-Anh dùng ngắt ngoài, mỗi lần có ngắt thì đọc giá trị timer(x=65536-TimerH*256-TimerL) và nạp giá trị 0 cho timer(TimerH=TimerL=0). Vậy ta tính được 1/2 chu kỳ-->nhân 2 rồi nghịch đảo sẽ ra tần số. Nên tính trung bình tăng độ chính xác.
Ví dụ mã nguồn như sau:
Khởi tạo
{
Cho phép ngắt ngoài.
chạy timer1 16 bit;
}
Ngắt ngoài:
{
x+=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=T1L=0;
if(++i=2)
{
Lấy nghịch đảo giá trị x là tần số;
x=0;
}
//Chú ý thêm một số lệnh để chặt chẽ lời giải.
Nhưng theo em thì nên giải ý tưởng này là hay nhất:
-
Lời giải như sau:
Gọi số lần tràn của T1 là i;
Gọi số lần ngắt của pha k*pi là j;
Dùng 2 ngắt: T1 và ngắt ngoài.
Ngắt T1:
{
i++;
}
Ngắt ngoài:
{
if(++j=100)
{
T1ON=0;
Đọc giá trị Timer1: x=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=0;
T1ON=1;
T1L=0;
x+=65536*i;
Tần số = 50/x;//trong đó x là tổng số xung của CLKT1 trong 100 lần phase K*pi
i=0;
j=0;
}
}
Comment
-
Dùng ngắt đếm thì đúng rồi ! nhưng hãy cẩn thận cới tần số cỡ 400hz trở lên nhé ( với tần số thấp thì không sao nhưng với tần số cao thì có vấn đề , bạn nào làm rồi thì sẽ biết ) ! Mình đã làm cách này rồi . đầu vào của mình chỉ đơn giản dùng con diode và con điện trở sao đó đưa vào con opto và đầu ra đưa cào chân ngắt thôi .
Nếu muốn tăng độ chính xác thì nên dùng con đếm chuyên dụng , như là con PCF8583 ( dùng mode đếm ) khi đó cứ sau 1s thì cập nhật data trong nó là xong , còn chê mắc thì dùng con 4020 hoặc 4040 cũng xong thôi tính chính xác rất cao nữa !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Comment
-
Cách đơn giản nhất là dùng 1 bộ phát xung chuẩn , sau đó dùng mạch AND để and giữa xung chuẩn và tần số cần đếm , đầu ra đưa vào int.
Chương trình chỉ cần đếm số xung là suy ra được tần số cần đo.
F=n*fx.
(fx:tần số phát chuẩn
n : số xung đếm được
F :tần số cần đo.
Sai số phụ thuộc chủ yếu vào tần số phát chuẩn
)
Comment
-
có rất nhiều cách đo tần số khác nhau, tuy nhiên ta hay chọn lấy 1 phương pháp đạt nhưng tiêu chí sau:
+ ổn định
+ sai số nhỏ
+ Ngoài 1 MCU ->Dùng thêm ít nhất các linh kiện, IC có thể -> ít hỏng hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn.
+ Dễ thực hiện hay nói cách khác là tính khả thi cao.
lưu ý ở đây là đo tần số điện lưới (50Hz) -> yêu cầu về sai số là quan trọng nhất
Thông thường f trên lưới quốc gia chỉ cho phép dao động từ 49,80Hz -> 50,20Hz
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
hôm nay, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment