User Tag List

Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 11 tới 18 trên 18
Cây cảm ơn3Cảm ơn

Ðề tài: Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm?

  
  1. #11
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Hiện nay có 2 loại đồng hồ đo điện trở đất.

    Loại thứ nhất dùng phương pháp Volt ampe, dùng sơ đồ 3 dây hoặc 4 dây. Loại này phải chôn 3 hoặc 2 cọc, với cọc đo áp cách điểm đo ít nhất 15m. Cọc dòng cách cọc đo áp ít nhất 15m. Nếu máy 4 dây thì có thêm cọc áp thứ hai chôn hoặc kẹp dây chung với điểm cần đo. Loại này giá khoảng 4 triệu trở lên.

    Loại thứ hai dùng kẹp như ampe kìm. Chỉ cần kẹp vào là cho trị số điện trở của chỗ tiếp đất. Loại này thuận tiện, nhưng chỉ sử dụng được tại những nơi có nhiều tiếp đất lặp lại. Hệ thống tiếp đất tập trung không sử dụng loại này được. Loại này giá khoảng 16 triệu đến 18 triệu.

    nspbuiduonggia đã cảm ơn nội dung này.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  2. #12
    Thành viên chính thức vu4096's Avatar
    Tham gia
    Jan 2009
    Bài viết
    62
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Mình trả lời cho các bạn biết là tại sao điện trở nối đất phải là 4 ohm ( tcvn). Khi sét đánh trực tiếp vào cột chống sét thì dòng điện đi qua cột chống sét xuống đất là vào khoảng 100 KA đến 150 KA. Với dòng điện này thì điện áp rơi trên dây dẩn sẽ dưới 500V. Điện áp này sẽ không gây ra sự phóng điện. Và như thế là an toàn cho con người khi đứng gần khu vực có sét.

    Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
    Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông

  3. #13
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    150kA *4 Ω < 500 Volt ???

    Cái này Nhóc không hiểu.

    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  4. #14
    Thành viên chính thức Viet Vinh's Avatar
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    62
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi query Click here to enlarge
    Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
    Không nhất thiết phải 4Ohm cho điện trở nối đất của hệ thống chống sét đâu bạn ạ. Có khi là 5Ohm, có khi là 10Ohm tùy vào thiết kế và tiêu chuẩn.
    Đối với hệ thống chống sét, điện trở nối đất càng nhỏ càng tốt, vì như thế sẽ giảm được điện áp bước và giảm được cháy nổ do sinh nhiệt.
    Thế nhưng, điện trở nối đất nhỏ cũng vẫn chưa phải là vấn đề tiên quyết. Vấn đề ở đây là phương thức nối đất, diện tích nối đất v.v... Nối đất dạng cọc, dạng đĩa, dạng vòng v.v... Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng.
    Trở lại vấn đề điện trở đất thì ở Mỹ người ta giới hạn điện trở đất của hệ thống chống sét là nhỏ hơn 10 Ohm. Giá trị này không xuất phát từ kỹ thuật mà từ sự cân nhắc giữa các yêu cầu về bảo vệ chống sét và sự cố tổng thể cùng với chi phí nối đất tương đối cho các tình huống tiêu biểu nào đó.

    Tuy nhiên, khi bạn đề cập đến giá trị 4 Ohm làm tôi nhớ đến giá trị tiếp địa của hệ thống điện. Trong hệ thống điện, người ta có lắp các điện trở hạn dòng sự cố pha-đất trong một số trường hợp để tránh những tổn hại do chạm đất dòng lớn, để các rơ-le bảo vệ chạm đất dễ dàng phát hiện và cắt nhánh sự cố thay vì cắt toàn bộ hệ thống cục bộ do tác động của rơ-le quá dòng.
    Như vậy, ở phía trung tính-nối đất của MBA hoặc máy phát người ta thường lắp các điện trở công suất có giá trị danh định khoảng 25A hay 50A để giới hạn dòng sự cố tới các giá trị này. Bên cạnh đó ở Mỹ khi làm việc trong các hầm mỏ, để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc xảy ra người ta đã giới hạn điện áp rơi trên cọc nối đất là 100V. Như vậy, điện trở đất đo dược tại các cọc tiếp địa phải nhỏ hơn 100V/25A=4Ohm.

