Accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viếtắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
Bình thường về Volt thì thông dụng 3 loại: 2V, 6V và 12V
Trong Viễn thông họ hay sử dụng loại: 2V
Dân dụng thường sử dụng: 6V
Do chủ đề này các bạn bàn về UPS nên UPS thường sử dụng loại 12V và có các AH sau: 12V7AH, 12V7.2AH, 12V7.5AH, 12V9AH, 12V12AH, 12V18AH, 12V24AH, 12V33AH, 12V50AH, 12V70AH, 12V90AH, 12V100, 12V110AH, 12V120AH, 12V240AH, 12V250AH,....
Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế UPS các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại Battery có AH nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
Khi sử dụng Battery cho UPS tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian Backup.
Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho UPS đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và AH không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oC (nếu các bạn đang dùng UPS mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oC thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng UPS để hạn chế rủi ro cháy nổ.
@Cần tư vấn về UPS, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
Comment
-
ups
anh o ha noi hay dau vay cho a co sua ups khong em co khoang 10 con loai tu 650va tro len can sua gia tot sms hoac call cho em nhe :0919055468-0933055468-VNPTSL2000@GMAIL.COM-VNPTSL2000@YAHOO.COM.VNNguyên văn bởi guess Xem bài viếtaccu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
Bình thường về volt thì thông dụng 3 loại: 2v, 6v và 12v
trong viễn thông họ hay sử dụng loại: 2v
dân dụng thường sử dụng: 6v
do chủ đề này các bạn bàn về ups nên ups thường sử dụng loại 12v và có các ah sau: 12v7ah, 12v7.2ah, 12v7.5ah, 12v9ah, 12v12ah, 12v18ah, 12v24ah, 12v33ah, 12v50ah, 12v70ah, 12v90ah, 12v100, 12v110ah, 12v120ah, 12v240ah, 12v250ah,....
Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế ups các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại battery có ah nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
Khi sử dụng battery cho ups tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian backup.
Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho ups đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và ah không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oc (nếu các bạn đang dùng ups mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oc thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng ups để hạn chế rủi ro cháy nổ.
@cần tư vấn về ups, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
Comment
-
anh que duong a.em co mot con ups 500w nhung dau tien no keu tit tit deu va chay ngon lanh.sau 7 phut no tit tit nhanh mot phut nua roi tat luon.muon chay lai thi minh phai bam nut khoi dong lai.buc minh ghe!em dung tai la ti vi 16" 100 w va dung binh 30ah sau do dung binh 100ah ket qua van nhu the.vay em phai lam j de no chay lau dai day?em dang can gap.anh giup em voi
Comment
-
Em mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15'Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.
Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
Chúc vui.
vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks
Comment
-
Trời! Sao không sắm cái modem dùng được nguồn 12VDC cho nó tiện? Không phải mất gì hết.Nguyên văn bởi havefun Xem bài viếtEm mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15'
vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks

Muốn độ lại nó thì phải tìm xem, em nào đang khống chế nó mà trị.
Chúc vui.
Comment
-
Hi, tôi đã tính cho bạn số bình accu để UPS 20KVA backup được 10' là 30 cái loại 25AH (~ 23,4AH nhưng đã làm tròn) còn cách tính thì khá phức tạp vì phụ thuộc vào biểu đồ phóng của từng loại accu, và mức độ xã mà bạn cho phép (ở đây mình chọn mức trung bình, an toàn cho accu) cái này kô phải mức độ xã nhiều hay ít mà là bạn xã accu đến độ nao, VD: Accu khi nạp đầy la 13V8 bạn xã đến 10V5 hay 11V thì sẽ có kêt quả khác nhau... Thêm 1 điều nữa là những UPS công suất lớn người ta chọn cách ghép accu nối tiếp chứ kô phải ghép song song...
Nếu cần thì bạn gọi số: 0913 778 050 mình sẽ giải thích thêm.
Comment
-
-giả sử chưa tính tính đến hiệu suất của phép biến đổi(tam coi là 100% cho dễ hiểu) Thì:
Với yêu cầu của bài ra. Cần đầu ra có công suất =20KW với thời gian lưu 10 phút thì tương đương với một năng lượng là :20KW*10 phút=200KWphut hay=200/60=3,3333KWh hay bằng=3333,333 Wh.
Như vậy nếu dùng AQ 24V thì Phải có dung lương là:3333,333/24=138,888Ah
Tuy nhien khi đó dòng phóng của AQ rát lớn khong Khả thiLast edited by hauthietke; 04-09-2009, 15:31.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:04 -
-
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
16-03-2026, 17:49 -
-
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
-
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-03-2026, 14:05 -

Comment