User Tag List

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 40
Cây cảm ơn12Cảm ơn

Ðề tài: Cần Mọi Người Giúp về Mạch của Ổn Áp AST bị cháy điện trở.

  
  1. #11
    Thành viên chính thức TDHien59's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    48
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Xin gửi các anh chi tiết một số hình cận cảnh mạch ổn áp AST 108 EW 5000VA. Sau khi đấu lộn giữa dây 1 và 5 với hai đầu dây A và B thì bị nổ mất con điện trở rồi sau đó máy không chạy. Hiện nay tôi muốn tìm linh kiện để thay lại toàn bộ mạch này nhưng không biết con điện trở bị cháy có giá trị bao nhiêu và hai con IC 14 chân trên hai bo mạch này là gì? (Mới tạm xác định là 1 con IC LM324N).
    Trông tưởng đơn giản nhưng e chừng khó "xơi" quá. Anh nào chuyên về vấn đề này giúp tôi một tay. Xin cảm ơn trước.

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Click here to enlarge

    Last edited by TDHien59; 12-01-13 at 07:19.

  2. #12
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    848
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi cntt5055 Click here to enlarge
    Ổn áp của em đang Dùng ngon lành tự dưng không điều chỉnh được điện áp. Em đã tháo vào xem thì không thấy mô tơ chạy nữa. Xem mạch thì thấy con Trở to nhất ở mạch bị cháy đen xì. Em không biết con Điện trở ấy bảo nhiêu k nên lên DTVN hỏi mấy anh biết về mạch này. anh nào có sơ đồ cho em càng tốt. Ổn áp của em là: hãng AST, 1kva, input 150~250
    Chân thành cảm ơn.... ^^
    Ai biết pmm Yahoo của em cũng dc Click here to enlarge
    llv.cntt@yahoo.com

    Sao không ai giúp vậy Click here to enlarge
    Con điện trở 2w
    chỉ còn nhìn thấy 2 vòng đầu là 33...
    vòng sau bị cháy đen Click here to enlarge
    Tặng bạn 2 sơ đồ của ổn áp AST nè. Tra cứu trên đó để tìm linh kiện thay thế.
    Thân chào.
    MACH ON AP AST.doc

    anhhai13252, minhmaivanlang đã cảm ơn nội dung này.

  3. #13
    Thành viên chính thức TDHien59's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    48
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi quanghien54 Click here to enlarge
    Tặng bạn 2 sơ đồ của ổn áp AST nè. Tra cứu trên đó để tìm linh kiện thay thế.
    Thân chào.
    MACH ON AP AST.doc
    Cảm ơn về sơ đồ của anh gửi, tôi thấy rất hữu ích. Tuy nhiên thấy 2 sơ đồ anh gửi chỉ nói về bo mạch điều khiển mô tơ tương ứng với hình số 6 (từ trên xuống), còn thiếu sơ đồ bo mạch điều khiển rơ le bảo vệ quá áp, anh có không cho tôi xin. Tôi đang tìm kiếm thông tin link kiện của hình số 2 và 3 (theo thứ tự từ trên xuống) đặc biệt là con IC, không biết nó cùng là con LM324 hay không? Tôi vất vả hơn tuần nay rồi mà cắm điện vẫn chưa hoạt động.


  4. #14
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    848
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi TDHien59 Click here to enlarge
    Cảm ơn về sơ đồ của anh gửi, tôi thấy rất hữu ích. Tuy nhiên thấy 2 sơ đồ anh gửi chỉ nói về bo mạch điều khiển mô tơ tương ứng với hình số 6 (từ trên xuống), còn thiếu sơ đồ bo mạch điều khiển rơ le bảo vệ quá áp, anh có không cho tôi xin. Tôi đang tìm kiếm thông tin link kiện của hình số 2 và 3 (theo thứ tự từ trên xuống) đặc biệt là con IC, không biết nó cùng là con LM324 hay không? Tôi vất vả hơn tuần nay rồi mà cắm điện vẫn chưa hoạt động.
    Đây là mạch bảo vệ quá áp và trể của AST. Mạch này dùng cho các thiết bị như tủ lạnh....
    Mach bao ve qua ap va tre AST.doc

    TDHien59, anhhai13252, minhmai1 người nữa đã cảm ơn nội dung này.

