ve dien va co lien quan den UPS. Các anh xem và cho em xin ý kiến về vấn đề này, Em xin trình bay nhu sau:

    Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
    Khi bị như vậy thì cái bình tăng điện LIOA 10kg của nhà em kêu tút, và các máy con đều bị reset ngay lập tứcClick here to enlarge, trừ 2 máy tính tiền và server ( vì có UPS offline). Vì đặc thù của mạng ko ổ cứng là mỗi lần bật chỉ nên bật 3 máy, vì nhiều hơn sẽ khởi động chậm ( càng nhiều máy cang chậm hơn), nên khi bị reset cả dàn thì 28 máy con khởi động lại cùng 1 lúc, và khi đó máy khởi động rất chậm ( do server không đáp ứng nổi).
    Qua tìm hiểu em biết đc 1 cách khắc phục là dùng UPS Online, lắp trước bình tăng điện .Nhưng em chưa biết nên chọn loại công suất nào cho hợp lý. Theo kết quả tính toán của cooler máter và Acbel, thì công suất của các máy ko có ổ cứng tầm gần 120w va có ổ cứng ~ 130w. Như vậy tổng công suất các thùng máy là : 120x28 +130x7 =4270w. Cả dàn đều dùng LCD 17", xem công suất ghi sau LCD là 23w va 32w, lấy chung là 30w thì tổng công suất của LCD trong phòng máy là :35x30 =1050w. Vây tổng công suất máy là 5320, tính thêm quạt, bóng đèn cho tròn 6000w.
    Vậy các anh có thể tư vấn dùm em nên chọn loai UPS online có công suất bao nhiêu là hợp lý để khi có hiện tượng như trên thì cả dàn ko bị reset, (chỉ tránh bị mất điện trong thời gian 1s). Em xin nói rỏ hơn là UPS đủ nuôi được cả dàn máy qua thời gian 1s khi Ổn áp LIOA đảo chiều, vì chỉ cần qua 1s thì có điện lại và UPS ko phải dùng năng lượng trong bình acquy nuôi cả dàn!
    Hoặc ai có cách nào khắc phục được hiện tượng em bôi đen ở trên ko, chỉ dùm em. Em xin cảm ơn !


  2. #2
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    850
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi phongbe Click here to enlarge
    Em dang gap phai mot van de ve dien va co lien quan den UPS. Các anh xem và cho em xin ý kiến về vấn đề này, Em xin trình bay nhu sau:

    Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
    Khi bị như vậy thì cái bình tăng điện LIOA 10kg của nhà em kêu tút, và các máy con đều bị reset ngay lập tứcClick here to enlarge, trừ 2 máy tính tiền và server ( vì có UPS offline). Vì đặc thù của mạng ko ổ cứng là mỗi lần bật chỉ nên bật 3 máy, vì nhiều hơn sẽ khởi động chậm ( càng nhiều máy cang chậm hơn), nên khi bị reset cả dàn thì 28 máy con khởi động lại cùng 1 lúc, và khi đó máy khởi động rất chậm ( do server không đáp ứng nổi).
    Qua tìm hiểu em biết đc 1 cách khắc phục là dùng UPS Online, lắp trước bình tăng điện .Nhưng em chưa biết nên chọn loại công suất nào cho hợp lý. Theo kết quả tính toán của cooler máter và Acbel, thì công suất của các máy ko có ổ cứng tầm gần 120w va có ổ cứng ~ 130w. Như vậy tổng công suất các thùng máy là : 120x28 +130x7 =4270w. Cả dàn đều dùng LCD 17", xem công suất ghi sau LCD là 23w va 32w, lấy chung là 30w thì tổng công suất của LCD trong phòng máy là :35x30 =1050w. Vây tổng công suất máy là 5320, tính thêm quạt, bóng đèn cho tròn 6000w.
    Vậy các anh có thể tư vấn dùm em nên chọn loai UPS online có công suất bao nhiêu là hợp lý để khi có hiện tượng như trên thì cả dàn ko bị reset, (chỉ tránh bị mất điện trong thời gian 1s). Em xin nói rỏ hơn là UPS đủ nuôi được cả dàn máy qua thời gian 1s khi Ổn áp LIOA đảo chiều, vì chỉ cần qua 1s thì có điện lại và UPS ko phải dùng năng lượng trong bình acquy nuôi cả dàn!
    Hoặc ai có cách nào khắc phục được hiện tượng em bôi đen ở trên ko, chỉ dùm em. Em xin cảm ơn !
    Em có thể dùng bộ ATS( Auto Transfer Switch ) kết hợp với bộ Inverter công suất khoảng 7.5 KVA thì mới đáp ứng được yêu cầu vừa nêu. Loại Inverter này sử dụng khoảng 20 bình 12V ( 240VDC ), đầu vào là 1 pha còn đầu ra là 3 pha. Nếu nhà em chỉ có nguồn điện 1 pha thì ở contactor trên bộ ATS bên đầu nguồn điện lưới đấu chung cả 3 pha lại với nhau còn ở phía tải thì chia làm 3.Nếu em trong nghề điện thì có thể thiết kế và thi công ở nhà bằng không thì có thể nhờ những người chuyên môn làm giúp dùm.
    Thân chào.

