Chuẩn về cáp điều khiển và đo lường trong DCS, SCADA

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuẩn về cáp điều khiển và đo lường trong DCS, SCADA

    Bác nào có biết một cái chuẩn nào quy định cáp giành cho điều khiển, truyền thông, đo lường trong các nhà máy xi măng, điện ... (nói chung là công nghiệp) quy định tiết diện, chống nhiễu, vỏ bọc, khả năng chịu nhiệt, số lõi tối đa trong cáp ... như thế nào không nhỉ ? Mình đã đọc quy phạm trang bị điện nhưng đề cập không nhiều chủ yếu nói về cáp điện. Mình muốn biết một cái quy chuẩn để các nhà thầu dựa vào đó thực hiện và cung cấp. Bác nào biết giúp mình nhé ! Rất cảm ơn nhiều !
    I will never fall in love again !!

  • #2
    up phát bác nào biết giúp hộ cái !
    I will never fall in love again !!

    Comment


    • #3
      Theo tại hạ được biết có nhiều tiêu chuẩn để nó tuân theo. Ví Dụ ISA or IEC. Tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống. Mà mấy cái tiêu chuẩn này ...

      Comment


      • #4
        Các quy định về cáp điều khiển, đo lường rất nhiều, tùy theo yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, có thể tham khảo các quy định chính, áp dụng cho một dự án cụ thể như sau:
        1. Cáp điều khiển:
        - Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502, lõi đồng do nhiều sợi bện lại (7 sợi), cách điện PVC, cấp cách điện 0.6/1kV, vỏ PVC cho từng lõi, giáp thép bảo vệ, vỏ ngoài PVC.
        Yêu cầu lớp chống nhiễu là: 25% (1/4 cycle) overlapped aluminium/polyester laminated tape screen with 7/0.3 tinned copper drain wires.
        Tiết diện thường là 1.5mm2, 2.5mm2.
        Số lượng lõi tùy theo yêu cầu thực tế

        2. Cáp đo lường: có các lõi do nhiều sộ bện lại, lớp cách điện PVC, chống nhiễu, lớp PVC, giáp thép bảo vệ, vỏ PVC bên ngoài. Các lõi sẽ là cặp đôi xoắn hoặc ba lõi xoắn tùy theo ứng dụng.
        Yêu cầu lớp chống nhiễu: The screens shall be an aluminium/polyester laminate taped with a minimum 7/0.25mm tinned copper drain wire
        Tiết diện tối thiểu là 1.5mm2 cho loại một cặp đôi dây hoặc ba. 0.5mm2 cho loại cáp có 2 cặp đôi dây hoặc ba trở lên.