tôi mua được cái UPS POWERWARE 5119 để dùng lúc mất điện dùng nó chạy tải lớn trên 100w máy chạy thoải mái cả ngày không ngắt nhưng tải nhẹ như chỉ dùng 1 bóng tuýp thì cứ 5 phút nó lại ngắt tôi có hỏi mấy người ở ngân hàng trước họ đã dùng nó họ bảo bấm ở 3 nút trước mặt mấy lần họ không nhớ là nó hết ngắt. ảnh mặt của nó đây. vậy anh em nào biết cách cài lại cho nó không ngắt ở tải nhẹ hướng dẫn dùm. xin trân trọng cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
XIN ĐƯỢC TRỢ GIÚP BỘ NGUỒN UPS POWERWARE 5119 5phút lại ngắt
Collapse
X
-
Con này chạy quạt êm ra phết ! Muốn không ngắt khi tải nhỏ thì bạn tháo vỏ ra, nhìn trên bo mạch có 1 cái biến dòng ở đường ra (có hình dạng 1 xuyến tròn, giữa có 1 dây cứng xuyên qua). Bạn cắt dây cũ đi, quấn thay vào đó 2 vòng dây mới cùng kích thước. Mục đích là tăng sơ cấp của biến dòng để khi công suất nhỏ thì áp đưa về VXL vẫn lớn nên không ngắt. Nhược điểm: Khi dùng tải lớn thì nó ngắt sớm hơn, VD: Nguyên gốc quá 1000W mới ngắt thì bây giờ quá 500W là nó ngắt. Muốn khắc phục triệt để thì phải can thiệp thêm vào mạch.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếttôi mua được cái UPS POWERWARE 5119 để dùng lúc mất điện dùng nó chạy tải lớn trên 100w máy chạy thoải mái cả ngày không ngắt nhưng tải nhẹ như chỉ dùng 1 bóng tuýp thì cứ 5 phút nó lại ngắt tôi có hỏi mấy người ở ngân hàng trước họ đã dùng nó họ bảo bấm ở 3 nút trước mặt mấy lần họ không nhớ là nó hết ngắt. ảnh mặt của nó đây. vậy anh em nào biết cách cài lại cho nó không ngắt ở tải nhẹ hướng dẫn dùm. xin trân trọng cảm ơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
bạn hoangtam741 thân mến!!! là người thợ tất nhiên phải biết về vấn đề đó. Tôi đã can thiệp vào mạch vài năm nay rồi lắp thêm điện trở và tụ là hết bật mí nhé (tụ hoặc trở tăng giảm như thế nào đó để đèn led báo công suất ra lên 1đèn là ok) nhưng cái chính là người ta chỉ cần bấm mấy lần ở 3 nút trước mặt là hết nhưng tôi không biết bấm như thế nào thôi.( còn cách nữa là dùng pm của nó cài lại là ok, cách nữa là nếu có con nào cùng model mà không bị ngắt ta tháo con nhớ phụ (24C02 cho dòng chạy PIC16C77, 24C32 cho dòng PIC16C74) chép file rom đó sau đó nạp lại cho máy bị ngắt là ok . tuy nhiên biết cách bấm mấy cái ở trước mặt hết hiện tượng đó thì tốt hơn .Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCon này chạy quạt êm ra phết ! Muốn không ngắt khi tải nhỏ thì bạn tháo vỏ ra, nhìn trên bo mạch có 1 cái biến dòng ở đường ra (có hình dạng 1 xuyến tròn, giữa có 1 dây cứng xuyên qua). Bạn cắt dây cũ đi, quấn thay vào đó 2 vòng dây mới cùng kích thước. Mục đích là tăng sơ cấp của biến dòng để khi công suất nhỏ thì áp đưa về VXL vẫn lớn nên không ngắt. Nhược điểm: Khi dùng tải lớn thì nó ngắt sớm hơn, VD: Nguyên gốc quá 1000W mới ngắt thì bây giờ quá 500W là nó ngắt. Muốn khắc phục triệt để thì phải can thiệp thêm vào mạch.Điện Tử - Vân Tình
ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171
Comment
-
Nó chỉ có 3 cái nút bấm thôi: Tắt, mở, tắt loa, bạn cứ bấm đi, bấm bao giờ được thì thôi. Theo tôi thì nó là mạch bảo vệ không tải hoặc quá tải thì ngắt không cho chạy nên bấm gì đó là không được. Việc can thiệp vào mạch thì mình cũng làm được, cảm ơn bạn đã bật mí một nửa !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
hoangtam741 thân mến tôi đang tìm hiểu họ cho biết là như vậy bấm bao nhiêu cái họ không nói họ chỉ cho biết bấm mà nó được thì hệ thống đèn LED nó chạy 1 vòng . còn dòng này tôi sửa nó rất nhiều loại 1000AV, 1500AV nó chạy 24V, dòng 2000AV trở lên chạy 48V tôi chuyển về 24V vì đầu tư 4 bình acu hơi tốn kém dân họ khó có tiền mua 4bình . Dòng này thì cho ra sin chuẩn rồi nó dùng con VĐK PIC16CXX nên rất chuẩn tôi cũng đang nghiên cứu xem tại sao dây thứ cấp ( cuộn dây 24V,48V) dây rất to mà sao dòng nạp rất bé chỉ có 5-7A. Mà nó ghi ở ngoài là 48V-60A. thằng hồ điện dây nhỏ hơn mà dòng nạp lại lớn. rất may là bạn cũng quan tâm đến luồng này nếu bạn biết dòng này ae mình chao đổi nhé . Mình chờ tin của bạnNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó chỉ có 3 cái nút bấm thôi: Tắt, mở, tắt loa, bạn cứ bấm đi, bấm bao giờ được thì thôi. Theo tôi thì nó là mạch bảo vệ không tải hoặc quá tải thì ngắt không cho chạy nên bấm gì đó là không được. Việc can thiệp vào mạch thì mình cũng làm được, cảm ơn bạn đã bật mí một nửa !Điện Tử - Vân Tình
ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171
Comment
-
Bác tinhtivi thân mến tiếc là em ở trong Nam nên không nhờ bác độ lại cái UPS APC 3KVA của em dùng 48V thành 24V. Nhân tiện bác cho em hỏi với loại UPS này thì dòng xạc của nó là bao nhiêu Ampe? Em tính dùng 4 bình 12V 50AH liệu có ổn không? Không biết nó có đủ dòng để xạc không hay phải dùng xạc ngoài?
Rất mong nhận được lời khuyên của bác và các bác khác để em có quyết định đầu tư cho đúng.
“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Comment
-
Cùng là dân trong nghề nên khuyên bạn cứ để nguyên 48V mà sài, mua 4 bình 12V-50Ah là chạy ổn, nạp được nhưng cần thời gian lâu hơn. Để an toàn thì bạn lựa chỗ lắp thêm 1-2 quạt giải nhiệt cho mát.
Việc chuyển xuống dùng áp thấp hơn chỉ giải quyết vấn đề tâm lí cho người sử dụng (sợ mua nhiều bình). Về mặt điện sẽ gặp nhiều khó khăn: Để đạt công suất cần giảm số vòng sơ cấp, tăng tiết diện dây, dòng tăng nên cần tăng số lượng FET công suất, hiệu suất toàn mạch giảm, chế độ nạp mới chưa chắc đã chuẩn ...
Khi lắp bình ngoài có dung lượng lớn hơn thì các bình không được nạp căng, nên sau 6 tháng đến 1 năm sử dụng bạn gỡ bình ra để nạp thêm ở ngoài, tăng tuổi thọ cho bình (đấu song song 4 bình để nạp 12V đến khi ấm đều các bình là được).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
Mình cũng không đi sâu về vấn đề lí thuyết, chỉ có kinh nghiệm sửa chữa thôi nên nhiều vấn đề cũng khó giải thích thỏa đáng. Mình thử cấp điện lưới vào cuộn 220 đo điện áp thứ cấp của nó (kích 24V) thì chỉ được trên 14V thôi, vậy nó nạp thế nào nhỉ ? Việc kích lên thì chắc là chạy ở chế độ xung, có khoảng thời gian nghỉ nên áp ra ổn định được ở 220V. Nhưng việc nạp lại thì khó quá vì áp thấp, không thấy mạch nhân áp trong khi đó dòng nạp lại khá cao (Hồ điện, NETCA ...) ?!!Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtDòng này thì cho ra sin chuẩn rồi nó dùng con VĐK PIC16CXX nên rất chuẩn tôi cũng đang nghiên cứu xem tại sao dây thứ cấp ( cuộn dây 24V,48V) dây rất to mà sao dòng nạp rất bé chỉ có 5-7A. Mà nó ghi ở ngoài là 48V-60A. thằng hồ điện dây nhỏ hơn mà dòng nạp lại lớn. rất may là bạn cũng quan tâm đến luồng này nếu bạn biết dòng này ae mình chao đổi nhé . Mình chờ tin của bạnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
Xin cảm ơn lời khuyên của bác hoangtam. Em còn một lăn tăn nữa sau khi tham khảo chủ đề này ở các room nước ngoài là bình acqui ướt chỉ thích hợp cho các ứng dụng cần dòng lớn trong thời gian ngắn như để khởi động xe. Đối với UPS cần dùng thời gian lâu và dòng nhỏ hơn thì bình SLA (kín) hoặc acqui loại deep cycle là thích hợp hơn. Vậy nếu bác có kinh nghiệm trong vấn đề này cho em hỏi là nếu dùng bình ướt thì tuổi thọ trung bình của bình được bao nhiêu năm? Bởi vì lỡ đầu tư thì đâu tư một lần cho đáng để yên tâm sử dụng lâu dài nên em không biết là dùng SLA hoặc deep cycle acqui có đáng đồng tiền bát gạo hơn so với dùng bình ướt thông thường ko?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCùng là dân trong nghề nên khuyên bạn cứ để nguyên 48V mà sài, mua 4 bình 12V-50Ah là chạy ổn, nạp được nhưng cần thời gian lâu hơn. Để an toàn thì bạn lựa chỗ lắp thêm 1-2 quạt giải nhiệt cho mát.
