Em mong các anh giải thích rõ.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Em mong các anh giải thích rõ.

    1/ Tại sao có một số mạch điện đã dùng áptômát lại còn yêu cầu phải nối tiếp thêm một contactor?

    2/ Tại sao đồng hồ ampe kế tổng có dòng điện lại không bằng tổng dòng điện của các đồng hồ ampe kế đo dòng tại các máy?

    3/ Khi có sự cố, thì bộ bảo vệ nào của đc sẽ cắt trước.( Mất pha, ngắn mạch, sụt áp, quá tải...)
    Em rất mong các anh giải đáp giúp.

  • #2
    Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
    1/ Tại sao có một số mạch điện đã dùng áptômát lại còn yêu cầu phải nối tiếp thêm một contactor?

    2/ Tại sao đồng hồ ampe kế tổng có dòng điện lại không bằng tổng dòng điện của các đồng hồ ampe kế đo dòng tại các máy?

    3/ Khi có sự cố, thì bộ bảo vệ nào của đc sẽ cắt trước.( Mất pha, ngắn mạch, sụt áp, quá tải...)
    Em rất mong các anh giải đáp giúp.
    Anh xin trả lời cho em rõ :
    1. Áptômát và contactor có công dụng khác nhau. Áptômát đóng điện bằng tay còn khi ngắn mạch hay quá tải thì tự động để bảo vệ cho mạch. Contactor có thể điều khiển đóng cắt mạch từ xa bằng nam châm điện. Vì vậy có một số mạch điện phải dùng cả hai loại.
    2. Đồng hồ ampe tổng thường có trị số nhỏ hơn tổng các đồng hồ ampe kế đo dòng trong mạch vì các mach điện thường có hệ số công suất khác nhau, tổng số của dòng điện được cộng lại bằng véctơ chứ không phải bằng đại số.
    3. Tùy theo kết cấu của mạch mà các bộ phận bảo vệ tác động trước hay sau. Thông thường là ngắn mạch tác động trước, mất áp tác động sau rồi mới đến quá tải, sụt áp.... . Nếu mạch có trang bị hệ thống bảo vệ mất pha thì khi mất áp ở một pha thì mạch sẽ tác động trước tiên.
    Thân chào.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Anh xin trả lời cho em rõ :
      3. Tùy theo kết cấu của mạch mà các bộ phận bảo vệ tác động trước hay sau. Thông thường là ngắn mạch tác động trước, mất áp tác động sau rồi mới đến quá tải, sụt áp.... . Nếu mạch có trang bị hệ thống bảo vệ mất pha thì khi mất áp ở một pha thì mạch sẽ tác động trước tiên.
      .
      Ý em hỏi là bộ phận bảo vệ ĐC( Role nhiệt, aptomat...) cái nào tác động trước.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
        Ý em hỏi là bộ phận bảo vệ ĐC( Role nhiệt, aptomat...) cái nào tác động trước.
        Cái nào ruột cấu tạo bằng "từ" tác động nhanh hơn "nhiệt"
        Ngày trước, các aptomat của LX thường có cả từ và nhiệt.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viết
          Ý em hỏi là bộ phận bảo vệ ĐC( Role nhiệt, aptomat...) cái nào tác động trước.
          rơ le nhiệt bảo vệ quá tải được tác động bởi nhiệt,nên có thời gian trễ, aptomat co loại có cả 2 chức năng bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá tải,nếu mạch xảy ra ngắn mạch chỉ có aptomat tác động, còn sự cố quả có thể 1 trong 2 cái xảy ra do ta chỉnh định

          Comment


          • #6
            Khi quá tải: rơ le quá tải cắt, áp tô mát không cắt.

            Khi mất pha: quá tải cắt trước.

            Khi ngắn mạch: áp to mat hoặc cầu chì cắt trước. Rơ le quá tải mặc dù dòng chỉnh định nhỏ hơn nhưng chưa đủ thời gian tác động.

            Khi lock rotor: rơ le quá tải cắt. Áp tô mát không cắt vì chưa đủ dòng.

            Khi chạm đất: không chắc có cái nào cắt hay không, vì còn tùy thuộc vào chế độ nối đất hoặc nối không của vỏ động cơ.