Chào các bác! Tôi đang cần nguồn dự phòng cho máy chủ khi mất điện lưới. Để giảm chi phí mua USP cỡ lớn, tôi dự định là mua một kích điện 12v -220v sử dụng ắc quy 12v-100Ah <dùng sạc tự động>, đấu thêm ATS một pha để chuyển mạch. Xin các bác cho lời khuyên, chân thành cảm ơn!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Nguồn dự phòng cho máy chủ
Collapse
X
-
Cách tiêu chuẩn để duy trì điện cho máy chủ là
- Bộ nguồn tốt
- Bộ lưu điện UPS tốt, có đường truyền tin tới máy chủ và máy phát điện; UPS sẽ chạy tạm thời trong khi chờ khởi động máy phát điện
- Máy phát điện
Cách độ chế như người mở luồng cũng là một hướng tiết kiệm, nhưng độ tin cậy thấp và hiệu suất thấp. Nhiều khi ATS không chuyển mạch kịp lúc mất điện lưới, thời điểm này máy chủ dễ khởi động lại. Thêm nữa, kích điện 12V lên 220V thường có hiệu suất khá thấp (trừ phi mua loại cao cấp đắt đỏ).
Một khi đã quyết chạy máy chủ từ bình điện bỏ qua bộ lưu điện thông thường và máy phát, một cách hợp lý hơn nên dùng là chọn mua loại máy chủ dùng trực tiếp điện DC thay vì nguồn ATX thông thường. Ví dụ một số loại máy chủ của Asus và Super micro có tính năng này - chạy điện 12VDC hoặc 19VDC trực tiếp.
Nếu máy chủ chạy nguồn 12VDC thì rất đơn giản, chỉ cần một bộ nguồn 12V thông thường giá thấp, bình điện 100 - 260Ah thông dụng và đấu dây khéo léo với vài chiếc đi-ốt, điện trở hạn dòng là được. Cần thêm một chút kiến thức điện và khéo tay là đủ. Máy chủ chạy nguồn 19VDC thì phức tạp hơn một chút, mua một số cell bình điện 2V nối tiếp cũng giải quyết được.
Nếu có kiến thức điện tử thì chế hẳn một chiếc nguồn 12 hoặc 19VDC có thêm tính năng nạp bình, quản lý bình và chuyển mạch tự động qua lại điện lưới <=> bình là chuyện trong tầm tay, bản chất nó cũng là một kiểu DC-UPS thôi.
Người mở luồng có thêm thông tin về yêu cầu công suất, thời gian dự phòng tối đa ... thì sẽ dễ có trợ giúp cụ thể hơn.
- 1 like
-
Xin chân thành cảm ơn bác bqviet. Về máy chủ thì hiện đã có sẵn rồi, xin được bổ sung thêm thông tin: Công suất khoảng 450w (01 máy chủ), thời gian dự phòng tối đa 6 tiếng, hiện đang có UPS 1000W sẽ giải quyết phần trễ của ATS. Cảm ơn các bác đã quan tâm và cho lời khuyên.
Comment
-
Bqv trước đây cũng từng thử đấu 12 bình điện nối tiếp để chạy máy chủ - giải pháp DC UPS bình dân. Nay cũng khá tò mò mong được biết có thể dùng bình 12V với kích điện chạy được hay không. Người mở luồng hay bạn nào đã làm thử thì vui lòng đăng bài thông báo kết quả ở diễn đàn nhé.
Tính qua thấy khó khăn cũng không ít. Ví dụ bộ nguồn máy tính công suất 450W, giả thử tải thực ra 300W liên tục.
Ước lượng tải liên tục bằng 2/3 tối như vậy cũng có vẻ hợp lý, thực tế còn tùy cái máy chủ chạy tải kiểu gì.
Kích điện hiệu suất 80%, vậy công suất bình cần cấp cho kích điện : 300/0.8 = 375W
Dòng bình điện cần cấp, bỏ qua điện áp rơi trên dây, trên tiếp xúc ... các kiểu : 375/12,6 = 29,76A
Để chạy được 6 giờ, giả thiết bình điện xả dòng C/6 mà vẫn đủ dung lượng : 29,76*6 = 178,56Ah
Có lẽ cái bình 260Ah lớn nhất của thị trường tải đủ. Còn lại chờ xem thực tế thế nào.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv trước đây cũng từng thử đấu 12 bình điện nối tiếp để chạy máy chủ - giải pháp DC UPS bình dân. Nay cũng khá tò mò mong được biết có thể dùng bình 12V với kích điện chạy được hay không. Người mở luồng hay bạn nào đã làm thử thì vui lòng đăng bài thông báo kết quả ở diễn đàn nhé.
Tính qua thấy khó khăn cũng không ít. Ví dụ bộ nguồn máy tính công suất 450W, giả thử tải thực ra 300W liên tục.
Ước lượng tải liên tục bằng 2/3 tối như vậy cũng có vẻ hợp lý, thực tế còn tùy cái máy chủ chạy tải kiểu gì.
Kích điện hiệu suất 80%, vậy công suất bình cần cấp cho kích điện : 300/0.8 = 375W
Dòng bình điện cần cấp, bỏ qua điện áp rơi trên dây, trên tiếp xúc ... các kiểu : 375/12,6 = 29,76A
Để chạy được 6 giờ, giả thiết bình điện xả dòng C/6 mà vẫn đủ dung lượng : 29,76*6 = 178,56Ah
Có lẽ cái bình 260Ah lớn nhất của thị trường tải đủ. Còn lại chờ xem thực tế thế nào.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
Chào bác bqviet. Sau một thời gian tìm các giải pháp và thử nghiệm nguồn điện dự phòng cho máy chủ, đến ngày hôm nay, sau 01 tháng chạy thử. Kết quả máy chủ chạy rất ổn định không có vấn đề gì xẩy ra. Giải pháp đang áp dụng rất đơn giản bao gồm: 01 Máy kích điện sóng sin chuẩn 1000W và 01 bình ắc quy 90Ah, tổng chi phí là 4 triệu đồng. Phương pháp thử nghiệm là: Cắt điện lưới trong 02 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật) mỗi ngày 10 giờ, tổng số ngày cắt điện lưới 08 ngày/tháng. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, xin thông báo kết quả với bác bqviet và ace để tham khảo và cho ý kiến nhận xét đóng góp. Trân trọng cảm ơn!
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Bình 90Ah (không biết có đúng theo C10 hay là như hầu hết các bình trên thị trường hiện nay lấy chỉ số theo C20 để nó lớn, dễ đánh lừa cảm giác người mua) chay trong 10 giờ vẫn OK, vậy tức dòng cấp khoảng 9A là tối đa. Vậy máy chủ này khi mất điện lưới chỉ tốn dưới 100W mà thôi. Chắc khi mất điện lưới thì ít hoặc không có truy cập mới được như vậy! Để chắc ăn, yên tâm lâu dài, nên dùng ampe kìm kiểm tra xem dòng tiêu thụ của máy là bao nhiêu!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment