Cho e hỏi e có 1 con cảm biến nhiệt độ (ví dụ Lm35) em muốn truyền về cho vđk đọc giá trị adc để tính nhiệt độ để hiển thị ... cảm biến cách vđk khoảng hơn 100m .. thì nếu đưa thẳng tín hiệu tà CB về vđk thì nó bị sụt áp trên dây dẫn và về vđk đọc nó ko còn chính xác nữa .. e phải khắc phục bằng cách nào ạ ? A tư vấn e với !!!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cần giúp đỡ về truyền tín hiệu cảm biến về vđk
Collapse
X
-
Việc này bên kỹ thuật đo lường đã dạy cả rồi mà ?
1. Đơn giản nhất là khuếch đại tín hiệu đo lường thành cường độ lớn hơn nhiều để át hẳn nhiễu. Ngành đo lường (hơi xưa chút) thường dùng tín hiệu 0 - 10V, khuếch đại và chuẩn hóa từ tín hiệu đo lường gốc vốn chỉ vài chục mV.
2. Bên công nghiệp thường dùng tín hiệu dòng để chống nhiễu tốt hơn, truyền xa tốt hơn. Thông dụng là tín hiệu 0 - 20 hoặc 4 - 20mA. Truyền bằng dòng tốt hơn truyền bằng áp về mọi mặt, có thể phát hiện đứt dây luôn, nhưng cần mạch tinh xảo hơn.
3. Hiện đại hơn nữa thì truyền bằng tín hiệu số, nối mạng công nghiệp. Ví dụ Hart, RS232, RS485, CAN, LIN, Profibus ... Đây là thứ thông dụng hiện nay.
4. Thích sang chảnh thì truyền tin số kiểu không dây. Vẫn là truyền tín hiệu số thôi nhưng bỏ qua vụ dây dẫn lằng nhằng. Truyền bằng quang học (hồng ngoại, laser) hoặc sóng điện từ (Wifi, Zigbee, GSM ...) đủ kiểu.
-
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtViệc này bên kỹ thuật đo lường đã dạy cả rồi mà ?
1. Đơn giản nhất là khuếch đại tín hiệu đo lường thành cường độ lớn hơn nhiều để át hẳn nhiễu. Ngành đo lường (hơi xưa chút) thường dùng tín hiệu 0 - 10V, khuếch đại và chuẩn hóa từ tín hiệu đo lường gốc vốn chỉ vài chục mV.
2. Bên công nghiệp thường dùng tín hiệu dòng để chống nhiễu tốt hơn, truyền xa tốt hơn. Thông dụng là tín hiệu 0 - 20 hoặc 4 - 20mA. Truyền bằng dòng tốt hơn truyền bằng áp về mọi mặt, có thể phát hiện đứt dây luôn, nhưng cần mạch tinh xảo hơn.
3. Hiện đại hơn nữa thì truyền bằng tín hiệu số, nối mạng công nghiệp. Ví dụ Hart, RS232, RS485, CAN, LIN, Profibus ... Đây là thứ thông dụng hiện nay.
4. Thích sang chảnh thì truyền tin số kiểu không dây. Vẫn là truyền tín hiệu số thôi nhưng bỏ qua vụ dây dẫn lằng nhằng. Truyền bằng quang học (hồng ngoại, laser) hoặc sóng điện từ (Wifi, Zigbee, GSM ...) đủ kiểu.
Comment
-
Phải rồi, MAX232 để biến đổi điện áp từ đơn cực thành lưỡng cực và tăng giá trị điện áp lên nhằm giảm nhiễu, truyền xa hơn. Vì thế mới gọi là transceiver (transmitter & receiver).
Muốn truyền 1-1 thì dùng RS232
Muốn truyền 1-nhiều thì dùng RS422
Muốn truyền nhiều-nhiều thì dùng RS485 đúng tính chất bus - đường truyền chung.
