Ðề tài: Thắc mắc về SSR và SCR

  
  1. #1
    Thành viên chính thức Ga_Thooje's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Smile Thắc mắc về SSR và SCR

    Mình đang tìm hiểu để nâng cấp cái máy Trán nhựa lên bề mặt vải nhựa.
    Vấn đề là ở chổ Công Suất của các thanh điện trở vòng là khá lớn, được duy trì ở nhiệt độ khoản 300-400oC. Máy thì đã củ nên ai đó đã thay thế từ bộ đ/k nhiệt dùng SCR sang SSR (solid relay) . Từ khi dùng SSR vào thì điện trở mau hư hơn và SSR thì cũng rất dể chết do điện trở bị chạm hay 1 nguyên nhân gì đó (giá 1 SSR không rẻ 700-1000K). SSR rất dể thay thế do đó rút ngắn thời gian sữa chửa.
    Thắc mắc của mình là dùng bộ kíck SCR và SSR cái nào tốt hơn ??? Từ giá thành đến độ bền của công suất và độ bền của tải. (Có 22 tải, dòng mổi tải là 50-60A )
    Liệu mình có phuơng pháp nào tốt hơn để điều khiển hệ thống nhiệt này cho ổn định và bền hơn không ?
    Rất mong được sự góp ý của mọi người . Cảm ơn
    Chúc vui.


  2. #2
    Thành viên tích cực ssgabeo's Avatar
    Tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    487
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tốc độ hỏng SSR của bác như thế nào? dùng SCR điều khiển chuẩn hơn, và thay SCR thì thường rẻ hơn SSR cùng công suất, nhưng mạch điều khiển thì giá thành cũng không rẻ lắm


  3. #3
    Thành viên chính thức Ga_Thooje's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Như tuần trước là hư liên tục 6 SSR.
    Trong Công ty hiện dùng 3 loại : 1- Kick SCR , 2- Kick Triac, 3- SSR tất cả dùng để điều khiển nhiêt độ.


  4. #4
    Thành viên tích cực quynhnb's Avatar
    Tham gia
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội - Bắc Ninh
    Bài viết
    699
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Giải pháp của bạn là dùng 1 đồng hồ nhiệt độ. Thiết bị này trong công nhiệp có nhiều. Chế độ điều khiển PID. Đầu ra áp dạng On/Off điện áp 5V. dùng SSR loại điều khiển 3-30VDC. Đầu ra dòng tải có thể chọn lớn hơn để đảm bảo. Cái này mình thấy cũng ổn. Nhưng nếu là máy trung quốc làm thì nó toàn rơle với khởi động từ thôi. Hệ thống nhiệt của bạn là 3p hay 1p vây ?

    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    http://dailybientandelta.blogspot.com/
    Mr.Quỳnh 0978706839

  5. #5
    Thành viên chính thức Ga_Thooje's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi quynhnb Click here to enlarge
    Giải pháp của bạn là dùng 1 đồng hồ nhiệt độ. Thiết bị này trong công nhiệp có nhiều. Chế độ điều khiển PID. Đầu ra áp dạng On/Off điện áp 5V. dùng SSR loại điều khiển 3-30VDC. Đầu ra dòng tải có thể chọn lớn hơn để đảm bảo. Cái này mình thấy cũng ổn. Nhưng nếu là máy trung quốc làm thì nó toàn rơle với khởi động từ thôi. Hệ thống nhiệt của bạn là 3p hay 1p vây ?
    Hiện là hệ thống nhiêt đang được đ/k như bạn nói, không dùng relay và contacter. Hệ thống đang sử dụng điện 3 pha, đấu Mass vòng tròn.
    Vấn đề là sử dụng SSR dể hư quá. Nếu có cách gì để bảo vệ nó bền hơn thì SSR là tuyệt vời.
    Còn dùng mạch kick SCR thì bền hơn, dòng rất cao tốc độ đóng ngắt tuyến tính hơn (kick SCR đặt biệt hơn SSR ở chổ có thể điều chỉnh công suất tải hoạt động không đến 100% nên điện trở có tuổi thọ rất cao). Nhưng khi hư hỏng (board mạch) khăc phục không quá khó nhưng cũng mất thời gian sữa chữa nhanh nhất 3h, điều này thật là tệ hại khi thời gian dừng lâu -> ngụi nhựa trong khuôn và sau khi sửa xong lại phải chờ khuôn nóng lại . Very Bad . Còn SSR hư thì trong vong 3 phút tôi thay xong rồi .
    Rất cảm ơn
    Chúc vui