    Last edited by quanghien54; 06-09-09 at 15:07.
    phongbe đã cảm ơn nội dung này.

  3. #3
    Thành viên tích cực zunkun's Avatar
    Tham gia
    Apr 2008
    Bài viết
    103
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ATS tốc độ chuyển nhanh nhưng chủ topic nói là chỉ yêu cầu 1s thôi, công với nếu các bộ nguồn PC là hàng thường thì vẫn bị sụp như thường. Tìm 1 cái UPS online khoảng 10k liệu có rẻ hơn không nhỉ? vì chỉ cần trong 1s thôi mà?


  4. #4
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    850
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi zunkun Click here to enlarge
    ATS tốc độ chuyển nhanh nhưng chủ topic nói là chỉ yêu cầu 1s thôi, công với nếu các bộ nguồn PC là hàng thường thì vẫn bị sụp như thường. Tìm 1 cái UPS online khoảng 10k liệu có rẻ hơn không nhỉ? vì chỉ cần trong 1s thôi mà?
    Dùng inverter thường trực thì thời gian 1s đủ để cho bộ ATS chuyển từ điện sang bình và ngược lại. Các hệ thống máy chủ của ngân hàng vẫn dùng theo cách này không có vấn đề gì xãy ra bởi vì tụ điện trong ỉnverter vẫn còn giữ điện trong thời gian đó.

    Last edited by quanghien54; 05-09-09 at 16:35.

  5. #5
    Thành viên tích cực hoangtam741's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội mới
    Bài viết
    1,571
    Mentioned
    7 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi phongbe Click here to enlarge
    Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
    Cách đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất là cấp nguồn DC cho 35 thùng máy theo mô hình sau: 220VAC --> nắn + lọc --> 300VDC nạp vào 22 bình Acquy (12V,7Ah) --> cấp cho 35 thùng máy. Cách này đảm bảo 100% các máy không reset lại, các thiết bị khác chấp nhận mất điện 1s!
    Bạn nên cho địa chỉ và số ĐT cụ thể để tiện liên hệ. Nếu cần tư vấn thêm thì LH: Tâm - 0912242352.


  6. #6
    Thành viên mới ngdao's Avatar
    Tham gia
    Dec 2006
    Bài viết
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Giải pháp này rất hay, lại rẻ tiền. Bộ nguồn máy vitinh co the làm việc bằng 300vdc . Lưu ý là cần dùng 25 bình accu mới được ( 25x12v = 300v) . Kết hợp sạc luôn thể. Mỗi máy tieu thụ khoảng 0.4A vậy nên dùng accu 14AH-12v là an tòan

    Sory, Nghĩ kỹ lại thì mem HT741 có lý khi chỉ dùng 22 accu ( Khoảng 270v) , như thế accu luôn được sạc đôi chút , dùng 7AH cũng không hề gì trong vòng 1s

    Last edited by nsp; 07-09-09 at 16:36.

  7. #7
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    850
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi hoangtam741 Click here to enlarge
    Cách đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất là cấp nguồn DC cho 35 thùng máy theo mô hình sau: 220VAC --> nắn + lọc --> 300VDC nạp vào 22 bình Acquy (12V,7Ah) --> cấp cho 35 thùng máy. Cách này đảm bảo 100% các máy không reset lại, các thiết bị khác chấp nhận mất điện 1s!
    Bạn nên cho địa chỉ và số ĐT cụ thể để tiện liên hệ. Nếu cần tư vấn thêm thì LH: Tâm - 0912242352.
    Phương án này nghe qua thì đơn giản và rẻ tiền nhưng nên xem lại nếu accu hoạt động liên tục như vậy thì tuổi thọ của nó kéo dài được bao lâu ? 2 tháng hay 3 tháng ? Chi phí để thay toàn bộ bình accu là bao nhiêu ? Mỗi phương án đều có những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà sáng kiến sẽ trở thành tối kiến.
    Thân chào.