Comment
-
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viếtCho e hỏi e có 1 con cảm biến nhiệt độ (ví dụ Lm35) em muốn truyền về cho vđk đọc giá trị adc để tính nhiệt độ để hiển thị ... cảm biến cách vđk khoảng hơn 100m .. thì nếu đưa thẳng tín hiệu tà CB về vđk thì nó bị sụt áp trên dây dẫn và về vđk đọc nó ko còn chính xác nữa .. e phải khắc phục bằng cách nào ạ ? A tư vấn e với !!!
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPhải rồi, MAX232 để biến đổi điện áp từ đơn cực thành lưỡng cực và tăng giá trị điện áp lên nhằm giảm nhiễu, truyền xa hơn. Vì thế mới gọi là transceiver (transmitter & receiver).
Muốn truyền 1-1 thì dùng RS232
Muốn truyền 1-nhiều thì dùng RS422
Muốn truyền nhiều-nhiều thì dùng RS485 đúng tính chất bus - đường truyền chung.
Comment
-
Vào Google tìm cái gọi là soft UART. Chân TX truyền đi dùng kiểu bit-bang. Chân RX nhận dùng ngắt ngoài đọc từng bit gửi đến rồi tự ráp lại thành byte. Tốn nhiều công đấy, nhưng cũng không quá khó.
Hoặc đổi sang AVR/PIC loại có sẵn 2 UART, ví dụ ATmega164.
Comment
-
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
bác cho e hỏi thêm 1 câu với .. hiện tại em làm mô hình như này .. cảm biến đo nhiệt độ đặt tại ví trí A ... 1 con ATmega8 đặt ngay cạnh để đọc tín hiệu từ cảm biến ... sau đo con mega8 này truyền thông tin (truyền bằng UART to RS485)về cho con atmega32 đặt tại vị trí B .. khoảng cách AB là 100m.... con mega32 nhận tín hiệu từ con mega8 này sau đó cho hiển thị lên máy tính thông qua UART to USB... thì vấn đề ở chỗ con mega32 chỉ có 1 chân TX và 1 chân RX nếu mà kết nối uart to usb để truyền lên máy tính rồi thì làm thế nào để nó giao tiếp với con mega8 nữa (vì hết chân RX TX rồi) @@
Comment
-
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
bác cho e hỏi thêm 1 câu với .. hiện tại em làm mô hình như này .. cảm biến đo nhiệt độ đặt tại ví trí A ... 1 con ATmega8 đặt ngay cạnh để đọc tín hiệu từ cảm biến ... sau đo con mega8 này truyền thông tin (truyền bằng UART to RS485)về cho con atmega32 đặt tại vị trí B .. khoảng cách AB là 100m.... con mega32 nhận tín hiệu từ con mega8 này sau đó cho hiển thị lên máy tính thông qua UART to USB... thì vấn đề ở chỗ con mega32 chỉ có 1 chân TX và 1 chân RX nếu mà kết nối uart to usb để truyền lên máy tính rồi thì làm thế nào để nó giao tiếp với con mega8 nữa (vì hết chân RX TX rồi) @@
USB kết nối máy tính. UART cho cảm biến.
Comment
-
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
bác cho e hỏi thêm 1 câu với .. hiện tại em làm mô hình như này .. cảm biến đo nhiệt độ đặt tại ví trí A ... 1 con ATmega8 đặt ngay cạnh để đọc tín hiệu từ cảm biến ... sau đo con mega8 này truyền thông tin (truyền bằng UART to RS485)về cho con atmega32 đặt tại vị trí B .. khoảng cách AB là 100m.... con mega32 nhận tín hiệu từ con mega8 này sau đó cho hiển thị lên máy tính thông qua UART to USB... thì vấn đề ở chỗ con mega32 chỉ có 1 chân TX và 1 chân RX nếu mà kết nối uart to usb để truyền lên máy tính rồi thì làm thế nào để nó giao tiếp với con mega8 nữa (vì hết chân RX TX rồi) @@sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 17:03 -
-
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
23-03-2024, 16:46 -
-
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
20-03-2024, 18:06 -
-
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
-
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-03-2024, 11:09 -
-
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
19-03-2024, 22:51 -
-
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-03-2024, 22:38 -
-
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
19-03-2024, 12:40 -
Comment