  • Cho em hỏi về mạch điều khiển nhiệt độ kĩ thuật số

    Cho em hỏi về mạch điều khiển nhiệt độ kĩ thuật số sư dụng đầu dò sensor
    Em đang cài đặt và vận hành thử nhưng không dám chắc
    NTC là cảm biến sensor, COM là máy nén khí nên cảm biến này dùng cho máy nén khí .. Cảm biến sensor có 2 chân chắc là cắm vào chân 8 và chân 9 rồi đầu dò cảm biến e gắn vào máy nén khí.
    Còn phần OUT thiết bị là HEATING/COOLING OUTPUT thì đặt ở thiết bị cần điều khiển nhiệt độ (máy lạnh, kho lạnh ..)
    Nhưng chân 4 5 6 và điện áp 250Vac 16A và chữ C thì em không hiểu
    Liệu có phải dùng thêm 1 cảm biến sensor nữa vào 3 chân này không
    Các bác tư vấn cho em cái
    Thanks

    [IMG] [/IMG]

  • #2
    Nguyên văn bởi gembka Xem bài viết
    Cho em hỏi về mạch điều khiển nhiệt độ kĩ thuật số sư dụng đầu dò sensor
    Em đang cài đặt và vận hành thử nhưng không dám chắc
    NTC là cảm biến sensor, COM là máy nén khí nên cảm biến này dùng cho máy nén khí .. Cảm biến sensor có 2 chân chắc là cắm vào chân 8 và chân 9 rồi đầu dò cảm biến e gắn vào máy nén khí.
    Còn phần OUT thiết bị là HEATING/COOLING OUTPUT thì đặt ở thiết bị cần điều khiển nhiệt độ (máy lạnh, kho lạnh ..)
    Nhưng chân 4 5 6 và điện áp 250Vac 16A và chữ C thì em không hiểu
    Liệu có phải dùng thêm 1 cảm biến sensor nữa vào 3 chân này không
    Các bác tư vấn cho em cái
    Thanks

    [IMG] [/IMG]
    Cái 4,5,6 cỉ là 1 cặp tiếp điểm của cái relay bên trong.
    Relay này tác động khi bộ điều khiển của bạn nhận được dữ liệu thỏa mãn thông số nào đó đã được setting trước.

    5 là chân chung (common)

    4 là chân thường hở (normal open)

    6 là chân thường đóng (normal close)

    Bạn nên đọc manual để biết điều kiện thông số cài đặt như thế nào.

    Comment


    • #3
      em đã đọc kĩ rồi và em đang định test cho thiết bị này
      Vì có 1 cái nên em phải cẩn thận
      Nếu em test để làm setting thì phần output chắc không cần thiết
      OUTPUT để trống có test đc không vậy ?
      Thanks

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi gembka Xem bài viết
        em đã đọc kĩ rồi và em đang định test cho thiết bị này
        Vì có 1 cái nên em phải cẩn thận
        Nếu em test để làm setting thì phần output chắc không cần thiết
        OUTPUT để trống có test đc không vậy ?
        Thanks
        Coi kỹ lại xem cái tiếp điểm đó có phải dùng để điều khiển heater không!
        Nếu nó dk heater thì đại khái như sau: cấp điện heater nối mạch qua 5-6.
        Sensor cảm ứng nhiệt độ phản hồi về.
        Khi nóng đến giá trị thiệt định nào đó, output tác động, 5-6 ngắt ra, ngưng cấp nhiệt.
        Khi xuống dưới giá trị thiết đặt nào đó nữa thì 5-6 lại đóng....
        Như thế gọi là điều khiển ON OFF đấy!

        Nếu không phải điều khiển heater thì nó chỉ là tín hiệu out bình thường (alarm chẳng hạn)
        Thế thì chẳng liên quan gì!

        Comment


        • #5
          đúng rồi cái 4 5 6 là phần OUTPUT để điều khiển HEATER
          OUT: Cooling/Heating ON/OFF Output
          NTC: Temperature Sensor

          E đã cắm điện test nhưng OUTPUT không kết nối thiết bị nhiệt nên cũng không biết nó chạy ra sao .. CHỉ nhập được vào các thông số

          Em cũng hiểu như anh ..Sensor NTC được gắn với máy nén lạnh COM để điều khiển ON/OFF cho thiết bị

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi gembka Xem bài viết
            đúng rồi cái 4 5 6 là phần OUTPUT để điều khiển HEATER
            OUT: Cooling/Heating ON/OFF Output
            NTC: Temperature Sensor

            E đã cắm điện test nhưng OUTPUT không kết nối thiết bị nhiệt nên cũng không biết nó chạy ra sao .. CHỉ nhập được vào các thông số

            Em cũng hiểu như anh ..Sensor NTC được gắn với máy nén lạnh COM để điều khiển ON/OFF cho thiết bị
            Thế thì nướng cái sensor lên, đến một giá trị nào đó thì sẽ nghe tiếng relay đóng "tạch"!

