    Mình có một thắc mắc muốn hỏi mọi người trong diễn đàn. Khi mình chọn MCCB, hoặc MCB, thông số cơ bản nhất là dòng định mức. Chẳng hạn theo thiết kế dòng định mức là 10A, dòng cắt là 10kA, nhưng không có sản phẩm đó, vậy mình có thể chọn sản phẩm khác, cùng dòng cắt (hoặc cao hơn) nhưng dòng định mức sẽ cao hơn. Vậy dòng định mức chọn cao hơn là cao hơn bao nhiêu lần so với dòng định mức đã tính toán để thiết bị vẫn hoạt động đúng theo ý đồ thiết kế.. Cụ thể chọn cao hơn 10A thì trong dải dòng điện là bao nhiêu.
    Xin cảm ơn mọi người.

    CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


  2. #2
    Thành viên mới huybinhhn's Avatar
    Tham gia
    Jul 2007
    Bài viết
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi thanh84 Click here to enlarge
    Mình có một thắc mắc muốn hỏi mọi người trong diễn đàn. Khi mình chọn MCCB, hoặc MCB, thông số cơ bản nhất là dòng định mức. Chẳng hạn theo thiết kế dòng định mức là 10A, dòng cắt là 10kA, nhưng không có sản phẩm đó, vậy mình có thể chọn sản phẩm khác, cùng dòng cắt (hoặc cao hơn) nhưng dòng định mức sẽ cao hơn. Vậy dòng định mức chọn cao hơn là cao hơn bao nhiêu lần so với dòng định mức đã tính toán để thiết bị vẫn hoạt động đúng theo ý đồ thiết kế.. Cụ thể chọn cao hơn 10A thì trong dải dòng điện là bao nhiêu.
    Xin cảm ơn mọi người.
    Chào bạn thanh84!
    Theo như mình biết, 2 chỉ tiêu quan trọng nhất khi chọn MCCB hoặc MCB đó là dòng địn mức (In) và dòng cắt (Icu). Nếu như thiết kế cần In=10A, Icu=10kA. nhưng ko có sp này thì tốt nhất nên chọn sản phẩm có In=10A và Icu>10kA. Nếu ko có thì mới chọn In là giá trị lớn hơn gần nó nhất (vd: với hãng schneider là 16A, 20A, 25A...) sau đó tới Icu cũng xét từ 10kA trở lên.
    Đó là theo kinh nghiệm của mình. Mong các bạn khác đóng góp ý kiến.

    doover đã cảm ơn nội dung này.

  3. #3
    Thành viên mới nguyenledung's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    21
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bạn Thanh84 mến!
    Mình đã làm việc với MCB và MCCB khá nhiều nên xin trả lời cho bạn thắc mắc này. Một CB bất kỳ (MCB, MCCB, ACB,...) thì có các thông số cơ bản sau đây:
    - Dòng định mức In: 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, ... Với các dòng định mức lớn của các CB lớn như MCCB hay ACB, dòng này sẽ đi kèm với các máy biến áp điện lực có công suất tương ứng. Ví dụ: trạm 200kVA - 315A, trạm 250kVA - 400A, trạm 315kVA - 500A, ...
    - Thông số sơ bản thứ hai là characteristic cuver hay còn gọi là đường cong chọn lọc của CB. Đây chính là thông số quan trong nhất cho việc chọn CB nằm ở vị trí nào cho hệ thống điện. Bạn nên xem kỹ lại các tài liệu nói về đường cong chọn lọc này.
    - Thông số thứ ba là Icu hay còn gọi là ultimated current là khả năng chịu đựng dòng điện lớn nhất của tiếp điểm CB trong thời gian 1 giây. Ví dụ Icu = 10kA thì tiếp điểm CB sẽ chịu đựng được dòng điện 10kA trong thời gian 1 giây/ Thông số này cho biết độ bền tiếp điểm của CB. Ngoài thông số này thông số Ics cũng có tính chất tương tự.
    - Thông số thứ tư là thông số lần đóng ngắt. Ví dụ bạn ngắt CB rồi bật CB lên lại thì gọi là 1 lần đóng ngắt. CB thông thường cũng quy định số lần này. Các MCB có quy định là từ 7500 đến 10000 lần, MCCB thì hơn 10000 lần. ACB thì khỏng 8000 lần tùy theo hãng.
    Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác nữa áp dụng cho CB. Tuy nhiên trong các thiết kế người ta thường dùng thông số In và Icu. Theo tôi hai thông số này không đủ quy định về chủng loại CB. Thông số thứ hai chính là thông số quan trong nhất của CB. Đây chính là chỉ số ID chính thức của các CB.

    doovertransisto đã cảm ơn nội dung này.

