    Unhappy Rắc rối với bộ điều khiển tụ bù

    bon vừa nhận nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống tụ bù của nhà máy,( sơ đồ hệ thống điều khiển và bộ đk giống như file kèm theo) nhưng gặp phải vướng mắc thế này; mong các cao nhân giúp đỡ Click here to enlarge
    * Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) Click here to enlarge.

    Các giá trị cài đặt là:
    Ngưỡng đóng : cosφ<0,85
    Ngưỡng cắt: cosφ >=1
    Thời gian trễ đóng: 5s
    Thời gian trễ cắt: 30s
    Cấp điều khiển : 4

    Bon đã thử test CT (rồi,thấy ko có vấn đề gì, đo áp ra khoảng 6V, dòng khoảng 0,5A)

    Mong sớm được chỉ giáo Click here to enlarge

    CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

    File gửi kèm
    thanhhcvtong gia đã cảm ơn nội dung này.

  2. #2
    Thành viên mới tuan_nt74's Avatar
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    24
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    nếu CT ko có vấn đề gì. tôi đề nghi bạn xem lại biến dòng.
    nếu ko được nữa thì bạn nên cô lập bộ DK rồi tạo tín hiệu giả xem bộ DK thế nào nhé.


  3. #3
    Thành viên chính thức bonseho's Avatar
    Tham gia
    Feb 2008
    Bài viết
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Smile

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi tuan_nt74 Click here to enlarge
    nếu CT ko có vấn đề gì. tôi đề nghi bạn xem lại biến dòng.
    nếu ko được nữa thì bạn nên cô lập bộ DK rồi tạo tín hiệu giả xem bộ DK thế nào nhé.
    cảm ơn bạn tuấn đã quan tâm!

    thật ra ở chế độ điều khiển tay thì nó hoạt động bình thường; còn đẻ giả lập tín hiệu đầu vào Click here to enlarge bon cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào?
    bon thắc mắc ko biết việc chọn loại CT có đặc biệt quan trọng trong vấn đề này ko nhỉ?
    Ban đầu người ta mắc CT vòng qua một dậy pha của nhánh rẽ từ nguồn vào tụ bù!!! Click here to enlarge, và sự cố khi đó là: bộ điều khiển cắt tất cả các cấp tụ ra khỏi hệ thống.
    bon cho dùng CT như vậy là vô lý, nên đã luồn qua dây pha của đường mạch chính. Và bộ điều khiển lại có hành vi hoàn toàn ngược lại!

    có bác nào có cao kiến gì gúp bon ko?Click here to enlarge


  4. #4
    Thành viên mới tuan_nt74's Avatar
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    24
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bạn vẽ lại hai sơ đồ cụa hai cách mắc CT cho tôi xem đi. nhớ vẽ chi tiết nhé


  5. #5
    Thành viên chính thức bonseho's Avatar
    Tham gia
    Feb 2008
    Bài viết
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Smile

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi tuan_nt74 Click here to enlarge
    bạn vẽ lại hai sơ đồ cụa hai cách mắc CT cho tôi xem đi. nhớ vẽ chi tiết nhé
    sơ đồ nó đây bác ạ!

    Ảnh gửi kèm

  6. #6
    Thành viên tích cực toymaker's Avatar
    Tham gia
    Feb 2006
    Bài viết
    350
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bạn lồng CT vào đo dòng tổng là đúng rồi.
    Tuy nhiên điện áp lấy vào bộ điều khiển cũng phải lấy ở pha T mới đúng.
    (cùng pha mắc CT).

    bonseho đã cảm ơn nội dung này.
    Imagine all the people
    Living life in peace...

