Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cách chọn aptomat cho điện 220v

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cách chọn aptomat cho điện 220v

    Chào cả nhà

    Nhà mình trồng thanh long nên cần 1 cái aptomat để bật tắt đèn, cả nhà hướng dẫn giúp mình cách chọn aptomat nha

    . điện 220v
    . số lượng bóng đèn compact loại 24w là 500 bóng
    . thời gian chiếu sáng liên tục khoảng 12 tiếng.

  • #2
    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    Chào cả nhà

    Nhà mình trồng thanh long nên cần 1 cái aptomat để bật tắt đèn, cả nhà hướng dẫn giúp mình cách chọn aptomat nha

    . điện 220v
    . số lượng bóng đèn compact loại 24w là 500 bóng
    . thời gian chiếu sáng liên tục khoảng 12 tiếng.
    với số lượng bóng trên ,suy ra khoảng 12kw ,nếu bật một lần thì dòng đột ngột lên đến 70A-75A nếu đèn gần ,vì là đèn compac,vì thế phải dùng atomat 75-80A,nếu từ atomat đến vườn hơi xa trên 50m thì dùng loại 60A cũng được ,vì dòng đột ngột tức thời cũng khoảng 65A thôi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
      dòng đột ngột lên đến 70A-75A
      Dòng tải 70-75A thì phải dùng aptomat 100A nhé!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
        Dòng tải 70-75A thì phải dùng aptomat 100A nhé!
        cũng chưa cần đến 100A đâu , vì thực tế đường dây tải trải dài ,dòng 75a chỉ xuất hiện 1-2 giây mà thôi , vì thế dùng atomat 100A là bất lợi

        Comment


        • #5
          Bác Thái tư vấn chính xác , đường dây dài nhiều bóng gắn dư 25 A nhở bị chập vài bóng là thui cả đường dây mà cb không nhảy , nếu có chia nhánh thì gắn cb vào các nhánh chỉ mất công bật nhưng an toàn sử dụng cao hơn .

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
            với số lượng bóng trên ,suy ra khoảng 12kw ,nếu bật một lần thì dòng đột ngột lên đến 70A-75A nếu đèn gần ,vì là đèn compac,vì thế phải dùng atomat 75-80A,nếu từ atomat đến vườn hơi xa trên 50m thì dùng loại 60A cũng được ,vì dòng đột ngột tức thời cũng khoảng 65A thôi
            Đèn Compact từ 45W trở đi và hãng uy tín người ta mới cho cosphi 0.9, 24W thì CS thực tầm 20-23W, cosphi chỉ ~0.5 thôi, nếu chúng nó mà hùa nhau khởi động một lúc thì dòng rms có thể tới 100A đấy! Còn dòng max thì cứ là nhân với 3-4 lần vì là dòng nạp tụ, cho nên CB 100A có khả năng sẽ nhảy chachacha!!!!!!

            Đây là sóng U/I đèn compact 45W cosphi 0.6:
            Click image for larger version

Name:	MCU_TP 45WPF 0.5.jpg
Views:	3098
Size:	241.6 KB
ID:	1699045

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
              Đèn Compact từ 45W trở đi và hãng uy tín người ta mới cho cosphi 0.9, 24W thì CS thực tầm 20-23W, cosphi chỉ ~0.5 thôi, nếu chúng nó mà hùa nhau khởi động một lúc thì dòng rms có thể tới 100A đấy! Còn dòng max thì cứ là nhân với 3-4 lần vì là dòng nạp tụ, cho nên CB 100A có khả năng sẽ nhảy chachacha!!!!!!

              Đây là sóng U/I đèn compact 45W cosphi 0.6:
              [ATTACH=CONFIG]n1699045[/ATTACH]
              qua thực tế thì lý thuyết trên giấy và hiện trường vườn cây sẽ khác xa bác à, tôi thì áp dụng theo thực tế đã qua sử dụng , nên mới đưa ra ý kiến như vậy ta mắc 500 cái bóng đèn compact vào một chỗ thì dòng nó sẽ khác khi ta mắc rải rác trên trên diện tích rộng ,dây nhợ lòng vòng ,với lại nhà vườn VN ta thì dây nhợ chỉ làm cho có thôi ,chứ chắc gì đã hoàn toàn theo đúng chỉ số dòng điện đâu,chứ mắc atomat 100A vào đường tải khi đường dây bị sự cố thì chỉ có cháy hết dây mà thôi ,

              Comment


              • #8
                Bác nói cũng phải, thứ nhất là cái đèn 24W thì chỉ được...14-20W, nguyên vườn thanh long thì rất rộng, đây diện lằng ngoằng rất dài nên điện tới đèn trước thì đủ, các đèn xa chỉ còn 180-200V nên dòng cũng giảm đi nhiều...

