e mới nghiên cứu Wincc, nhưng mới học được cách đưa dữ liệu từ PLC đến Wincc thôi, còn chiều ngược lại thì chưa bit làm thế nào. Các bác giúp e với. Cảm ơn các bác nhiều.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
wincc truyền dữ liệu xuống S7-300
Collapse
X
-
Bạn dùng I/O feild để truy xuất dữ liệu của PLC.
Khi drag I/O feild lên Windowpicture thì chỉ đến tag có địa chỉ muốn truy xuất.
Và nhớ chọn thuộc tính truy xuất là cả Input và Ouput
Thử nhé,Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
-
Chào bác HPECOM hiện nay em cũng đang làm đồ án về wincc nhưng em cũng như bạn kien trung không thể nào truyền thông theo chiều ngược lại từ Wincc về PLC chẳng biết bạn kien trung đã làm được chưa nhưng em thì chưa mong bác chỉ giúp cho e với.Thanks bác nếu bác có tài liệu nào thì POST lên cho em và mọi người cùng xem với nhé
Comment
-
Bác ah em đã truyền thông được từ wincc về PLc rùi Bác ah thanks bác rất nhiều
Nhưng giờ tụi em muốn làm chuyển động trên trên wincc thì là thế nào hả Bác bọn em đã có được sự thay đổi ở PLC rùi em đã đọc 1 bài của Bác nói về phần này Bác nói làm thay đổi tọa độ X,Y của hình như thế nào hả Bác mong Bác chỉ giúp em với nhé.
Comment
-
Tôi đề nghị các bạn đã làm được, hãy trình bày lên diễn đàn để những bạn đi sau đỡ mất công tìm hiểu và có vướng mắc chúng tôi có thể giúp các bạn dễ dàng hơn.
Trong luồng Tổng hợp PLC S7_300 của ZEN mình đã trình bày phương pháp dịch chuyển ảnh, các bạn có thể tham khảo, có cả video clip và source.
Chúc các bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Em chào các bác! Em có một vấn đề muốn nhờ các bác giúp đỡ.
Em muốn nhập dữ liệu là một số nguyên không dấu 16bits từ WinCC (50 chẳng hạn) và chuyển xuống PLC ở vùng nhớ MW0 chẳng hạn, thì em phải làm như thế nào ạ! Em loay hoay mãi mà không biết làm như thế nào!
Các bác giúp em nhé! Gmail của em: tuyen.hmi@gmail.com hoặc Y!Mail tuyen_hmi@yahoo.com
Comment
-
Câu trả lời cho bạn nằm ở vài viết số 2 của topic này.Nguyên văn bởi levantuyen Xem bài viếtEm chào các bác! Em có một vấn đề muốn nhờ các bác giúp đỡ.
Em muốn nhập dữ liệu là một số nguyên không dấu 16bits từ WinCC (50 chẳng hạn) và chuyển xuống PLC ở vùng nhớ MW0 chẳng hạn, thì em phải làm như thế nào ạ! Em loay hoay mãi mà không biết làm như thế nào!
Các bác giúp em nhé! Gmail của em: tuyen.hmi@gmail.com hoặc Y!Mail tuyen_hmi@yahoo.com
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Bạn hãy trình bày ý tưởng thiết kế của bạn, mọi người sẽ góp ý để bạn đi đúng hướng.Nguyên văn bởi hai74 Xem bài viếtEm đang phải thiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng Win.
mà Em lai mới băt đầu với WinCC lên gặp nhiều khó khăn trong khâu thiêt kế . Em mong các bác chỉ giúp
thanhksMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Cảm ơn hãy nhấn nút màu vàngNguyên văn bởi levantuyen Xem bài viếtEm rất cảm ơn bác HPECOM!
Trong bảng thuộc tính I/O Field có thuộc tính Limits bạn hãy kiểm tra Low và High Limit value, đó là giới hạn giá trị nhập.Nhưng bác ơi! Em muốn dùng MW0 để làm tín hiệu đặt cho bộ đếm, nếu nhập giá trị <=9 thì chương trình chạy tốt, nhưng mà >=10 là lỗi ngay. Bác giúp em nhé.
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
cai nay thì phải làm thế này hông biết đúng hông nữa
khi mwo làm giá trị đặt cho bộ đếm thì tui nhớ hông nhầm thì 16 bit này chỉ dùng có 12 bít thui:
2 bít 15&14 đựoc bỏ qua
2 bít 13&12 thì dùng làm cơ sở (gần giống bộ timer mà)
còn lại 12 bít tiếp theo thì chia làm 3 chữ số BCD.
Sau khi bạn nhập số nhiều hơn 1 chữ số thì phải tính tới chuyện mỗi chữ số đựoc chuyển thành mã BCD , sau đó mới truyền cho mw0 của PLC.
ví dụ bạn gửi số 127 cho mw0 thì hông thể gủi thẳng 127 đựoc, mà phải gủi
0010 0001 0010 0111
1 2 7
như thế thì giá trị đặt cho counter là 127*cơsở
bạn thử xem nhé, đọc help của step 7 có muh
Comment
-
Anh làm được rồi thì hướng dẫn em với. Em cũng đang tìm hiểu mà mãi không dược. Hướng dẫn chi tiết nha anh.Nguyên văn bởi Fem_030 Xem bài viếtBác ah em đã truyền thông được từ wincc về PLc rùi Bác ah thanks bác rất nhiều
Nhưng giờ tụi em muốn làm chuyển động trên trên wincc thì là thế nào hả Bác bọn em đã có được sự thay đổi ở PLC rùi em đã đọc 1 bài của Bác nói về phần này Bác nói làm thay đổi tọa độ X,Y của hình như thế nào hả Bác mong Bác chỉ giúp em với nhé.Last edited by vubaoqnu; 04-11-2013, 21:09.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
-
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
Channel: Xu hướng, nhu cầu và thị trường
25-07-2026, 14:59 -
-
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
-
Channel: Điện thanh
24-07-2026, 13:50 -
-
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
24-07-2026, 10:58 -

Comment