PROFIBUS và mạng truyền thông
Collapse
X
-
-
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều lắm,mình cũng đã đọc qua cái tài liệu này.Đây là 1 tài liệu của hãng sản xuất của Mỹ không biết có chính xác như của Profibus không?mình cũng có 1 file của tập đoàn HoneeyWell về profibus .Trong tài liệu của bạn mình thấy có nhiều cái nói khá chi tiết đó,song mình không biết đó là đặc tính chung của Profibus hay của sản phẩm Acromag?
Thêm tài liệu này để bạn tham khảo nhé.
Comment
-
-
Nguyên văn bởi gialang Xem bài viếtVào đường link này vậy:
http://www.maguire.com/ps_image/pdf/...s_Protocol.pdf
Cám ơn bạn .
Comment
-
Ai có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chuẩn FMS được sử dụng ở cấp các MT giám sát và điều khiển để trao đổi dữ liệu?sao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Vì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
cám ơn !
Comment
-
1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
3. Các đường dẫn khác nhau trường
4. PPI(
- CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
- token passing
- master- slaver
5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
- multi master: nhiều trạm chủ
- tốc độ truyền 12Mbit\s
- slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
- master: S7-300, PC with cp master class 1]
6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
9. Đặc điểm của AS-I
- nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
- mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
- thời gian truyền thông cố định là 5ms
- thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
- có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
- xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
- truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
- giám sát dp-s
- nhận các thông tin chuẩn đoán
DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
Comment
-
Nguyên văn bởi minhhungnada Xem bài viết1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
3. Các đường dẫn khác nhau trường
4. PPI(
- CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
- token passing
- master- slaver
5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
- multi master: nhiều trạm chủ
- tốc độ truyền 12Mbit\s
- slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
- master: S7-300, PC with cp master class 1]
6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
9. Đặc điểm của AS-I
- nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
- mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
- thời gian truyền thông cố định là 5ms
- thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
- có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
- xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
- truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
- giám sát dp-s
- nhận các thông tin chuẩn đoán
DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
chân thành cám ơn.
Comment
-
FMS là giao thức được phát triển đầu tiên của PROFIBUS dành cho cấp giám sát, ghép nối giữa các máy tính giám sát và bộ điều khiển. Do đó nó có lớp 7 theo mô hình OSI khá đầy đủ.
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtsao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtVì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!
Comment
-
"
Sau khi phát triển DP cho bus trường và "chiếm được lòng tin của người hâm mộ" ( ) -> phát triển tiếp bus trường PA dựa trên nền DP dành cho môi trường dễ cháy nổ. Từ mục đích này mới dẫn tới các đặc trưng riêng cho PA để an toàn trong môi trường dễ cháy nổ như sử dụng kỹ thuật truyền dẫn MBP.
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!"
vậy thì FMS có từ khi ethernet chưa ra đời hoặc chưa phát triển đúng không bạn?
bạn nói là công nghệ MBP ,bạn có thể cho mình thông tin cụ thể hơn không?
cám ơn nhéLast edited by vankhoakmt; 14-10-2009, 23:33.
Comment
-
MBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
Comment
-
Nguyên văn bởi ktrungtv Xem bài viếtMBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
tôi đang tìm hiểu về DP cũng như Profibus ,tôi đã tìm được cuốn của HMS rồi, nhưng có điều tôi muốn được biết thông tin về các chuẩn trong sách đưa ra như IEC EN 50170 và EN 50254 và IEC 1158-2 hay chuẩn của PA thì tôi có thể tìm được thông tin ở đâu ?
ai biết chi tiết hay có tài liệu về các chuẩn này thì sent cho tôi nhé
cám ơn
Comment
-
Bạn thử vào đây: http://forum.bkeps.com/forumdisplay.php?f=96
Trong này hiện tại chỉ toàn các tiêu chuẩn trong hệ thống điện, nhưng bạn cứ vào xin các IEC trong tự động hóa công nghiệp xem. Chắc là các ông trong đấy kiếm được đấy.
Comment
-
Profibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
trong
trong kiến trúc giao thức mạng P dùng 2 giao thức là HDLC và UART , có phải HDLC dùng cho giao tiếp giữa các cấp master trong Token và UART dùng để giao tiếp giữa thiết bị chủ master và slave ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .
Comment
-
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtProfibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .,
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 16:57 -
-
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
hôm nay, 14:19 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 14:02 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 11:24 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 10:32 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:46 -
-
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-05-2024, 17:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-05-2024, 17:42 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-05-2024, 17:37 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-05-2024, 17:27 -
Comment