Nguyên văn bởi
congthang
Nhà bác 3.5 =4 tầng thì bác nên đi theo phương án sau: Đường dây chính đến tủ vào át tổng, từ đó chia đều đến 4 tầng nhà bác. Mỗi tầng có một át tổng của tầng và chia thành các lộ sau: Lộ chiếu sáng (dùng cho đèn, quạt, đây là các tải cố định), Lộ ổ cắm (đây là các tải biến đổi), Lộ nhiệt độ (Đây là các tải cố định nhưng công suất lớn). 3 lộ này sẽ đi đến các phòng, mỗi phòng có một tủ điện riêng nếu thấy cần thiết. Với phương án như trên nếu các bác có dùng máy phát điện thì chỉ cần cắt át của lộ nhiệt độ đi là xong. Còn về dây bác cứ theo 2 nguyên tắc sau cho tôi: 1 là: cứ 1mm2 dây chịu 1000W, nếu khoảng cách dài quá 10 m thì tăng thêm 0,5mm2. 2 là: đèn, quạt thì đi dây 1mm2 là vừa, ổ cắm đi dây 2.5mm2, bình nước nóng đi dây 2,5-4mm2. Điều hòa đi dây 2,5 là vừa. Nếu trường hợp 5 điều hòa nhà bác cùng chạy một lúc và có thêm nhiều tải nữa (khoảng trên 90% tải đồng thời) thì phải cộng công suất tất cả chúng lại để chọn dây, theo tôi nên đi cáp 16mm2 thì miễn băn khoăn luôn.