  5. #15
    Thành viên chính thức TDHien59's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    48
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Cảm ơn anh đã cho sơ đồ. Làm mãi không thấy linh kiện nào hỏng mà mạch vẫn không chạy đành phải mua bo mạch của ổn áp Lioa-S90-2012 về thay và hiện đã chạy dùng tạm nhưng còn một số vấn đề muốn tham khảo các anh như sau:
    - Bo mạch chỉ có chức năng điều khiển mô tơ, không có chức năng ngắt điện khi quá áp, do vậy muốn mua bo mạch bảo vệ quá áp lắp thêm thì mua loại nào? Thị trường có không?
    - Bo mạch không có điểm đấu cho hai công tắc hành trình nên phải chế thế nào?
    - 2 công tắc hành trình trên ổn áp AST không có diot, nhưng trên mạch của Lioa thì hai công tắc hành trình có thêm 2 con diot, vậy diot có chức năng gì?
    - Khi rút điện ra rồi cắm điện lại, mặc định bo mạch của ổn áp Lioa là luôn luôn kéo chổi than theo chiều tăng điện áp? Tôi có thử để vị trí chổi than ở mức điện áp cao sau đó cắm điện thì mạch vẫn điều khiển quay chổi than theo chiều tăng lên một ít rồi mới điều chỉnh quay xuống! Trường hợp này rất nguy hiểm cho các thiết bị đang cắm điện, vậy xin hỏi cách khắc phục hiện tượng này thế nào?


  6. #16
    Thành viên tích cực mahn79's Avatar
    Tham gia
    Apr 2009
    Bài viết
    105
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    1- Hay là tạm bằng lòng vậy, nhiều ổn áp không có gắn mạch này, kể cả 1 số đời ổn áp của LIOA, còn muốn thì kiếm bo của Han sin hoặc bộ bảo vệ tủ lạnh của AST kham khảo
    2- Không cần đấu công tắc hành trình lên bo cũng được, anh mắc 2 tiếp điểm thường đóng của CTHT nối tiếp với Motor, 2 đi ốt song song với 2 CTHT, chiều đi ốt như thế nào anh tự tìm hiểu nhé
    3-Ổn áp LIOA thì tùy đời mà CTHT nối vô bo hoặc CTHT nối vô motor như tui đã nói ở -2. Thậm chí có đời không có cơ cấu này luôn, gan quá!
    4-Trường hợp này anh đảo dây motor thử coi sao .
    Có thể vài ngày nữa tui gửi cho anh bo Han Shin có phần bảo vệ quá áp. Bo này tui có nhiều!

    Last edited by mahn79; 18-01-13 at 00:08.

  7. #17
    Banned Lam-dt's Avatar
    Tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    1,226
    Mentioned
    22 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi TDHien59 Click here to enlarge
    Cảm ơn về sơ đồ của anh gửi, tôi thấy rất hữu ích. Tuy nhiên thấy 2 sơ đồ anh gửi chỉ nói về bo mạch điều khiển mô tơ tương ứng với hình số 6 (từ trên xuống), còn thiếu sơ đồ bo mạch điều khiển rơ le bảo vệ quá áp, anh có không cho tôi xin. Tôi đang tìm kiếm thông tin link kiện của hình số 2 và 3 (theo thứ tự từ trên xuống) đặc biệt là con IC, không biết nó cùng là con LM324 hay không? Tôi vất vả hơn tuần nay rồi mà cắm điện vẫn chưa hoạt động.
    Có 2 con IC nhìn giống nhau, một con thì biết tên, con còn lai chưa biết, nghi ngờ nó giống con kia>>>>>Sao không biêt đường mà vẽ lại mach cho nhanh mà hỏi hoài....vẽ lai chân 2 con xem có giống nhau không, chỉ cần ngó qua chân nguồn với chân mát là ra ngay thôi mà.