    Liệu bạn có nhầm giữa điện trở đất cho hệ thống chống sét và hệ thống điện không?


  5. #15
    Thành viên mới phongred's Avatar
    Tham gia
    Mar 2006
    Bài viết
    29
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi khoado4u Click here to enlarge
    Hi Query,
    nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
    Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
    Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
    tks
    Chính xác rồi, bạn cứ làm theo tiêu chuẩn của nhà nước là dc rồi, khỏi bị PCCC dòm ngó heheh, cách đo thì Co NHoc có nói rồi,

    điện trở nối đất chống sét theo chuẩn <10 Ohm
    điện trở nối đất an toàn là 4 hay 5 Ohm gì đó

    Y!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747

  6. #16
    Thành viên mới ruanhi's Avatar
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    chào các bạn, mình là dân mới vào nghề, còn gà lắm
    Mình xin hỏi các bạn là hệ thống các cọc tiếp đất có phải theo tiêu chuẩn hay cách tính toàn j ko? ví dụ khoảng cách giữa các cọc, chiều ngang, chiều dọc, số lượng các cọc,... các bạn thông cảm, mình đang tìm hiểu về chống sét nên chưa biết j cả, cảm ơn các bạn


  7. #17
    Thành viên chính thức sonic_tank's Avatar
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    70
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi ruanhi Click here to enlarge
    chào các bạn, mình là dân mới vào nghề, còn gà lắm
    Mình xin hỏi các bạn là hệ thống các cọc tiếp đất có phải theo tiêu chuẩn hay cách tính toàn j ko? ví dụ khoảng cách giữa các cọc, chiều ngang, chiều dọc, số lượng các cọc,... các bạn thông cảm, mình đang tìm hiểu về chống sét nên chưa biết j cả, cảm ơn các bạn
    _Cái này thì phải tính nhưng khi sx thì người ta sx theo chuẩn thôi..Lấy phần mềm GEM mà tính cho nhanh bác ah
    -Điện trở nối đất an toàn là <4 Ohm còn điện trở nối đất làm việc >110kv là 0.5 Ohm thì phải ..Hình như điện trở chông sét trực tiếp là<10 Ohm là đạt yêu cầu(cái này do yêu cầu của công trình nữa) Có công trình như bệnh viện nó yêu cầu điện trở an toàn <0.1 luôn mới ghê!!


  8. #18
    Thành viên mới chongset's Avatar
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Điện trở đất an toàn phụ thuộc vào thiết bị chống sét bảo vệ cho cái gì.
    Như chống sét trực tiếp, tức là lắp kim thu sét thôi, để đảm bảo công trình không bị cháy thì <10 Ohm là Ok.
    Còn khi lắp thiết bị chống sét cho các máy móc có thể bị ảnh hưởng bởi xung điện của sét, mặc dù nhỏ nhưng có thể gây hư hỏng như các thiết bị vi tính, điện thoại, viễn thông thì phải <4 Ohm
    Một số công trình đặc biệt về viễn thông truyền hình thì thường yêu cầu là <0.5 Ohm như bên Vinaphone, hệ thống dữ liệu trung tâm của ngân hàng, tháp truyền hình để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Để xử lý cho đất đạt được yêu cầu này là rất khó và tốn kém, thường phải kết hợp với sử dụng cả hóa chất
    Còn công trình nào mà chơi <0.1 Ohm như bác Sonic_Tank nói thì em chịu, đẳng cấp cao quá, may ra có ở miền Tây thì được, chứ lên núi thì...

    vanphamd4 đã cảm ơn nội dung này.
    Công ty kỹ thuật Thy An
    08 38505678 trunghv@thyan.com.vn
    Cung cấp thiết bị chống sét

Trang 2/2 đầuđầu 12

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được gửi luồng mới
  • Bạn không được trả lời bài viết
  • Bạn không được gửi file đính kèm
  • Bạn không được sửa bài viết của mình
  •