Mình có một UPS của opti mã như tiêu đề . Lúc đầu máy không khởi động j cả, mình tháo ra kiểm tra thì thấy 7805 ổn áp cấp nguồn cho bo VXL hỏng. Thay 7805 thì máy khởi động động rồi biến áp xung rít lên và hiện lỗi High O/P V. Theo mình hiểu nó báo lỗi áp đầu ra cao, và đã lần đường hồi áp đầu ra để kiểm tra nhưng không có kết quả. Bạn nào làm qua dòng này rồi giúp mình với. Thanks.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Xin giúp đỡ UPS Opti Durable series 1000B báo lỗi High O/p V
Collapse
X
-
Bạn chụp cái main xem nào, đèn báo O/P-V thì là cảnh báo điện áp đầu ra. Có thể quá áp, thiếu áp hoặc chưa hoạt động. Biến áp khi cahyj có kêu rít to ko, nếu rít to và hơi rung thì còn chập tảiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
- 1 like
-
Bạn sửa được nó chưa?
nếu chưa xong thì khi khởi động lên bạn đo điện áp DC +- Bus xem lên được bao nhiêu, khi start lên bạn có đo ngõ ra bao nhiêu volt chưa?
Nếu DC Bus lên được khoảng +350 và -350 thì tìm bên khối INV, xem áp ra có hay chưa, áp bao nhiêu, tụ lọc ngõ ra ok ko? lúc đó mới tính tiếp phần hồi tiếpupscenter.vn
0909.456.541
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 08:29 -
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-