  8. #18
    Thành viên tích cực quanghien54's Avatar
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    848
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi Lam-dt Click here to enlarge
    Có 2 con IC nhìn giống nhau, một con thì biết tên, con còn lai chưa biết, nghi ngờ nó giống con kia>>>>>Sao không biêt đường mà vẽ lại mach cho nhanh mà hỏi hoài....vẽ lai chân 2 con xem có giống nhau không, chỉ cần ngó qua chân nguồn với chân mát là ra ngay thôi mà.
    2 con IC 14 chân giống nhau 1 con là LM324 còn 1 con là LM 339. Tra trên alldatasheet là thấy ngay thôi.


  9. #19
    Thành viên chính thức TDHien59's Avatar
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    48
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi mahn79 Click here to enlarge
    1- Hay là tạm bằng lòng vậy, nhiều ổn áp không có gắn mạch này, kể cả 1 số đời ổn áp của LIOA, còn muốn thì kiếm bo của Han sin hoặc bộ bảo vệ tủ lạnh của AST kham khảo
    2- Không cần đấu công tắc hành trình lên bo cũng được, anh mắc 2 tiếp điểm thường đóng của CTHT nối tiếp với Motor, 2 đi ốt song song với 2 CTHT, chiều đi ốt như thế nào anh tự tìm hiểu nhé
    3-Ổn áp LIOA thì tùy đời mà CTHT nối vô bo hoặc CTHT nối vô motor như tui đã nói ở -2. Thậm chí có đời không có cơ cấu này luôn, gan quá!
    4-Trường hợp này anh đảo dây motor thử coi sao .
    Có thể vài ngày nữa tui gửi cho anh bo Han Shin có phần bảo vệ quá áp. Bo này tui có nhiều!
    Cảm ơn anh về sự giúp đỡ nhiệt tình. Tôi đã đấu được công tắc hành trình cho bo mạch.
    Riêng trường hợp cứ đóng điện là mô tơ cứ chạy theo chiều tăng lên mặc dù vị trí chổi than trước đó đang ở ngưỡng điện áp cao thì vẫn không hiểu sao?
    Chiều dương âm nối ra mô tơ tôi nghĩ là không phải đổi vì hiện nay máy chạy đúng, điện áp yếu thì kéo lên, điện áp tăng thì giảm xuống thì có gì là không đúng. Nếu mà đảo dây thì nó chạy ngược lại à?

    Cảm ơn anh Lam-dtquanghien54. Cái mạch AST ở trên tôi sửa không được nên đã mua bo mạch Lioa_S90_2012 thay vào rồi. Hiện còn gặp chút rắc rối là cứ cắm bật nguồn thì chổi than chạy lên (tăng điện áp) mà không cần biết là điện áp ra đang cao hay thấp. Nguy hiểm quá các anh ạ!


  10. #20
    Banned Lam-dt's Avatar
    Tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    1,226
    Mentioned
    22 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Có thể do mạch reset ( để quay về mức điện áp thấp) với mach dò sai chưa đồng bộ, bạn có thể thử đấu đảo chiều motor xem sao:khi đó khi cấp điện sẽ quay giảm, sau đó sẽ giảm quá đà rồi quay lên chút đỉnh khi mạch dò sai ổn định.Trước đó thử thay mấy con tụ lọc nguồn và tụ hóa nhỏ xem sao!


Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được gửi luồng mới
  • Bạn không được trả lời bài viết
  • Bạn không được gửi file đính kèm
  • Bạn không được sửa bài viết của mình
  •