  6. #6
    Thành viên tích cực nguyenha7940's Avatar
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    329
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Ga_Thooje Click here to enlarge
    Hiện là hệ thống nhiêt đang được đ/k như bạn nói, không dùng relay và contacter. Hệ thống đang sử dụng điện 3 pha, đấu Mass vòng tròn.
    Vấn đề là sử dụng SSR dể hư quá. Nếu có cách gì để bảo vệ nó bền hơn thì SSR là tuyệt vời.
    Còn dùng mạch kick SCR thì bền hơn, dòng rất cao tốc độ đóng ngắt tuyến tính hơn (kick SCR đặt biệt hơn SSR ở chổ có thể điều chỉnh công suất tải hoạt động không đến 100% nên điện trở có tuổi thọ rất cao). Nhưng khi hư hỏng (board mạch) khăc phục không quá khó nhưng cũng mất thời gian sữa chữa nhanh nhất 3h, điều này thật là tệ hại khi thời gian dừng lâu -> ngụi nhựa trong khuôn và sau khi sửa xong lại phải chờ khuôn nóng lại . Very Bad . Còn SSR hư thì trong vong 3 phút tôi thay xong rồi .
    Rất cảm ơn
    Chúc vui
    Đâu phải lúc nào cũng hỏng mạch kích SCR, mạch kích này nếu thiết kế đúng làm đạt tiêu chuẩn mình nghĩ nó không mấy khi hỏng, trước mình từng thấy mạch làm thủ công không có mạch in hàn lởm chởm dùng trong môi trường mạ điện mà dùng mấy năm không hỏng... dùng SCR công suất có thể thay đổi từ 0-100% công suất do vậy tiết kiệm điện, khống chế nhiệt tốt hơn, tuổi thọ dây điện trở tốt hơn, SCR chọn công suất lớn hơn so với yêu cầu (khoảng 30%) thì chắc SCR cũng dùng rất bền...

    cô nhóc, Ga_Thoojevillas đã cảm ơn nội dung này.

  7. #7
    Thành viên chính thức Ga_Thooje's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hiện tại mình có ý định làm 22 bộ kick SCR công suất lớn khoãng 70-90A . Mạch kích sẽ được kích bởi 1 đồng hồ điều khiển nhiệt độ áp ra 0-5V (mổi đồng hồ đ/k 1 mạch kích SCR) . Dùng để thay thế cho SSR . Liệu ý định này có khả thi hơn không ? Nếu có thì mình sẽ dùng mạch nào ổn định nhất và có thể điều chỉnh được công suất ra cho tải ?
    Mong được các a/e hổ trợ.
    Cảm ơn


  8. #8
    Moderator vi van pham's Avatar
    Tham gia
    Oct 2007
    Bài viết
    1,416
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Ga_Thooje Click here to enlarge
    Mình đang tìm hiểu để nâng cấp cái máy Trán nhựa lên bề mặt vải nhựa.
    Vấn đề là ở chổ Công Suất của các thanh điện trở vòng là khá lớn, được duy trì ở nhiệt độ khoản 300-400oC. Máy thì đã củ nên ai đó đã thay thế từ bộ đ/k nhiệt dùng SCR sang SSR (solid relay) . Từ khi dùng SSR vào thì điện trở mau hư hơn và SSR thì cũng rất dể chết do điện trở bị chạm hay 1 nguyên nhân gì đó (giá 1 SSR không rẻ 700-1000K). SSR rất dể thay thế do đó rút ngắn thời gian sữa chửa.
    Thắc mắc của mình là dùng bộ kíck SCR và SSR cái nào tốt hơn ??? Từ giá thành đến độ bền của công suất và độ bền của tải. (Có 22 tải, dòng mổi tải là 50-60A )
    Liệu mình có phuơng pháp nào tốt hơn để điều khiển hệ thống nhiệt này cho ổn định và bền hơn không ?
    Rất mong được sự góp ý của mọi người . Cảm ơn
    Chúc vui.
    Em không nói rõ mạch điện nên không nói chi tiết được,vì vậy tôi nói chung thế này:
    -SCR là linh kiện công suất điều khiển dòng 1 chiều.Nếu muốn dùng trong mạch xoay chiều phải dùng 1 cặp.
    -SSR là linh kiện công suất điều khiển dòng xoay chiều.

    Nếu mạch điện của em được thiết kế SCR, em dùng SSR -----> công suất điện trở sẽ tăng làm đứt điện trở -----> hư SSR.Do đó em nên xem lại mạch điện để chọn linh kiện cho phù hợp.

    Ga_Thooje đã cảm ơn nội dung này.

  9. #9
    Thành viên chính thức Ga_Thooje's Avatar
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Mạch kích SCR này có ổn không ? (file đính kèm)
    Điện áp SCR 200V-400V, dòng SCR 70-90A . Liệu có ổn cho mạch điều khiển không ?
    Xin góp ý giúp mình.
    Cảm ơn mọi người

    File gửi kèm
    Tại sao cuộc sống không cho tôi biết tôi yêu điện tử sớm nhỉ. Bây giờ mới bắt đầu có quá muộn không......?

  10. #10
    Thành viên tích cực nguyenha7940's Avatar
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    329
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Ga_Thooje Click here to enlarge
    Mạch kích SCR này có ổn không ? (file đính kèm)
    Điện áp SCR 200V-400V, dòng SCR 70-90A . Liệu có ổn cho mạch điều khiển không ?
    Xin góp ý giúp mình.
    Cảm ơn mọi người
    Mạch này về cơ bản là đúng nhưng với A1015 và C1815 mình sợ không đủ dòng điều khiển và do đó mạch không chạy hoặc chạy không ổn định