Chào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
Đưa một tín hiệu dòng (4mA-20mA) vào hai bộ điều khiển khác nhau, xin tư vấn ?
Collapse
X
-
Về nguyên lý tín hiệu dòng có thể cấp cho nhiều đầu vào của nhiều thiết bị đọc mắc nối tiếp nhau, miễn là đảm bảo- Đầu vào tín hiệu của các thiết bị đó là loại vi sai (differential) chứ không phải nối đất
- Tổng trở của các đầu vào nằm trong ngưỡng cho phép của cái đầu ra phát tín hiệu dòng, vì nguồn dòng không thể cấp cho trở lớn quá được, cũng tương tự việc nguồn áp không thể cấp cho trở quá bé được
Comment
-
Có một vấn để ở đây là như cpu s7 200 224 xp chẳng hạn, nó dùng một chân M chung cho 2 cổng A+ và B+ thì mình ko thể mắc nối tiếp được. Và mình đã thử cho con 224xp này là cho cùng một tín hiệu analog 4-20mA vào 2 chân này và khi thử thì nó không thay đổi giá trị khi mắc một cổng hay hai cổng, mình có xem datasheet của s7 224xp, nhưng nhìn vào đó thì mình cũng ko được hiểu lắm là mắc nối tiếp như các bạn nói có được hay không
Comment
-
Đúng vậy, thiết bị nhận tín hiệu 4-20 mA cao cấp đều dùng nguồn cách ly và có đầu vào 4-20 loại vi sai. Chế cái như vậy bằng điện tử thì chả khó gì, nhưng dùng đồ tự động hóa thì phải chịu theo nhà sản xuất vậy.
Comment
-
Tùy theo trơ kháng của bộ đầu ra cảm biến và trở kháng phối hợp của đầu vào 2 plc mới dùng theo kiểu mắc nối tiếp đượcNguyên văn bởi hukhong97 Xem bài viếtChào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
Comment
-
không nên mắc nối tiếp như thế mặc dù nếu bạn có thể làm dc chuyện đó. Vì như thế sẽ gây rủi ro nếu một trong 2 module bị hư, đứt dây, hoặc khi bạn cần shutdown một trong 2 PLC... có rất nhiều trường hợp mà bạn sẽ thấy. Có nhiều cách để giải quyết cho bạn
1 là : cho 2 con PLC truyền thông với nhau-cách này hay nhất.(trường hợp của bạn có lẽ k làm dc vì PLC của hãng Omega người khác viết và đã lock chương trình)
2 là : Dùng transmitter chuyển 1 tín hiệu dòng thành 2 tín hiệu dòng rồi đưa về hai PLC
Comment
-
Nếu đã đưa vào cùng 1PLC thì mình có thể dùng soft link (1 input đọc tín hiệu analog cho nhiều bộ xử lý, link nhau thông qua các thanh ghi).
Nếu không thì có thể mua các bộ nhân tín hiệu (cũng khá đắt, lúc trước mình mua của T&B bộ 1 vào 2 ngõ ra giá 36$), mà lại tốn thêm 1 bộ nguồn riêng cho nó.
Thanks.
Comment
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 03:09 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!









...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 03:03 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
Channel: Điện tử công suất
24-10-2026, 07:53 -
-
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
Channel: Điện tử công suất
24-10-2026, 02:14 -
-
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Channel: Điện tử công suất
22-10-2026, 14:33 -
-
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Channel: Điện tử công suất
22-10-2026, 10:49 -
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
19-10-2026, 11:30 -
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
17-10-2026, 17:19 -
-
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
-
Comment