Sử dụng rơle 10A 4cặp tiếp điểm điều khiển dòng lớn hơn 10A.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sử dụng rơle 10A 4cặp tiếp điểm điều khiển dòng lớn hơn 10A.

    Tôi định dùng 1 rơle loại MK 4 tiếp điểm của OMRON (Dòng định mức của tiếp điểm là 10A). Tôi có thể đấu song song 4 tiếp điểm để điều khiển một dây đèn có dòng tiêu thụ khoảng 40A hay không? Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ.

  • #2
    Về lý thuyết là được nhưng thực tế có nhiều vấn đề:
    - Phụ thuộc vào chu kì đóng ngắt, ít rất ít thì được, thường xuyên sẽ nhanh hỏng
    - Các tiếp điểm sẽ không tiếp xúc cùng 1 lúc nên hồ quang sẽ làm 1 cái cháy trước và cháy dần đến khi hết cả 4.
    - Nếu điện áp thấp (hoặc rất thấp) thì có thể dùng được (vì nó ít hồ quang hơn) nhưng vẫn sẽ không bền.
    - Không nên dùng 100% dòng định mức ghi trên thiết bị!