    Cám ơn anh rất nhiều. thông thương khối MC2 or MC3 điều khiển thông qua logic LC64. Nếu theo hình dưới thì sao. Khi P.MV.2 được kích hoạt thì SRP.PV.L luôn lên 1 hay chỉ trong 1 khoảng thời gian đã cài đặt cho TOFF.
    Attached Files
    Last edited by TUAN795; 08-08-2010, 12:22.

    Leave a comment:


  • cuong86vt
    replied
    Nguyên văn bởi TUAN795 Xem bài viết
    May anh cho em hoi. em thay trong Centum CS3000 trong LC64 logic chi kich 1 xung co thoi gian nhat dinh de dieu khien. em chua hieu lam ve van de nay lam. gia su muon dieu khien relay thi logic phai len muc 1 luon chu. nhung o day chi thay co 1 xung. co the 1 xung nay kich 1 thiet bi khac nhung em khong hieu lam anh em nao co hte giai thich dum !
    Trong LC64, quy trình hoạt động của tín hiệu xuất ra được kích thích theo 1 timer, trong mục "Processing Timing" bạn có thể chọn lựa 1 trong 2 kiểu sau đây cho dạng tín hiệu xuất ra:

    Periodic Execution Type (T): kiểu kích thích theo chu kỳ, tức là tín hiệu xuất ra luôn luôn chạy theo 1 chu kỳ liên tục với tần số rất cao, gần như luôn luôn = 1, như vậy bạn có thể dùng chế độ này (thông thường) để giữ tín hiệu ngõ ra luôn ở mức 1.

    One-shot Processing Type (O): kiểu 1 xung kích ban đầu, ban đã dùng chế độ này nên chỉ thấy xung kích ra chỉ có = 1 trong 1s đầu tiên mà thôi, sau đó nó sẽ trở về = 0 luôn.

    Click image for larger version

Name:	001.JPG
Views:	1
Size:	79.9 KB
ID:	1343506

    Click image for larger version

Name:	002.JPG
Views:	1
Size:	82.4 KB
ID:	1343507

    Leave a comment:


  • TUAN795
    replied
    May anh cho em hoi. em thay trong Centum CS3000 trong LC64 logic chi kich 1 xung co thoi gian nhat dinh de dieu khien. em chua hieu lam ve van de nay lam. gia su muon dieu khien relay thi logic phai len muc 1 luon chu. nhung o day chi thay co 1 xung. co the 1 xung nay kich 1 thiet bi khac nhung em khong hieu lam anh em nao co hte giai thich dum !

    Leave a comment:


  • dchung
    replied
    mình cũng có ít tài liệu về cs3000 đây (tiếng anh và tếng việt ) mình và anh chàng CUONGVT86 làm cùng công ty nên tài lệu của mình và bạn ấy cũng rất giống

    Leave a comment:


  • vinamil
    replied
    Nguyên văn bởi vo_danh83 Xem bài viết
    Chào anh em trong diễn đàn,

    Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, ...Việc cài đặt rất hay có lỗi, ..., nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.....
    Nhưng đối tác nào làm việc với các bạn mà để kêu ca thế này thì cũng đáng trách quá.

    Leave a comment:


  • vinamil
    replied
    Nguyên văn bởi vo_danh83 Xem bài viết
    Chào anh em trong diễn đàn,

    Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.

    Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
    Không ai phủ nhận những nhận xét của bạn vì đó là các nhận xét trên kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, bạn nên nói chính xác là "hệ thống CS3000 này" so với "PLC S7 (500)" mà bạn đã biết: thì hơn, kém ở những điểm a, b, c...

    Nhận xét như vậy sẽ công bằng và khách quan hơn, đồng thời người đọc cũng sẽ cảm thấy bạn "hiểu biết" hơn.

    Còn nếu bạn lấy điểm mạnh của hệ này (PLC) để so sánh với hệ thống khác (DCS). thì cũng giống như các nước đông nam á tổ chức thi ASIAD thôi

    Bạn cũng nên đọc về DCS để hiểu về mặt mạnh, định hướng thiết kế của nó. Như vậy nhận xét cũng đúng hơn.

    Leave a comment:


  • Akachi
    replied
    Nguyên văn bởi tungxeng Xem bài viết
    Tôi chỉ có nhận xét thế này:
    - thứ nhất, bạn biết quá ít về điểm mạnh của Centum3000.
    - thứ 2 , bạn biết quá ít về điểm yếu của PCS7. Có thể hiểu nôm na rằng PCS7 là tập hợp của hàng tá PLC để đua đòi làm DCS.
    Bạn chỉ ra được 5 điểm PCS7 hơn hẳn Centum3000 tôi rất bái phục đấy.
    Nếu nói xuông không thì ai nói cũng được, nếu anh là người biết chuyện thì tại sao không nói ra luôn để tất cả mọi người được tham khảo & cùng phát triển? Xin mời anh!

    Leave a comment:


  • tungxeng
    replied
    Nguyên văn bởi vo_danh83 Xem bài viết
    Chào anh em trong diễn đàn,

    Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.

    Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
    Tôi chỉ có nhận xét thế này:
    - thứ nhất, bạn biết quá ít về điểm mạnh của Centum3000.
    - thứ 2 , bạn biết quá ít về điểm yếu của PCS7. Có thể hiểu nôm na rằng PCS7 là tập hợp của hàng tá PLC để đua đòi làm DCS.
    Bạn chỉ ra được 5 điểm PCS7 hơn hẳn Centum3000 tôi rất bái phục đấy.

