    Chào anh chị, Em muốn hỏi là UPS có ghi thông số: UPS Santak 500VA/300W - TG 500 thông số này có nghĩa là công suất của khối nào ạ?
    Và công suất của khối charger là bao nhiêu ạ?
    Cảm ơn.

  • #2
    Thông số 500VA / 300W là của ngõ ra UPS, có nghĩa ngõ ra của ups này chỉ cấp được 220V 300W . mình thấy hiệu suất của máy này khá thấp chỉ có 0.6. (500*0.6 = 300w)
    UPS này là pin gắn liền trong nó, nhà sản xuất không đưa ra công suất bộ nạp.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viết
      Thông số 500VA / 300W là của ngõ ra UPS, có nghĩa ngõ ra của ups này chỉ cấp được 220V 300W . mình thấy hiệu suất của máy này khá thấp chỉ có 0.6. (500*0.6 = 300w)
      UPS này là pin gắn liền trong nó, nhà sản xuất không đưa ra công suất bộ nạp.
      Mình thấy NSX rất tỉnh và đẹp trai đó chứ 500VA là công suất biểu kiến, là công suất nguồn cấp cho tải, còn 300W là công suất tiêu thụ của tải. Ta biết rằng trong điện xoay chiều có hệ số cosphi, chính là tỷ số giữa công suất tiêu thụ và công suất biểu kiến. Nếu tải thuần trở (cosphi bằng 1) thì rõ ràng có thể dùng tải 500W, nhưng NSX chưa biết khách hàng dùng tải gì nên họ lấy mức cosphi = 0.6 cho an toàn.
      Bạn nói hiệu suất máy 0.6 là không đúng vì hiệu suất là tỷ số công suất biểu kiến ra/vào, còn 0.6 là hiệu suất trung bình của tải, do tải có tính kháng hoặc tính dung nên không tiệu thụ hết công suất nguồn cấp cho nó, chứ không phải do UPS.
      Chính vì thế bên bán điện có thể phạt bên mua nếu cosphi của thiết bị thấp vì số tiền khách hàng trả (tương ứng với điện năng tiêu thụ) thấp hơn lượng điện năng thật mà họ cung cấp đến khách hàng đó

      Comment


      • #4
        mấy cái TG500 hiệu suất ( Uacx Iac/Udc x Idc ) thấp là phải đó, chỉ từ 60% đến dưới 70% thôi, mình có test thử mấy cái rồi. Muốn nâng lên tí, trên 70% thì đơn giản là gắn thêm tụ HV và một tụ cỡ 104 giữa 2 chân D của cặp fet.

        Công suất bộ nạp của nó , vì nó dùng bình 12V/7Ah, sạc dòng cỡ 300mA tới áp 13.6V, nên vào khoảng 5W

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
          mấy cái TG500 hiệu suất ( Uacx Iac/Udc x Idc ) thấp là phải đó, chỉ từ 60% đến dưới 70% thôi, mình có test thử mấy cái rồi. Muốn nâng lên tí, trên 70% thì đơn giản là gắn thêm tụ HV và một tụ cỡ 104 giữa 2 chân D của cặp fet.

          Công suất bộ nạp của nó , vì nó dùng bình 12V/7Ah, sạc dòng cỡ 300mA tới áp 13.6V, nên vào khoảng 5W
          Thường thì nó được trang bị bộ nạp với dòng 1,5-2A.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết

            Thường thì nó được trang bị bộ nạp với dòng 1,5-2A.
            Cái 500VA nó chỉ sạc nổi 1 chế độ thôi bác, cắm điện 24/24 mà. Ngày xưa đo dòng nó 0.3A

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

              Cái 500VA nó chỉ sạc nổi 1 chế độ thôi bác, cắm điện 24/24 mà. Ngày xưa đo dòng nó 0.3A
              Đúng là loại này chỉ có 1 chế độ sạc thôi. Thường thì nó duy trì áp mạch sạc bằng zener, transistor,..với các đi ốt, R công suất..Và mạch nạp của nó thường cho phép 1,5-2A. Khi ắc quy không đói nữa thì ta đo sẽ thấy dòng nạp nhỏ thôi.