Nguyên văn bởi Gio_Xam
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi về dòng trung tính trong hệ thống 3 phase
Collapse
X
-
Tủ tụ bù là loại Passive PFC, dùng cho tải cảm bị lệch pha nhưng dòng vẫn là Sine
Trường hợp này dòng điện không phải là Sine, phải dùng Active PFC để đưa dòng điện về dạng Sine.
Passive PFC (tụ bù) thì có bán nhiều. Active PFC nằm xen giữa diot và tụ nên thường đi chung với bộ nguồn DC. Chưa chắc có bán riêng rẽ.sau.ph
- 1 like
Comment
-
Trong các hệ thống điện 3 pha 4 dây, người ta thường thiết kế để dòng qua dây trung tính là nhỏ nhất. Đối với các hệ thống điện có các tải phi tuyến và xuất hiện sóng hài khiến dòng qua dây trung tính lớn, người ta có thể bổ sung thêm vào tủ tụ bù các cuộn cảm kháng để lọc. Với các hệ thống lớn phức tạp thì có thể dùng đến bộ AHF(Active Harmonic Filter), các bộ AHF này thông minh đến mức không những có thể lọc sóng hài mà thậm chí còn có thể cân bằng tải trên các đường dây.
- 2 yêu thích
Comment
-
Cuộn cảm đó mắc nối tiếp với tụ để ngăn dòng hài chạy vào làm hư tụ. Dòng hài vẫn chạy trên lưới.Nguyên văn bởi vanthang93 Xem bài viếtngười ta có thể bổ sung thêm vào tủ tụ bù các cuộn cảm kháng để lọc.
Nếu mắc cảm nối tiếp với tải để chặn dòng hài ra lưới thì cuộn cảm sẽ gây ra sụt áp. L không được lớn nên dòng hài chỉ giảm chút ít.
Mua luôn nguyên bộ nguồn AC to DC loại xịn có sẵn PFC bên trong. Hoặc đặt hàng các thành viên trong diễn đàn làm cho.Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viếtBác có biết bộ PFC 3 phase người ta bán ở đâu không, em search gg mà không thấy, phía trên thấy có bác bảo người ta bán thương mại nhiều mà em search thì không có thấy ai bán, không biết thị trường người ta gọi là gì.sau.ph
- 2 yêu thích
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -

Comment