Chào các Anh các Chị. em dang tim 1 cái mạch giup bao vệ thiết bị khi điện áp quá cao or quá thấp. công ty em có cái ổn áp Hanshin 20kva , mấy bửa trước tự nhiên điện áp tăng lên 400 v làm cái ổn áp cháy đen thui luôn. em muốn khắc phục tình trạng này để ko xảy ra lần nữa. mong các Anh các Chị giup dùm .
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
mach bao ve qua ap , thap ap nguon ac 220v
Collapse
X
-
chào bạn. bạn có thể dùng các thiết bị họ K8AP của Omron. Họ thiết bị này có khả năng phát hiện thấp áp, quá áp, mất pha, đảo pha, quá dòng.... vào trang WWW.ia.omron.com và sreach với từ khóa K8AB là ok. ở TP HCM thì bán các thiết bị này nhiều lắm.
Comment
-
cho nguồn vào của nó qua 1 biến áp nhỏ công suất thấp thôi khoảng vài W. hạ điện áp về điện áp thấp 1 chiều rồi cho vào bộ so sánh dùng ic thuật tóan như lm324, lm339..... điều ra cho nó điều khiển cái role nhỏ để đóng cắt cuộn hút của atomat , hoặc role công suất lớn là ổn mà. chi phí quá thấp luôn.( không tính atomat đâu nhé! ) hjhj
Comment
-

phần so sánh của mạch sẽ như thế này. U1A bảo vệ điện áp thấp. U1B bảo vệ điện áp cao. nuồn 12V được lấy sau chỉnh lưu của biến áp nguồn 220/12V. qua chỉnh lưu lấy ra điện áp 1 chiều nuôi mạch và để so sánh đầu ra mình thể hiện bằng led còn bạn thay và đó bằng cuộn hút của rơle đóng cắt nguồn điện
Comment
-
với dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
Comment
-
bạn có thể dùng cái mạch này để bảo vệ cao quá 220V. bằng việc dùng 1 biến áp nhỏ chuyển 220VAC về 12VDC rồi nối vào mạch. cân chỉnh biến trở để có ngưỡng bảo vệ. cụ thể ở đây mình dùng nguồn 5V của ic ổn áp làm điện áp mẫu rồi chỉnh biến trở đển lấy điện áp chân giữa của biến trở làm điện áp so sánh. để bảo vệ điện áp cao bạn chỉ cần dùng phần U1B chỉnh điện áp chân số 5 nhỏ hơn 5V. khi điện áp nguồn tăng làm điện áp chân này tăng theo vượt quá 5V ic hoạt động cho điện áp ra chân 7 gần bằng Vcc. đóng role ngắt nguồn bảo vệ mạch. khi điện áp xuống mức ổn định nó lại ngắt role đóng điện trở lại. và thay ic này bằng bất cứ 1 ic opma nào khác. như 741,tl082.....Nguyên văn bởi blink Xem bài viếtvới dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
IC741 chỉ có 1 cổng OP
Comment
-
Dễ hiểu hơn rồi, cám ơn bạn nhiều, mình sẽ thử. Hy vọng sẽ ok, nếu có gì mình đành phải làm phiền bạn nữa .. Cám ơn lần nữa nhé
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
phần so sánh của mạch sẽ như thế này. U1A bảo vệ điện áp thấp. U1B bảo vệ điện áp cao. nuồn 12V được lấy sau chỉnh lưu của biến áp nguồn 220/12V. qua chỉnh lưu lấy ra điện áp 1 chiều nuôi mạch và để so sánh đầu ra mình thể hiện bằng led còn bạn thay và đó bằng cuộn hút của rơle đóng cắt nguồn điện
cho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
nghĩ ko ra, tìm ko thấy nên hỏi chủ nhân cho chắc ăn , xin lỗi vì lại làm phiền T_TLast edited by nsp; 06-08-2010, 11:55.
Comment
-
điện trở mình vẽ ở đây dùng để hạn dòng cho led thôi. 2 diot dùng để ngăn dòng trỏ lại ic.Nguyên văn bởi blinkcho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
nghĩ ko ra, tìm ko thấy nên hỏi chủ nhân cho chắc ăn , xin lỗi vì lại làm phiền T_T
Comment
-
bác nói cụ thể hơn đc ko? chẳng hạn trong mạng điện gia đình mình có thể làm 1 mạch bảo vệ như thế ko? nếu ko phải là cách trên thì bạn có thể cho mình sơ đồ khác ko?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch trên thường dùng để bảo vệ quá áp ngỏ ra nếu dùng để bảo vệ ngỏ vào thì phải tính lại hay đổi mạch khác bởi vì khi áp vào tới 400 volt biến thế 220 ra 12 volt cháy mất rồi lấy đâu ra áp mà so với sánh .
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi torasungChào anh em,
Mình đang tìm hiểu và cấu hình một con biến tần Delta model VFD037E43A dùng cho động cơ công suất nhỏ, ứng dụng băng tải và quạt. Trước đây mình chủ yếu làm với vài dòng khác của Delta nhưng chưa dùng nhiều model này, nên muốn...-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 09:13 -
-
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ quaybởi nguyendinhvanSử dụng động cơ servor, hoặc lắp thêm một cái encoder vào động cơ bước. Encoder sẽ kiểm soát động cơ có quay hoặc đứng im.
-
Channel: Điện tử truyền hình
14-12-2025, 19:50 -
-
bởi Andrea14Chào mọi người,
Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...-
Channel: Điện tử truyền hình
12-12-2025, 12:42 -

Comment