  8. #8
    Thành viên tích cực hoangtam741's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội mới
    Bài viết
    1,571
    Mentioned
    7 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi quanghien54 Click here to enlarge
    Phương án này nghe qua thì đơn giản và rẻ tiền nhưng nên xem lại nếu accu hoạt động liên tục như vậy thì tuổi thọ của nó kéo dài được bao lâu ? 2 tháng hay 3 tháng ? Chi phí để thay toàn bộ bình accu là bao nhiêu ? Mỗi phương án đều có những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà sáng kiến sẽ trở thành tối kiến.
    Thân chào.
    Nếu biết cách mắc thì bộ Acquy này sẽ hoạt động được ít nhất là 3 năm ! Vì khi có điện lưới thì các case sẽ dùng điện lưới (U cao hơn điện bình mà), chỉ khi mất điện thì bình Acquy mới phát huy tác dụng. Bộ Acquy này cũng nuôi được cả 35 cái màn LCD nữa đấy! Nếu thay bộ Acquy này bằng "Siêu tụ" thì dùng cả đời không phải thay thế gì!


  9. #9
    nsp
    nsp is offline
    Moderator nsp's Avatar
    Tham gia
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    HN
    Bài viết
    956
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi hoangtam741 Click here to enlarge
    Nếu biết cách mắc thì bộ Acquy này sẽ hoạt động được ít nhất là 3 năm ! Vì khi có điện lưới thì các case sẽ dùng điện lưới (U cao hơn điện bình mà), chỉ khi mất điện thì bình Acquy mới phát huy tác dụng. Bộ Acquy này cũng nuôi được cả 35 cái màn LCD nữa đấy! Nếu thay bộ Acquy này bằng "Siêu tụ" thì dùng cả đời không phải thay thế gì!
    Lý thuyết!
    1. Cái gì khẳng định tuổi thọ accu là 3 năm?
    2. Siêu tụ cần phải to như thế nào? Ai sản xuất? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
    Cần phải thực tế bạn à...


  10. #10
    Thành viên tích cực hoangtam741's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội mới
    Bài viết
    1,571
    Mentioned
    7 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi nsp Click here to enlarge
    Lý thuyết!
    1. Cái gì khẳng định tuổi thọ accu là 3 năm?
    2. Siêu tụ cần phải to như thế nào? Ai sản xuất? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
    Cần phải thực tế bạn à...
    1. Theo thông số chế tạo Acquy chì nói chung và kinh nghiệm thực tế sử dụng tôi thấy tuổi thọ của Acquy chì được 3 năm nếu sử dụng hợp lý (dòng phóng/nạp =< 10% dung lượng Acquy). Ở đây bộ Acquy chỉ là nguồn dự phòng nên tuổi thọ chí ít cũng được 3 năm. Nếu bạn ở HN, có nhu cầu lắp thì tôi bảo hành cho bạn 3 năm (trả trước 70% kinh phí, 3 năm sau trả nốt phần còn lại). Còn nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần qua 3 ngày (72 giờ) sau là đem bộ Acquy đó đi cân sắt vụn được rồi (14k/1kg).
    2. Vấn đề "siêu tụ" thực ra chẳng cần siêu tụ cũng song. Bạn cầm khoảng 5M (5triệu) ra mua tụ hóa chịu được áp 400V-450V, trị số càng lớn càng tốt (2200-->4700uF/1con) rồi về đấu song song để thành 1 con "siêu tụ". Mua 1 cầu nắn chịu dòng ít nhất là 100A để nắn và nạp vào lô tụ trên (phải có phương án tránh quá dòng tức thời khi nạp tụ và tránh chập tải đầu ra). Khi đó thì mất điện 1s thì phòng máy không reset lại vì hệ thống tụ đủ cung cấp năng lượng.


Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được gửi luồng mới
  • Bạn không được trả lời bài viết
  • Bạn không được gửi file đính kèm
  • Bạn không được sửa bài viết của mình
  •