Nguyên văn bởi T.L.M
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Đổi nguồn cho relay kiếng.
Collapse
X
-
He.he.he.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBài #11 đâu có liên quan câu hỏi này. Sao bác không trả lời thẳng luôn đi mà vòng vo làm gì? Kích thước coil AC và DC bằng nhau, mật độ dòng điện bằng nhau tại sao bác lại nói coil AC sẽ cháy nếu cấp điện DC?
Mật độ dòng điện bằng nhau.


Chỉ số iq của TLM thấp quá không hiểu được vấn đề, có giải thích như đàn gảy tai trâu mà thôi. Tại #11 đã nói quá rõ rồi.


Comment
-
#11 giải thích sai rồi! :
1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
- Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
Comment
-
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết#11 giải thích sai rồi! :
1. Lúc ban đầu dòng điện lớn nhất, nhưng lực hút vẫn nhỏ nhất (từ thông nhỏ nhất)
i = (u - e)/r = (u - k.phi)/r
Nhưng rơ le vẫn hút được do lúc đầu lực cản là nhỏ nhất (F=k.x)
Lực hút lớn nhất khi khe hở nhỏ nhất. Do đó nhiều trường hợp sau khi hút, nguồn cấp giảm để tránh phát nhiệt.
- Rơ le ac có thể dùng với dc. Nhưng ngược lại thì không.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Comment
-
He .he.he.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác cho rằng mật độ dòng điện không bằng nhauthì chứnh minh đi.
Bài #11 đâu có so sánh với coil DC. Bác nói lan man ra vẻ không thèm nói chứ thật ra đuối lý rồi có giải thích được đâu.
Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy
Comment
-
Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Tổng trở Z (máy đo):
-khi chưa đóng: 90.6K,
-khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
*Điện cảm:
-khi chưa đóng: 11.6H,
-khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
Cấp 220Vac: ăn dòng ~13-18mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
- 1 like
Comment
-
Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTest cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
*Tổng trở Z (máy đo):
-khi chưa đóng: 90.6K,
-khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
*Điện cảm:
-khi chưa đóng: 11.6H,
-khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdcsau.ph
Comment
-
Bác giải thích trật lấc thì có. I lớn nhưng L nhỏ thì B đâu có lớn được.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Ngoài ra khi hở thì từ tản lớn nên lực hút nhỏ. phongltyt nói đúng rồi.sau.ph
Comment
-
Được rồi, nhờ bác dinhthuong80 cấp điện DC rồi gỡ nắp từ ra xem rờ le có cháy không? Chỉ cần coil nóng bỏng tay là TLM thua rồi chứ không cần cháy.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
He .he.he.
Chứng minh bằng cách gỡ nắp relay rồi cấp điện xem relay thế nào?
Chỉ số iq của TLM thấp quá giải thích cũng không hiểu rồi còm lan man. Hiện giờ cũng còm linh tinh rồi đấy
sau.ph
Comment
-
R thuần con rơle kiếng này ~12.5K. Cấp áp ac thì từ 135Vac nó mới hút.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nhân tiện bạn đo hộ điện trở thuần, áp AC nhỏ nhất để rờ le đóng là bao nhiêu?
// ở trên mình đo lại, dòng ac khoảng 13-18mA chứ không phải 20-23mA
Comment
-
Với cái contactor, tổng trở Z khi chưa hút là gần 970 ôm, khi hút là 9.7K tại 100Hz( L khi hút là 15.3H, khi nhả là 1.1H.
như vậy, vì điện cảm contactor thay đổi quá cao, gấp hơn chục lần, tổng trở chênh nhau chục lần, nên không dùng áp DC cho loại AC được. Còn rơle kiếng thông thường thì khác, do lõi từ của nó khá nhỏ, khoảng cách nắp từ nó hút cũng khá nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng trở nhiều nên dùng áp DC cho loại AC là hoàn toàn được, miễn sao dòng điện gần như nhau
- 1 like
Comment
-
Ý người ta là F chứ đâu phải B, F phụ thuộc cả vào khoảng cách giữa lõi và nắp nữaNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Giải thích trật lất, chắc môn khí cụ trốn học đi chơi đây mà.
Từ trường được tính bởi công thức: B = L I.
I lớn mà lực hút nhỏ nhất.
Ông bạn viết lại sách giáo khoa khí cụ điện, relay, contact từ cho bộ giáo dục đi .
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -

Comment