Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đổi nguồn cho relay kiếng.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đổi nguồn cho relay kiếng.

    Mọi người cho e hỏi ngu cái.
    Relay kiếng có áp cuộn coil là 220VAC giờ em có ứng dụng chỉ có nguồn 220VDC thì cấp vào relay có được ko
    Đèn báo pha cũng 220VAC mà cấp 220VDC được không
    Do mua nhầm nên giờ đang thắc mắc chưa dám thử

  • #2
    Cuộn dây trong rờ le có cảm kháng, khi gắn vào điện xoay chiều thì nó cản lại chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua. Nếu gắn điện DC thì cảm kháng không có tác dụng, dòng điện lớn đi qua làm cháy rờ le. Chỉ dùng được với nguồn DC điện thế thấp vài chục Vôn hoặc phải gắn thêm điện trở thì mới dùng được với 220VDC.

    Đèn cũng tuỳ loại thí dụ dùng điện trở hạn dòng cho led thì dùng DC hay AC cũng được. Còn loại dùng tụ hạn dòng thì chỉ dùng được với điện AC vì tụ không dẫn điện DC.
    sau.ph

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
      Cuộn dây trong rờ le có cảm kháng, khi gắn vào điện xoay chiều thì nó cản lại chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua. Nếu gắn điện DC thì cảm kháng không có tác dụng, dòng điện lớn đi qua làm cháy rờ le. Chỉ dùng được với nguồn DC điện thế thấp vài chục Vôn hoặc phải gắn thêm điện trở thì mới dùng được với 220VDC.

      Đèn cũng tuỳ loại thí dụ dùng điện trở hạn dòng cho led thì dùng DC hay AC cũng được. Còn loại dùng tụ hạn dòng thì chỉ dùng được với điện AC vì tụ không dẫn điện DC.
      ha.ha.ha.
      Dốt! chẳng biết gì về sự khác biệt của relay DC và AC ngòai dòng mà đi giảng dạy cho người khác.
      Xem phải ráng nín cười.

      Comment


      • #4
        Rờ le AC có vòng ngắn mạch để chống rung. Rờ le DC không dùng với điện AC được vì sẽ bị rè. Ngược lại rờ le AC dùng điện DC được. Có loại nó in sẵn cả áp VAC lẫn VDC.
        sau.ph

        Comment


        • #5


          Cấp nguồ DC vô thì cũng được, nhưng không quá 1 giờ thì cuộn dây hư, kiến thức Vật lý lớp 12 đủ giải thích. Đèn báo pha thì không biết

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
            Rờ le AC có vòng ngắn mạch để chống rung. Rờ le DC không dùng với điện AC được vì sẽ bị rè. Ngược lại rờ le AC dùng điện DC được. Có loại nó in sẵn cả áp VAC lẫn VDC.
            Ha.ha.ha.
            Dốt còn hay cãi.

            Comment


            • #7
              Cấp nguồn dc sao cho dòng Idc=Iac là ok.

              Comment


              • #8
                Bác vvp chỉ biết nói người khác ngu dốt chứ có chứng minh được gì đâu. Chắc là thấy contactor coil AC cấp DC bị nóng (phải có mạch giảm dòng khi nắp từ đóng) nên suy ra rờ le cũng giống vậy?
                sau.ph

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                  Bác vvp chỉ biết nói người khác ngu dốt chứ có chứng minh được gì đâu. Chắc là thấy contactor coil AC cấp DC bị nóng (phải có mạch giảm dòng khi nắp từ đóng) nên suy ra rờ le cũng giống vậy?
                  Nhận là NGU đi thì tôi sẽ giãng dạy tại sao relay AC không chuyển thành DC được.

                  Comment


                  • #10
                    TLM nhận là NGU nhờ bác giãng dạy tại sao relay AC không chuyển thành DC được?
                    sau.ph

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                      TLM nhận là NGU nhờ bác giãng dạy tại sao relay AC không chuyển thành DC được?
                      Tốt biết học hỏi.
                      Relay AC họat động có 2 lọai dòng
                      1- Relay AC bắt đầu cấp điện, từ thông hở, dòng cao sẽ tạo lực từ mạnh hút nắp relay xuống.
                      2-Khi nắp từ hút xuống, từ thông kín, dòng nhỏ sẽ tạo lực từ nhỏ để duy trì.
                      Không thể lấy relay AC thay thế realy DC vì:
                      1- Nếu lấy dòng từ thông hở làm dòng relay DC để hút nắp relay xuống, dòng lớn sẽ cháy cuộn coil.
                      2- Nếu lấy dòng từ thông kín làm dòng relay DC thì không đủ sức hút nắp relay xuống.

                      Lại sắp sửa lý sự cãi nắp relay 45 độ đây.
                      ha.ha.ha.

                      Comment


                      • #12
                        Biết ngay là bác lấy râu ông contactor cắm cằm bà rờ le mà.

                        - Contactor lớn hơn, toả nhiều nhiệt hơn rờ le. Khoảng dịch chuyển lớn nên từ thông/dòng điện AC khi hở/đóng thay đổi nhiều hơn rờ le.

                        - Tại sao rờ le coil DC gắn điện DC không bị cháy? Từ thông nó cũng có lúc hở lúc kín vậy.
                        sau.ph

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                          Biết ngay là bác lấy râu ông contactor cắm cằm bà rờ le mà.

                          1-- Contactor lớn hơn, toả nhiều nhiệt hơn rờ le. Khoảng dịch chuyển lớn nên từ thông/dòng điện AC khi hở/đóng thay đổi nhiều hơn rờ le.

                          2-- Tại sao rờ le coil DC gắn điện DC không bị cháy? Từ thông nó cũng có lúc hở lúc kín vậy.
                          1- Ha.ha.ha. biết ngay là lý sự cùn.
                          2- Câu này mới thật là NGU.
                          Điện thế DC cũng có trở kháng. ha. ha.ha.
                          Từ thông hở trở kháng thấp, từ thông kín trở kháng cao ---> dòng DC thay đổi.
                          về học lại vật lý lớp 12 sau đó hãy lên đây chỉ dạy cho người khác
                          Không nín được cười.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                            Điện thế DC cũng có trở kháng. ha. ha.ha.
                            Từ thông hở trở kháng thấp, từ thông kín trở kháng cao ---> dòng DC thay đổi.
                            về học lại vật lý lớp 12 sau đó hãy lên đây chỉ dạy cho người khác
                            Không nín được cười.
                            TLM đâu có nói DC có trở kháng.

                            Lúc rờ le DC từ thông hở, phải cấp dòng đủ lớn nó mới hút được. Lúc từ thông kín, dòng đâu có giảm. Coil DC không cháy thì coil AC cũng không cháy.
                            sau.ph

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                              TLM đâu có nói DC có trở kháng.

                              Lúc rờ le DC từ thông hở, phải cấp dòng đủ lớn nó mới hút được. Lúc từ thông kín, dòng đâu có giảm. Coil DC không cháy thì coil AC cũng không cháy.
                              Relay DC người ta đã tính đường kính dây điện từ chịu đủ dòng lớn.
                              Gỡ nắp relay AC rồi cấp điện xem relay cháy không thì biết.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X