  7. #7
    Thành viên chính thức bonseho's Avatar
    Tham gia
    Feb 2008
    Bài viết
    39
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Smile

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi toymaker Click here to enlarge
    Bạn lồng CT vào đo dòng tổng là đúng rồi.
    Tuy nhiên điện áp lấy vào bộ điều khiển cũng phải lấy ở pha T mới đúng.
    (cùng pha mắc CT).
    cảm ơn bạn đã quan tâm, hôm trước bon cũng không để ý chỗ này; sau khi ra tủ test mới nghĩ là 2 thằng này phải lấy trên cùng 1 pha.
    Nhưng lỗi vẫn còn đó, bon đoán là do CT mà trước đây người ta dùng không đúng loại (1000/5A) trong khi bon tính thông số CT phải là khoảng 150/5A. VÌ nếu dòng mà bộ điều khiển đo được thấp hơn 3% giá trị danh định thì nó sẽ cắt hệ tụ ra khỏi lưới điện.
    Hiện tại bon đang chờ nhà cung cấp đem CT tới, hi vọng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ Click here to enlarge

    Chúc bạn làm việc tốt !


  8. #8
    Thành viên tích cực zunkun's Avatar
    Tham gia
    Apr 2008
    Bài viết
    103
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    không thể dùng CT 150/5 nếu tủ của bạn là 1000/5 được. Tủ của bạn dòng tổng là bao nhiêu thì dùng CT bao nhiêu thôi. Đôi khi do ảnh hưởng của tải mà cosphi mỗi pha mỗi khác nhau, mình nghĩ bạn nên đo cosphi của từng pha vào từng thời điểm để tìm pha nào cosphi thấp nhất mà lấy tín hiệu về BĐK.

    Nếu tủ lớn thì chắc chắn sẽ có 3 CT đo dòng 3 pha, bạn dùng CT đó để dùng cũng được mà!


  9. #9
    Thành viên mới vuxuanbien's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bon vừa nhận nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống tụ bù của nhà máy,( sơ đồ hệ thống điều khiển và bộ đk giống như file kèm theo) nhưng gặp phải vướng mắc thế này; mong các cao nhân giúp đỡ
    * Khi chạy ở chế độ tự động,(cosφ = 0,45) thì bộ điều khiển đóng lần lượt các cấp tụ ( 1->4 ; tương ứng mỗi cấp 40KVar); trong yêu cầu điều khiển là chỉ đóng 1 cấp (cosφ=0,93). Việc này làm cosφ chỉ còn bằng 0,3(dung kháng) .
    Chào bạn!
    Mình không biết bạn đã khắc phục được sự cố chưa nhưnng mình cũng xin chia sẻ với bạn một vài kinh nghiệm như sau:
    - Trước hết bạn phải kiểm tra CT, CT cần được mắc trên pha chính và khác với pha cấp nguồn so sánh cho bọ điều khiển ( nếu pha S đi qua CT thì nguồn cấp cho bộ ĐK phải là R và T) khi đó bộ ĐK mới có cơ sở để so sánh và cho ra lệnh ĐK chính xác.
    - HAi là bạn cần kiểm tra lại tụ xem có còn hoạt động tốt không bởi vì nếu tụ của bạn đã kém thì cho dù nó có được đóng vào lưới thì hệ số cosφ của bạn vẫn không được đảm bảo và khi đó bộ ĐK sẽ tiếp tục đóng tụ tiếp theo.
    - Nếu vẫn không được bạn nên kiểm tra bộ ĐK bằng cách thử cắt dần các tải để tăng hệ số cosφ và theo dõi xem BK có cắt tụ ra khỏi lưới không.
    Chúc bạn thành công!


  10. #10
    Thành viên mới thoccao's Avatar
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    25
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Bù dư

    Các bạn cho mình hỏi nhé . Một hệ thống điện hạ áp cần bù 300 kva để cos f đạt = 0.85 để không bị phạt cosf. Nhưng khi bù dư ví dụ dư 100 kva thì có tổn hao điện năng không ( Phải trả thêm tiền điện ) Và được tính như thế nào . Theo mình tính thì phải trả thêm vì tụ điện cũng là 1 dạng tải.Click here to enlarge: