Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tư vấn về con CB

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tư vấn về con CB

    nhà mình có chia con CB 8A để bảo vệ tất cả các công tắc đèn, bình thường dùng bóng đèn không thì con CB- 8A không nhảy. Hôm qua mình câu thêm cái ổ cắm dùng để chạy máy sấy quần áo, thì con CB 8A nhảy, làm ngắt mạch hoài.
    xin hỏi nếu mình thay con CB 8A thành 16A có được không. có ảnh hưởng gì đến đèn không?/
    Cảm ơn

  • #2
    Nghe bạn tả thì cái CB này có tính năng giống aptomat nhỉ? Vậy thì dùng loại 16A không vấn đề gì.

    Comment


    • #3
      con CB nay ne ban, đang dùng con 8A, nhảy hoài, mình muốn thay con 16A

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi ming2510 Xem bài viết
        con CB nay ne ban, đang dùng con 8A, nhảy hoài, mình muốn thay con 16A
        Thì ra chính là cái aptomat. Thay 16A bình thường.

        Comment


        • #5
          CB = Circuit Breaker (Máy cắt). Trong lưới điện hạ thế CB có nhiều loại: MCB, MCCB, ELCB, ... Thợ điện hay gọi là át tép, át khối, at chống giật, ....

          Comment


          • #6
            cảm ơn các bạn đã tư vấn, mình đang học license điện bên sydney, mình thấy trên thị trường họ có những loại CB này
            1. Plug in CB (CB)
            2.Miniature CB (MCB)
            3. Residual CB (RCB)
            4. Residual CBO (RCBO)
            về cơ bản thì nhũng loại này có sự khác nhau không bạn ? công dụng có khác khong?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi ming2510 Xem bài viết
              1. Plug in CB (CB)
              2.Miniature CB (MCB)
              3. Residual CB (RCB)
              4. Residual CBO (RCBO)
              về cơ bản thì nhũng loại này có sự khác nhau không bạn ? công dụng có khác khong?
              Có chứ bạn, khác nhau đó. Đây là kiến thức trích dẫn chung từ diễn đàn nè. "ACB: (air circuit breaker) Máy cắt không khí VCB: (Vacuum Circuit Breakers) máy cắt chân không MCCB: (moulded case circuit breaker) là aptomat khối, thường có dòng cắt ngắn mạch lớn (có thể lên tới 80kA) MCB: (Miniature Circuit Bkeaker) là aptomat loại tép, thường có dòng cắt định và dòng cắt quá tải thấp (100A/10kA) RCCB: (Residual Current Circuit Breaker) chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2 P, 4P RCBO: (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection) chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2P có thêm bảo vệ quá dòng ELCB: (Earth Leakage Circuit Breaker) Thiết bị chống dòng rò, thực chất là loại MCCB hay MCB bình thường có thêm bộ cảm biến dòng rò. Loại này vừa bảo vệ ngắn mạch, vửa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò ( nên giá đắt hơn. Có khi bộ RCD trong ELCB còn đắt gấp hàng chục lần RCCB hay RCBO bình thường). Tuy nhiên, nếu nhìn trên góc độ mạch điện và các nguyên tắc bảo vệ thì rõ ràng RCCB và ELCB hoàn toàn giống nhau (bảo vệ chống dòng rò - dòng dư thừa, chống giật), chỉ khác nhau về tên gọi và ELCB có loại cấu tạo như MCCB (còn RCBO chỉ có cấu tạo dạng tép như MCB) RCBO = ELCB = RCCB + MCB (MCCB) RCD: (Residual Current Device) là một thiết bị luôn gắn kèm (gắn thêm) với MCCB hay MCB để bảo vệ chống dòng rò"
              Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
              Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

              Comment


              • #8
                BẠN cho mình hỏi con CB ảnh đính chịu tài được 20A, P=4800W. cái thông số 3kA ở phía dưới có ý nghĩa gì vậy?

                Comment