chào diễn đàn.em mới học plc mong diễn đàn giúp em viết chương trình dùng 1 timer on để điều khiển 2 bơm chạy luân phiên .mỗi bơm chạy 30 phút.thank.em suy nghi hoài chẳng ra.huhhuhuhuh
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
lập trình plc s7 200
Collapse
X
-
May cho em là sáng nay anh có chút thời gian rãnh . Cái việc hai máy bơm làm việc luân phiên chỉ có một khúc mắc nhỏ ,nếu em biết cách gỡ rối thì sau này ,việc cho 3 hay 4 máy bơm làm việc luân phiên một cách dễ dàng ,hìhì (Đại ý là thế ) .Bây giờ anh chỉ cách gỡ rối cho này :
Làm theo các bước sau :
1. Đẩy giá trị 0 vào vùng nhớ VW1 ( chỉ tác động lúc ban đầu khởi động PLC ,"hay khi tràn 32676"(ý sau chưa hiểu thì không đưa vào cũng được)
2.Khi sensor báo hiệu có nước : ta cộng 1 vào vùng nhớ VW1
3.Thực hiện phép chia VW1: 2 (DIV) ,đưa ra VD3 ,lúc này giá trị dư đang nằm ở VW3
4.nếu dư = 1 cho Bơm 1 hoạt động ( so sánh ==word VW3 với 1)
5.Nếu dư =0 cho bơm 2 hoạt động ( so sánh ==word VW3 với 0)
Còn phần hoa hòe như là : khởi động đèn start sáng , dừng thì stop sáng
Chú ý : nếu em để bơm hoạt động lâu dài cả ngày này qua ngày khác mà không khởi động lại lần nào ,thì có hiện tượng tràn bộ nhớ VW1 . Nói đến đây chắc em đã hiểu hết vấn đề ,anh đau đầu quá rồi
Anh đang học ở Bách khoa Đà Nẵng nè ,trường này chắc ít người biết đến ấy nhỉ
Mà nhớ vào Blog anh chơi nghe hì hì :http://vn.myblog.yahoo.com/canhminh-05d1
-
em cũng đang lơ mơ về mấy vấn đề về viết lệnh như anh chỉ đó .mấy lệnh add,inc,div ...thì em vẫn chưa sử dụng thành thạo được(do em tự học không có ai hướng dẫn nên cũng gặp khó khăn.cảm ơn anh đã giúp.nếu như dùng mạch rơle đơn thuần để cho 2 bơm chạy luân phiên thì có làm được không(chỉ sử dụng một timer).còn cái này viết bằng plc thì em viết được rồi.
Comment
-
cái này dùng hệ rơle vẫn được .Nhưng yêu cầu chỉ dùng 1 timer thì chắc chắn sẽ không làm được .
Nguyên nhân là phải dùng 2 timer mới tạo được xung có dạng :30 phút ở mức 1 ,30 phút ở mức 0
Ta dung xung đó để kích mở cho từng động cơ bơm tương ứng .
Hình vẽ sau rất đầy đủ . Vì em mà anh mất ngủ bữa trưa rồi , lần nào phải rủ anh đi ăn chè thôi ,hì hì
Comment
-
Dùng một timer sao lại không đượcNguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtem cũng đang lơ mơ về mấy vấn đề về viết lệnh như anh chỉ đó .mấy lệnh add,inc,div ...thì em vẫn chưa sử dụng thành thạo được(do em tự học không có ai hướng dẫn nên cũng gặp khó khăn.cảm ơn anh đã giúp.nếu như dùng mạch rơle đơn thuần để cho 2 bơm chạy luân phiên thì có làm được không(chỉ sử dụng một timer).còn cái này viết bằng plc thì em viết được rồi.
Dùng con H3CR-F8 của Omron, chỉnh thới gian từ 1.2s-30h
Comment
-
Đây không phải là ý do timer không thể hẹn giờ lâu hơn 30 phút mà phải dùng 2 timer đâu .
Mà nguyên nhân chủ yếu ở đây :khi dùng mạch rơle (đơn giản rẻ tiền này) thì giả sử chỉ dùng 1 timer1 hẹn sau 30 phút sẽ tác động (ĐC1 nối điện thông qua tiếp điểm thường đóng của timer1 ,DC2 nối với tiếp điểm thường mở của timer1 ) ,thì sau 30 phút sẽ có hiện tượng : ĐC1 nghỉ và đưa ĐC2 vào hoạt động ,và ĐC2 sẽ hoạt động mãi .
Vì vậy cần có thêm timer2 để sau 30 phút thì nó sẽ reset timer1 ,để đưa ĐC1 hoạt động trở lại (ĐC2 sẽ được nghỉ)
Comment
-
Anh upload file ảnh đó ở Mediafire rồi nè ,em download về mà xem :
http://www.mediafire.com/?2mmdrjemzir (Vẽ hình rất cố gắng mới được như vậy đó ,hì hì )
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 22:43 -
-
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-06-2026, 14:03 -
-
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 15:49 -
-
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 10:16 -
-
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:21 -
-
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:09 -

Comment