    Leave a comment:


  • cuong86vt
    replied
    Chào anh em trong diễn đàn,

    Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.

    Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
    Công ty bạn có sử dụng CS3000, cho mình xin hỏi tên công tên bạn là gì, cài đặt CS3000 do Yokogawa tại nước nào cung cấp ? Yokogawa Vietnam, Yokogawa Japan...?

    Bạn cho rằng hệ thống này "đóng", vậy bạn có thể phân biệt giúp ae hệ thống "đóng" và "ko đóng" là như thế nào...?

    Ngoài những lỗi do truyền thông, cài đặt... ra, bạn đã thấy hết được sức mạnh, tốc độ, những tiện lợi được tích hợp sẵn... của hệ thống này chưa?

    Cụ thể, bạn đã đi sâu vào làm những việc này chưa : Viết chương trình và giao tiếp cho các Funtion Block (PID, LG64, ST, CALCU...), cũng như việc thiết lập điều khiển các ngõ vào ra IO từ các Card giao tiếp IO, giao tiếp PROFIBUS, FIELDBUS, biến tần..., thu thập quản lý dữ liệu QCS... cho hệ thống này, để có thể cảm nhận được tường tận khả năng chính của nó chưa ?

    Bạn có list cho ae xem những cái ko bằng của CS3000 so với PCS7 được ko ?

    Ví dụ : Với hệ thống DCS CS3000, bạn co thể phân tán ra cho 16 domains, mỗi domains tối đa 64 stations, tức là 16 x 64 = 1024 cái HIS song song nhau cùng quản lý, nói cho dễ hiểu là có tối đa 1024 cái màn hình máy tính mắc song song nhau cùng quản lý điều khiển 1 chương trình. Vậy PCS7 kia có lẽ còn mạnh hơn như vậy chứ ?

    Ví dụ : Với truyền thông Vnet/IP nối theo chuẩn cáp quang (Fiber Optical), bạn có ngồi tại 1 Engineering HIS cách xa 1 trạm FCS tới 20Km mà vẫn có thễ điều khiển, quản lý được tối đa : 16 Slots x 8 Nodes x 32 I/O = 4096 thiết bị Instrument bên ngoài trên 1 trạm FCS. Nếu cty bạn sử dụng hết 1024 trạm FCS luôn thì con số là : 4096 x 1024 = (?) thiết bị Intrument nhỉ ? Nhưng con số đó chắc là ko bằng được sức chứa của 1 hệ thống PCS7 chứ ?

    Nếu bạn muốn thấy hết được sức mạnh của 1 hệ thống DCS CS3000, thì từ đầu diễn dàn ae đã bàn luận nhiều lắm rồi, bạn có review lại nhé...

    Leave a comment:


  • vo_danh83
    replied
    Chào anh em trong diễn đàn,

    Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.

    Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.

    Leave a comment:


  • cuong86vt
    replied
    Mình có ít tài liệu tiếng Anh về CENTUM CS3000 đây, của tụi Yokogawa Thailand cho hồi training bên Thái, các bạn cần Software thì liên hệ với mình (nhưng cài vào PC đơn xong thì chỉ chạy được phần System View thôi, muốn mở được cửa sổ làm việc HIS Window thì liên hệ mua tụi Yokogawa nguyên bộ Ethernet, VNet/IP, PCI Interface Card, FCS..etc.. tất tần tật luôn nha...).
    E-mail address: cuong.dang@vinakraft.com
    Attached Files

    Leave a comment:


  • thaopi
    replied
    Chào các anh!
    Em đang học môn Mạng truyền thông công nghiệp và muốn làm nghiên cứu về hệ Centum CS3000 này. Các anh hãy cho em vài lời khuyên về việc lựa chọn mảng đề tài nghiên cứu với. Đề tài nho nhỏ thôi chứ to thì em cũng chả ôm được.
    Em cảm ơn.

    Leave a comment:


  • ATYLA
    replied
    A tửu

    Nguyên văn bởi yokogawa
    Tôi đoán bạn học lớp TĐH2-K43.
    Nếu fải thì khi nào qua văn phòng tôi chơi.
    Địa chỉ: Quách Đình Dũng
    Văn phòng Yokogawa-tầng 4, tòa nhà SEEN, km13, đường 32, khu
    công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội
    Tel: 04 763 5115
    email: yvn.eng@yokogawa.com.vn
    OK. Nhất định tôi sẽ qua.

    Monitor.

    Leave a comment:


  • yokogawa
    replied
    Tôi đoán bạn học lớp TĐH2-K43.
    Nếu fải thì khi nào qua văn phòng tôi chơi.
    Địa chỉ: Quách Đình Dũng
    Văn phòng Yokogawa-tầng 4, tòa nhà SEEN, km13, đường 32, khu
    công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội
    Tel: 04 763 5115
    email: yvn.eng@yokogawa.com.vn

    Leave a comment:


  • ATYLA
    replied
    Nguyên văn bởi yokogawa
    Chào anh,
    Cty chúng tôi hiện nay đang nghiên cứu hệ DCS, CS1000&CS3000 của Yokogawa. Anh có thể cho tôi địa chỉ liên hệ được không, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với anh.
    Có thể tài liệu này bạn cũng có rồi, tuy thế bạn cứ liên lạc với tôi vào buổi chiều sau 4h30.
    DT:0904185743
    Tôi cảm giác như là có quen bạn, vì tôi có một người bạn tên giống bạn đang nghiên cứu về DCS nhưng lâu rồi không gặp

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X