  4. #4
    Thành viên chính thức 0979567801's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    36
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trong dân dụng thì chỉ cần hiểu như sau là đủ dùng rồi:
    + dòng định mức là dòng CB làm việc ổn định lâu dai, quá dòng này thì CB nhảy(cắt điện)
    + Dòng cắt ( dòng xung kích): là dòng qua CB có thể chịu được mà kg phải nổ to hơn bom ( quá dòng này có thể có tiếng nổ đấy!)


  5. #5
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Nhưng anh tính toán thế nào mà dòng định mức có 10A mà dòng cắt lên đến 10 kA nhỉ?

    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  6. #6
    Thành viên tích cực cuongaz's Avatar
    Tham gia
    Aug 2007
    Nơi Cư Ngụ
    HCM
    Bài viết
    287
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Theo mình nghĩ mcb trong dân dụng chỉ cần ở mức : 4.5 , 6, 10, 15 kA là được . Đại đa số các hãng sản xuất đều như vậy , dòng cắt càng cao càng đắt và khó sản xuất , chỉ trường hợp đặc biệt người ta mới sử dụng như vậy . Không phải cao là tốt tùy theo trường hợp mà sử dụng , trong khi phối hợp bảo vệ ta phải chọn đúng nếu không khi xảy ra ngắn mạch dây cháy hết mà cb vẫn chưa tác động cũng như không ( do chọn CB có dòng cắt quá cao chưa tới ngưỡng để tác động)


  7. #7
    Thành viên mới nguyenledung's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    21
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Không biết "Cô Nhóc" có phải là con gái không? Cách đặt vấn đề chẳng giống con gái chút nào cả. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi của cô nhóc xin gởi đường dẫn đến tài liệu sau. Có gì thì tất cả cùng bàn luận sau khi đọc kỹ tài liệu này đã! Tham khảo thêm từ http://www.schneider-electric.com/co...1kv/ect158.xml


  8. #8
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Nhóc hỏi vì thấy cách thiết kế hơi lạ.

    Thường dòng ngắn mạch sẽ cao đến 10 kA chỉ nếu ngắn mạch trong thanh cái chính hoặc đường dây có thiết diện khá lớn thôi. Và dường như không ai lắp một cái tải 10A vào thanh cái chính cả. Nếu lắp thì qua tủ trung gian, hoặc ít nhất cũng qua đường dây có thiết diện nhỏ. Như vậy tính toán ngắn mạch tại sau CB sẽ không lên đến 10 kA.

    Last edited by cô nhóc; 29-09-08 at 23:37.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  9. #9
    Thành viên mới nguyenledung's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    21
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Nhóc ơi!
    Anh không thể upload tài liệu lên được nên chỉ đường dẫn để em tải về. Đây là tài liệu tính ngắn mạch của hãng Schneider Electric Group (SEG). Tài liệu này khá bổ ích cho các kỹ sư điện khi tính về ngắn mạch. Còn về dòng 10kA trên sản phẩm như anh đã nói nói thể hiện độ bền của thiết bị. Nếu khi tính toán theo phương pháp của SEG mà dòng ngắn mạch đạt 5kA thì cần phải chọn CB có ngắn mạch bền lớn hơn. Thực ra việc ngắn mạch nếu tính ở phía hạ áp thì rất nhỏ. Ngoài ra, do các thiết bị bảo vệ được gắn rất nhiều trên mạng trung thế, mỗi CB lại có tính bảo vệ riêng nên dòng ngắn mạch cỡ 10kA rất khó xảy ra ở phía hạ thế. Có dịp nào đó thì anh sẽ trao đổi với nhóc nhiều hơn về vấn đề này nhé. Hãy đọc kỹ tài liệu của SEG đi nhé!

    cô nhóc đã cảm ơn nội dung này.

  10. #10
    Moderator cô nhóc's Avatar
    Tham gia
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nhà của Papa và Mama
    Bài viết
    1,192


    Nhóm xã hội



    Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Nhóc đã tải về và đọc sơ lược rồi anh à. Cảm ơn anh đã gởi đường link.

    Nhưng cái thắc mắc của Nhóc vẫn còn, vì nếu thiết kế theo những kiểu thông thường thì cái CB 10 A sẽ không cần đến sức chịu đựng dòng cắt đến 10 kA.

    Như vậy, nếu sau khi thiết kế mà không tìm ra vật liệu, thiết bị thì việc đầu tiên cần xem lại cách thiết kế của mình. Có thể có một đôi chỗ sơ sót nào đó. Đây là chuyện rất thường hay xảy ra, kể cả với những người thiết kế lâu năm và giỏi.

    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được gửi luồng mới
  • Bạn không được trả lời bài viết
  • Bạn không được gửi file đính kèm
  • Bạn không được sửa bài viết của mình
  •