                Comment


                • #9
                  Mỗi bóng đèn có tụ nguồn vài uF thì 500 bóng sẽ là hàng ngàn uF. Dòng điện khi đóng át sẽ rất lớn nếu trúng vào thời điểm áp đang cao (có thể làm dính tiếp điểm). Vì vậy để bật tắt thì nên chọn loại tiếp điểm càng lớn càng tốt cho nó bền. Muốn bảo vệ quá tải hay chạm chập thì gắn thêm cầu chì hay rờle nhiệt...
                  sau.ph

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                    Bác nói cũng phải, thứ nhất là cái đèn 24W thì chỉ được...14-20W, nguyên vườn thanh long thì rất rộng, đây diện lằng ngoằng rất dài nên điện tới đèn trước thì đủ, các đèn xa chỉ còn 180-200V nên dòng cũng giảm đi nhiều...
                    -Đèn compact có dải điện áp sử dụng rộng -> công suất các bóng lệch nhau ít. Nếu yếu quá sẽ nhanh hỏng bóng.
                    -Tụ điện của mỗi bóng 2,2-3,3-4,7-10uF. Đường dây dài ngắn khác nhau nên thời điểm phát sinh xung nạp khác nhau -> Xung tổng không quá lớn.
                    -Aptomat phải đảm bảo 120-130% so với dòng tải.
                    -Tuỳ phân bố các đèn và kích cỡ dây dẫn mà chia ra các nhánh có thêm cầu chì hoặc CB phụ để bảo vệ. Dòng của CB mỗi nhánh vẫn theo nguyên tắc trên.

                    Comment


                    • #11
                      Cảm ơn cả nhà, mình có hỏi thăm những người trồng thanh long lân cận. Họ nói nhà cũng đang xài aptomat 250A cho 500 bóng, theo như phân tích của cả nhà ở trên thì đây có lẽ là sự lựa chọn vừa an toàn cho người tiêu dùng vừa có lợi cho người bán hàng.

                      Vì thực chất người dân không bít tính toán như trên, chỉ làm theo người trước hoặc người sale

                      Comment


                      • #12
                        có một nguyên tắc sử dụng thiết bị điện là với contactor ( khởi động từ) thì càng lớn A càng tốt ,nhưng tốn tiền nhiều ,còn atomat ,cầu dao có dây chì thì dùng vừa với tải thực tế ,không nên dùng quá thừa .trong trường hợp thắp đèn cho vườn cây , hoa thì nên mắc atomat cho các nhánh thì an toàn hơn ,nhưng sẽ tốn chi phí .

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                          có một nguyên tắc sử dụng thiết bị điện là với contactor ( khởi động từ) thì càng lớn A càng tốt ,nhưng tốn tiền nhiều ,còn atomat ,cầu dao có dây chì thì dùng vừa với tải thực tế ,không nên dùng quá thừa .trong trường hợp thắp đèn cho vườn cây , hoa thì nên mắc atomat cho các nhánh thì an toàn hơn ,nhưng sẽ tốn chi phí .
                          Cầu chì(có loại nhanh, chậm) thi có lựa chọn khác chút: như xe máy Dream chỉ dùng cầu chì cho ắc quy có 10A trong khi dòng khởi động của xe(trong mấy giây) lớn hơn nhiều.

                          Comment


                          • #14
                            Dòng khởi động nó lấy trực tiếp từ ắc qui chứ không qua cầu chì nhé. Cầu chì chỉ cấp cho đèn, còi... thôi.
                            sau.ph

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                              Dòng khởi động nó lấy trực tiếp từ ắc qui chứ không qua cầu chì nhé. Cầu chì chỉ cấp cho đèn, còi... thôi.
                              Vậy thử tháo cầu chì rồi khởi động xem có tiếng mô tơ đề chạy không? !!!!!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X