Chào mọi người, mình có tham khảo nhiều mạch bắt điểm không của lưới điện, thấy mạch sau đơn giản, mình ráp test board và chạy được, vấn đề là với nguồn điện AC như trong hình là 120vac thì dùng điện trở 47K, vậy các mức điện áp khác mình làm sao tính được con trở này ạ, mình đang bắt ở biến áp 24vac, thay trở khác bị nóng. mong được giúp đở từ mấy huynh ạ.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch bắt zero dùng 4N35.
Collapse
X
-
Thân chào, cái tính điện trở này dễ thôi. 120Vac / 47000 ohm x 1000 = 2.55 mili ampe . Đấy xong 2.55mA là dòng thích hợp vừa đủ để vận hành con led trong opto 4N35. Thay điện trở có giá trị thấp hơn thì dòng qua điện trở lớn hơn => trở nóng và dễ hỏng opto, thay trở có giá trị cực lớn (1 mega ohm chẳng hạn) thì con opto không hoạt động vì dòng thấp quá led không sáng nổi.
Tương tự công thức đó mà tính ra trở dùng cho 24Vac sẽ khoảng 9.4k ohm, lấy con trở 9.5k ohm là đẹp hoặc 9k hay 10k có sẵn đều đẹp.
Chúc vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...
-
Xin nói thêm mạch này dễ nhưng không chính xác, khả năng rất cao là với nguồn 120V ac thì mới xuống được đến 30V hoặc 40V là nó báo điểm 0 rồi (với đóng ngắt tải công suất thấp không cần chính xác cao thì tạm chấp nhận được).
Thử cách này xem, nguồn cao áp qua biến áp sắt cách ly hạ xuống thành tín hiệu 3 hoặc 5Vac rồi đưa vào chân ADC của vi điều khiển để dò đúng điểm 0 mà bắt.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...
Comment
-
Mạch opto ở trên cũng khá chính xác nếu áp AC đủ cao. Chỉ cần giảm trị số và tăng công suất của trở lên chút nữa. Với nguồn 24VAC thì chỉ cần lệch qua điểm zero 3 độ là có đủ áp kích opto rồi. 220VAC thì càng chính xác hơn nữa. Có thể dùng R và zener để xén ngọn. Sau đó mới qua trở cấp cho opto.sau.ph
Comment
-
Điện trở thì phải nhỏ mới đủ dòng kích cho SCR khi áp thấp, đồng thời không được nhỏ quá, khi áp lên đỉnh làm cháy opto triac hoặc đứt gate của SCR. Một cách đơn giản là làm theo mạch mẫu trong datasheet. Nếu áp khác bao nhiêu lần thì điện trở cũng tỉ lệ theo bấy nhiêu lần. (nguồn từ 120VAC lên 220VAC thì trở tăng gần gấp đôi)
Muốn bắt điểm 0 thì nguồn AC phải qua diot cầu đã, rồi mới tới trở & opto.sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 21:07 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:24 -
-
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 15:01 -
-
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 11:26 -
-
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 10:51 -
-
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-04-2024, 08:48 -
-
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
-
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-04-2024, 22:48 -
Comment