Chào các bác! Tôi đang cần nguồn dự phòng cho máy chủ khi mất điện lưới. Để giảm chi phí mua USP cỡ lớn, tôi dự định là mua một kích điện 12v -220v sử dụng ắc quy 12v-100Ah <dùng sạc tự động>, đấu thêm ATS một pha để chuyển mạch. Xin các bác cho lời khuyên, chân thành cảm ơn!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Nguồn dự phòng cho máy chủ
Collapse
X
-
Cách tiêu chuẩn để duy trì điện cho máy chủ là
- Bộ nguồn tốt
- Bộ lưu điện UPS tốt, có đường truyền tin tới máy chủ và máy phát điện; UPS sẽ chạy tạm thời trong khi chờ khởi động máy phát điện
- Máy phát điện
Cách độ chế như người mở luồng cũng là một hướng tiết kiệm, nhưng độ tin cậy thấp và hiệu suất thấp. Nhiều khi ATS không chuyển mạch kịp lúc mất điện lưới, thời điểm này máy chủ dễ khởi động lại. Thêm nữa, kích điện 12V lên 220V thường có hiệu suất khá thấp (trừ phi mua loại cao cấp đắt đỏ).
Một khi đã quyết chạy máy chủ từ bình điện bỏ qua bộ lưu điện thông thường và máy phát, một cách hợp lý hơn nên dùng là chọn mua loại máy chủ dùng trực tiếp điện DC thay vì nguồn ATX thông thường. Ví dụ một số loại máy chủ của Asus và Super micro có tính năng này - chạy điện 12VDC hoặc 19VDC trực tiếp.
Nếu máy chủ chạy nguồn 12VDC thì rất đơn giản, chỉ cần một bộ nguồn 12V thông thường giá thấp, bình điện 100 - 260Ah thông dụng và đấu dây khéo léo với vài chiếc đi-ốt, điện trở hạn dòng là được. Cần thêm một chút kiến thức điện và khéo tay là đủ. Máy chủ chạy nguồn 19VDC thì phức tạp hơn một chút, mua một số cell bình điện 2V nối tiếp cũng giải quyết được.
Nếu có kiến thức điện tử thì chế hẳn một chiếc nguồn 12 hoặc 19VDC có thêm tính năng nạp bình, quản lý bình và chuyển mạch tự động qua lại điện lưới <=> bình là chuyện trong tầm tay, bản chất nó cũng là một kiểu DC-UPS thôi.
Người mở luồng có thêm thông tin về yêu cầu công suất, thời gian dự phòng tối đa ... thì sẽ dễ có trợ giúp cụ thể hơn.
- 1 like
-
Xin chân thành cảm ơn bác bqviet. Về máy chủ thì hiện đã có sẵn rồi, xin được bổ sung thêm thông tin: Công suất khoảng 450w (01 máy chủ), thời gian dự phòng tối đa 6 tiếng, hiện đang có UPS 1000W sẽ giải quyết phần trễ của ATS. Cảm ơn các bác đã quan tâm và cho lời khuyên.
Comment
-
Bqv trước đây cũng từng thử đấu 12 bình điện nối tiếp để chạy máy chủ - giải pháp DC UPS bình dân. Nay cũng khá tò mò mong được biết có thể dùng bình 12V với kích điện chạy được hay không. Người mở luồng hay bạn nào đã làm thử thì vui lòng đăng bài thông báo kết quả ở diễn đàn nhé.
Tính qua thấy khó khăn cũng không ít. Ví dụ bộ nguồn máy tính công suất 450W, giả thử tải thực ra 300W liên tục.
Ước lượng tải liên tục bằng 2/3 tối như vậy cũng có vẻ hợp lý, thực tế còn tùy cái máy chủ chạy tải kiểu gì.
Kích điện hiệu suất 80%, vậy công suất bình cần cấp cho kích điện : 300/0.8 = 375W
Dòng bình điện cần cấp, bỏ qua điện áp rơi trên dây, trên tiếp xúc ... các kiểu : 375/12,6 = 29,76A
Để chạy được 6 giờ, giả thiết bình điện xả dòng C/6 mà vẫn đủ dung lượng : 29,76*6 = 178,56Ah
Có lẽ cái bình 260Ah lớn nhất của thị trường tải đủ. Còn lại chờ xem thực tế thế nào.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv trước đây cũng từng thử đấu 12 bình điện nối tiếp để chạy máy chủ - giải pháp DC UPS bình dân. Nay cũng khá tò mò mong được biết có thể dùng bình 12V với kích điện chạy được hay không. Người mở luồng hay bạn nào đã làm thử thì vui lòng đăng bài thông báo kết quả ở diễn đàn nhé.
Tính qua thấy khó khăn cũng không ít. Ví dụ bộ nguồn máy tính công suất 450W, giả thử tải thực ra 300W liên tục.
Ước lượng tải liên tục bằng 2/3 tối như vậy cũng có vẻ hợp lý, thực tế còn tùy cái máy chủ chạy tải kiểu gì.
Kích điện hiệu suất 80%, vậy công suất bình cần cấp cho kích điện : 300/0.8 = 375W
Dòng bình điện cần cấp, bỏ qua điện áp rơi trên dây, trên tiếp xúc ... các kiểu : 375/12,6 = 29,76A
Để chạy được 6 giờ, giả thiết bình điện xả dòng C/6 mà vẫn đủ dung lượng : 29,76*6 = 178,56Ah
Có lẽ cái bình 260Ah lớn nhất của thị trường tải đủ. Còn lại chờ xem thực tế thế nào.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
Chào bác bqviet. Sau một thời gian tìm các giải pháp và thử nghiệm nguồn điện dự phòng cho máy chủ, đến ngày hôm nay, sau 01 tháng chạy thử. Kết quả máy chủ chạy rất ổn định không có vấn đề gì xẩy ra. Giải pháp đang áp dụng rất đơn giản bao gồm: 01 Máy kích điện sóng sin chuẩn 1000W và 01 bình ắc quy 90Ah, tổng chi phí là 4 triệu đồng. Phương pháp thử nghiệm là: Cắt điện lưới trong 02 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật) mỗi ngày 10 giờ, tổng số ngày cắt điện lưới 08 ngày/tháng. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, xin thông báo kết quả với bác bqviet và ace để tham khảo và cho ý kiến nhận xét đóng góp. Trân trọng cảm ơn!
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Bình 90Ah (không biết có đúng theo C10 hay là như hầu hết các bình trên thị trường hiện nay lấy chỉ số theo C20 để nó lớn, dễ đánh lừa cảm giác người mua) chay trong 10 giờ vẫn OK, vậy tức dòng cấp khoảng 9A là tối đa. Vậy máy chủ này khi mất điện lưới chỉ tốn dưới 100W mà thôi. Chắc khi mất điện lưới thì ít hoặc không có truy cập mới được như vậy! Để chắc ăn, yên tâm lâu dài, nên dùng ampe kìm kiểm tra xem dòng tiêu thụ của máy là bao nhiêu!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 16:46 -
-
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
20-03-2024, 18:06 -
-
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
-
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-03-2024, 11:09 -
-
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
19-03-2024, 22:51 -
-
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-03-2024, 22:38 -
Comment