            Chúc may mắn mà không làm hỏng sensor!

            Comment


            • #7
              Bạn hiểu thế là ok rồi nhưng cần chú ý thêm là tùy vào yêu cầu mà sử dụng tiếp điểm NC hay NO, trong một hệ thống điều khiển kín thông thường ở điều kiện vận hành bình thường phải để cho kín mạch
              Ví dụ trong trường hợp của bạn cần giữ nhiệt độ công nghệ là 60 độ C. Setpoint cài đặt là 60 độ C. Trong trường quá trình heating ( tăng nhiệt độ lên 60 độ C ) Bạn dùng tiếp điểm NC , khi nhiệt độ đạt đến setpoint ( 60 độ C ) NC ngắt ra ngưng cấp nhiệt. Trong quá trình cooling bạn dùng NO , khi nhiệt độ công nghệ ở trên 60 độ C , tiếp điểm NO đóng lại thực hiện quá trình cooling , khi nhiệt độ xuống đến 60 độ C tiếp điểm NO trở về trạng thái hoạt động ban đầu kết thúc quá trình cooling.

              Comment


              • #8
                Em đã test thử và thấy oke nhưng không hiểu cảm biến NTC nối với COM (máy nén lạnh) luôn cho giá trị hiện thời là 0.0 (e để ngoài không khí)
                Khi nắm chặt đầu cảm biến sensor NTC thì nhiệt độ bắt đầu tăng 1 2 3 4 ...
                Lên đến nhiệt độ setpoint em đặt thì máy mở ON (Cooling Mode) tức là mở máy nén lạnh cho giá trị nhỏ đi rồi OFF . Cứ tuần hoàn như vậy

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi luongmanh Xem bài viết
                  Bạn hiểu thế là ok rồi nhưng cần chú ý thêm là tùy vào yêu cầu mà sử dụng tiếp điểm NC hay NO, trong một hệ thống điều khiển kín thông thường ở điều kiện vận hành bình thường phải để cho kín mạch
                  Ví dụ trong trường hợp của bạn cần giữ nhiệt độ công nghệ là 60 độ C. Setpoint cài đặt là 60 độ C. Trong trường quá trình heating ( tăng nhiệt độ lên 60 độ C ) Bạn dùng tiếp điểm NC , khi nhiệt độ đạt đến setpoint ( 60 độ C ) NC ngắt ra ngưng cấp nhiệt. Trong quá trình cooling bạn dùng NO , khi nhiệt độ công nghệ ở trên 60 độ C , tiếp điểm NO đóng lại thực hiện quá trình cooling , khi nhiệt độ xuống đến 60 độ C tiếp điểm NO trở về trạng thái hoạt động ban đầu kết thúc quá trình cooling.

                  Mạch em ứng dụng cho thiết bị làm lạnh hoặc giữ nhiệt
                  Setpoint ban đầu em đặt theo Manual thì lúc test lại là trị chênh lệch so với thời điểm ban đầu .. như vậy là không đặt được nhiệt độ theo ý muốn
                  mà chỉ là chênh lệch
                  Các bác cho em lời giải thích .. hay là em chưa test với thiết bị thật sự

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi gembka Xem bài viết
                    Mạch em ứng dụng cho thiết bị làm lạnh hoặc giữ nhiệt
                    Setpoint ban đầu em đặt theo Manual thì lúc test lại là trị chênh lệch so với thời điểm ban đầu .. như vậy là không đặt được nhiệt độ theo ý muốn
                    mà chỉ là chênh lệch
                    Các bác cho em lời giải thích .. hay là em chưa test với thiết bị thật sự
                    Ví dụ setpoint đặt là 60 độ C

                    Thì thực tế máy sẽ khống chế ở khoảng 50~70 độ (setpoint+/-10) hoặc 55~65 độ (+/-5) .... thậm chí +/-1 .... chứ không thể đứng yên 1 chỗ được!

                    (Do bản chất là ON/OFF)

                    Comment


                    • #11
                      Bạn cho tôi hỏi giá trị hiển thi 0.0 rồi sau đó là 1 2 3... như bạn nói có hiển thị đơn vị là độ C , độ F gì không? Bộ ĐK nhiển độ FX3S của bạn có chức năng config , calibration không ? có chức năng điều chỉnh zero, span gì ko?
                      Minh cần những thông tin trên mới giải thích cụ thể và đầy đủ cho bạn được. Hôn nay cuối tuần rồi rảnh cả đêm he he

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        Ví dụ setpoint đặt là 60 độ C

                        Thì thực tế máy sẽ khống chế ở khoảng 50~70 độ (setpoint+/-10) hoặc 55~65 độ (+/-5) .... thậm chí +/-1 .... chứ không thể đứng yên 1 chỗ được!

