Chào các bạn tôi đang gặp sự cố về biến tần. Biến tần tôi để trong 1 tủ (dùng để dk băng tải), vi xử lý+sensor+PLC đặt trong 1 tủ, 2 tủ cách nhau 1 m. PLC điều khiển đóng cắt để chạy biến tần (do vậy có 1 số dây chung giữa 2 tủ). Biến tần của tôi mỗi khi chạy là lại gây nhiẽu kinh khủng, nó làm mất truyền thông và gây nhiễu sang vi xử lý và các sensor đo độ ẩm. Bây giò phải xử lý làm sao để hết nhiễu bây giò? Help me !
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Biến tần nhiễu quá...xử lý sao bây giờ?
Collapse
X
-
Tôi cũng đã từng dùng Biến tần (loại 1 pha ra 3pha -2kW) cũng gặp nhiễu .Trường hợp của tôi lại khác : Truyền thông không bị nhiễu (tốc độ 15200),Vi xử lý cũng OK luôn (tôi dùng 30F4011) .Chỉ duy nhất 1 điều là con AD (dùng đọc load cell và Displacement Tranducer )16 bit chạy chỉ còn chính xác 12 bit .Nguyên nhân :cách ly không tốt .Khi tôi thay mạch cách ly với máy tính thì OK ,AD chính xác đựoc 15bit (chì nhảy 2 bước AD) .Hệ thống của tôi đã bàn giao khá lâu mà vẫn chưa phải bảo hành lần nào .Vì vậy bạn nên cách ly hoàn toàn hệ thống và nếu cần thiết thi lắp thêm cuộn lọc ở đầu nguồn 220 của mạch nguồn.Chúc thành công .
-
Có nhiều nguồn gây ra nhiễu lắm, nhiễu từ động cơ, nhiễu từ lá tản nhiệt, nhiễu từ cuộn biến áp,... bác có thể mô tả chi tiết hơn sơ đồ bố trí các thiết bị được ko ạ?Nguyên văn bởi hai_au_xxx Xem bài viếtChào các bạn tôi đang gặp sự cố về biến tần. Biến tần tôi để trong 1 tủ (dùng để dk băng tải), vi xử lý+sensor+PLC đặt trong 1 tủ, 2 tủ cách nhau 1 m. PLC điều khiển đóng cắt để chạy biến tần (do vậy có 1 số dây chung giữa 2 tủ). Biến tần của tôi mỗi khi chạy là lại gây nhiẽu kinh khủng, nó làm mất truyền thông và gây nhiễu sang vi xử lý và các sensor đo độ ẩm. Bây giò phải xử lý làm sao để hết nhiễu bây giò? Help me !
Đặc biệt nếu biến tần của bác ko có bộ lọc EMI thì chắc chắn là nhiễu sẽ sinh ra và đủ lớn để ảnh hưởng đến các thiết bị khác nếu chúng được nối chung đường dây với nhau.
Comment
-
chào các bác. em thấy bài viết của các bác trên diễn đàn có đề cập đến vấn đề điều khiển tốc độ động cơ. hiện nay em đang làm đề tài tốt nghiệp có liên qua đến vấn đề cân băng định lượng. em có ý định dùng PLC đề điều khiển một nhóm gồm nhiều cân băng định lượng. nội dung như thế này "PLC sẽ nhận tín hiệu từ các cảm biến gồm các cảm biến lệch băng, loadcell, cảm biến tốc độ băng ... sau khi nhận được tín hiệu từ các cảm biến PLC sẽ xử lý theo chương trình đặt sẵn, thông qua đó sẽ điều khiển biến tần thông qua việc thay đổi tần số , khi đó tốc độ động cơ sẽ thay đổi" như hiện nay em đang bí về việc giao tiếp giữa PLC và Biến tần đề thay đổi tần số. và việc, giao tiếp giữa loadcell và PLC. nếu các bác có biết hay có biết tài liệu nào nói về phần đó bác giới thiệu cho em với. em rất cảm ơn. a mà bác nào có tài liệu nào nói về loadcell trong cân băng định lượng không? chỉ cho em với nha. địa chỉ mail cua em là : sythinhbk@yahoo.com
xin giúp em với!
Năm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
Comment
-
sao lại không dung loadcell hả bạn, mình thấy hệ thống cân băng định lượng ở nhà máy ximang bỉm sơn có dùng ma. thế theo bạn thì dùng cảm biến nào? bạn có ý kiến nào hay thi chi cho mình với. Mình cũng muốn tham khảo thêm.
Thank!Năm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
Comment
-
http://www.idmcontrols.com/html/downloads.htm
Một số tài liệu của Omron, có thể giúp ích cho các bạn
Chào thân ái,Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
bạn nên xài LPf( filter ) điện nguồn cung cho plc và filter 3 phase cho nguồn vào của biến tần ,
các dây điều khiền nên dùng cabe lineD bọc có vỏ b5oc mas để khử nhiễu CN.
Nguồn Dc supply nên dùng nguồm xung
và cuối nối mas tủ điện
Chúc bạn thành công
Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Comment
-
Các bác ơi, tôi dùng biến tần Toshiba. các bác có thể nói rõ hơn cho tôi về bộ lọc đầu vào và bộ lọc đàu ra được không? bộ lọc RFI,EMI? những bộ lọc đó có hiệu quả không? Nếu dung bộ lọc của Siemens thì có thể lắp cho Toshiba khong (vì toshiba không nhập bộ lọc về VN)? Mua cáp chống nhiễu thi nên mua ở đâu? Giúp tôi nhé !
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-01-2026, 21:29 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 22:13 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
Vâng mọi người đều thế cả.
Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 21:53 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietCảm thấy cứng tay thì làm theo hướng dẫn khá chi tiết ở trang sau
https://www.instructables.com/DIY-1k...ge-Controller/-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 16:50 -
-
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 11:23 -

Comment