                        (Do bản chất là ON/OFF)
                        Cái này em biết .. Độ lệch em đặt là 1 tức là giá trị của em là +/- 0.5 so với giá trị set point

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi luongmanh Xem bài viết
                          Bạn cho tôi hỏi giá trị hiển thi 0.0 rồi sau đó là 1 2 3... như bạn nói có hiển thị đơn vị là độ C , độ F gì không? Bộ ĐK nhiển độ FX3S của bạn có chức năng config , calibration không ? có chức năng điều chỉnh zero, span gì ko?
                          Minh cần những thông tin trên mới giải thích cụ thể và đầy đủ cho bạn được. Hôn nay cuối tuần rồi rảnh cả đêm he he
                          Hiển thị độ C .. Bộ điều khiển này tối ưu hoá giá thành nên không gắn điều khiển pan,com .. chỉ là khống chế Cooling và HEATER thôi
                          Nhưng mà em nghĩ do mình không có OUTPUT và cảm biến sensor đặt chay (ngoài không khí) nên cho giá trị là 0
                          Cho e hỏi đầu dò sensor có nhạy với môi trưong thay đổi nhanh không .. Kí hiệu sensor NTC 10k\Omega hay Accuracy +-0.3 C tại 25 C là như thế nào

                          Sắp tới e phải set up nhiều thiết bị .. e thấy việc này cũng thật thú vị .. cám ơn mọi người

                          Comment


                          • #14
                            - NTC có nghĩa là nagative temperature coefficient một trong 2 dạng của thermister , loại kia là PTC.
                            - 10K omega co' nghĩa là ở 25độ C NTC có điện trở là 10000 ôm.
                            - Acc +-0,3 C tại 25C nghĩa là Ở 25 độ C NTC có thể có sai số là +- 0.3 độ C
                            Tuy không biết về bộ điều khiển của bạn nhưng thông thường phần hiển thị của bộ điều khiển với phần output của nó là 2 cổng ra khác nhau nên không có output cũng không ảnh hưởng đến giá trị hiển thị trên bộ điều khiển.
                            Trường hợp của bạn có thẻ là sensor bị hỏng nên đo nhiệt độ sai , bạn có thể kiểm tra lại = cách đo điện trở của nó ở 25 độ C xem có phải 10K ko! tuy nhiên để kết luận chính xác bạn cần phải kiểm tra đủ 5 điểm nếu có datasheet của nó , vì có thể ở 25 độ C nó đúng nhưng ở nhiệt độ khác nó sai.
                            - Vì tín hiệu ra của nó là điện trở rất lớn nên thời gian đáp ứng của nó với sự thay đổi của nhiệt độ đà là rất lớn ( thay đổi chậm )
                            - Bạn cũng cần chú ý đặt sensor ép sát vào thiết bị cần đo nhiệt độ để giảm thời gian đáp ứng .
                            - Bạn kiểm tra cả nguồn cấp xem đã đủ áp cho bộ điều khiển chưa!
                            Bạn nói là chỉnh độ lêch là chỉnh thế nào? ở đâu tôi không hiểu
                            Về hệ thống của bạn , nếu bộ điều khiển của bạn là chuyên dụng dành cho nó tôi đoán là nó sẽ có 2 điểm setpoint ( giới hạn trên và giới hạn dưới ) khi nhiệt độ tăng lên đến giới hạn trên Tiếp điểm NO sẽ đóng lại cấp nguồn cho thiết bị làm lạnh hoạt động , khi nhiệt độ hạ xuống giới hạn dưới NO sẽ trở lại trang thái ban đầu ngắt nguồn của thiết bị làm lạnh.
                            Còn việc bạn thac mắc về việc không thể điều khiển nhiệt độ chính xác được thì như bạn mr Giang đã nói vì đó là dạng đk on/off, bạn cần biết là nhiệt độ là một biến số có quán tính lớn , đáp ứng chậm nên bộ điều khiển hoạt động vẫn đúng nhưng nhiệt độ thực tế sẽ không bao giờ ổn định được ở điểm setpoint trong phương pháp điều khiển on/off.
                            thôi đang chơi game VLTK , hehhe. Có gì thắc mắc cứ trao đổi , lát chơi game xong ta thao luận tiếp. bye