Việc chuyển xuống dùng áp thấp hơn chỉ giải quyết vấn đề tâm lí cho người sử dụng (sợ mua nhiều bình). Về mặt điện sẽ gặp nhiều khó khăn: Để đạt công suất cần giảm số vòng sơ cấp, tăng tiết diện dây, dòng tăng nên cần tăng số lượng FET công suất, hiệu suất toàn mạch giảm, chế độ nạp mới chưa chắc đã chuẩn ...
Khi lắp bình ngoài có dung lượng lớn hơn thì các bình không được nạp căng, nên sau 6 tháng đến 1 năm sử dụng bạn gỡ bình ra để nạp thêm ở ngoài, tăng tuổi thọ cho bình (đấu song song 4 bình để nạp 12V đến khi ấm đều các bình là được).
Nhân tiện các bác khuyến cáo cho em một thương hiệu bình để sử dụng vì có rất nhiều loại bình như GS, Pinaco, Tia Sáng mà mỗi người thì nói một loại bình này tốt hơn so với bình kia (trong tầm giá)“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Comment
-
Tuổi thọ AQ được 3 năm nếu chế độ nạp và sử dụng thích hợp, sau đó dung lượng của nó giảm dần rồi hư.
Nếu bạn đặt trong phòng thì lấy AQ kín, đắt tiền hơn và chắc độ bền cũng cao hơn, mình hay dùng bình GS thấy cũng ổn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
anh vân tinh a cho em hỏi chút nhe em dang dùng con UPS chỉ chạy được 15 phút là nó lại ngắt liệu anh có phương pháp nào giúp em với nhéNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếthoangtam741 thân mến tôi đang tìm hiểu họ cho biết là như vậy bấm bao nhiêu cái họ không nói họ chỉ cho biết bấm mà nó được thì hệ thống đèn LED nó chạy 1 vòng . còn dòng này tôi sửa nó rất nhiều loại 1000AV, 1500AV nó chạy 24V, dòng 2000AV trở lên chạy 48V tôi chuyển về 24V vì đầu tư 4 bình acu hơi tốn kém dân họ khó có tiền mua 4bình . Dòng này thì cho ra sin chuẩn rồi nó dùng con VĐK PIC16CXX nên rất chuẩn tôi cũng đang nghiên cứu xem tại sao dây thứ cấp ( cuộn dây 24V,48V) dây rất to mà sao dòng nạp rất bé chỉ có 5-7A. Mà nó ghi ở ngoài là 48V-60A. thằng hồ điện dây nhỏ hơn mà dòng nạp lại lớn. rất may là bạn cũng quan tâm đến luồng này nếu bạn biết dòng này ae mình chao đổi nhé . Mình chờ tin của bạn
Comment
-
hoangtam741 thân mến tôi đang dùng con 3000AV máy nằm theo bạn nói thì đúng rồi chính xác là 13,5V cho dòng 24, 27V cho dòng 48V con 3000 hạ xuống 24V nạp cho bình 100-150AH vẫn nạp tốt nhưng nó hơi lâu bình 100 khoảng 10-12 giờ bình 150 khoảng 24 gờ . theo như bạn nói không thấy mạch nhân áp . tôi nghĩ là có loại này tôi thấy nếu loại 24 nạp lên đến trên 30V máy ngắt đèn led nhấp nháy 30 lần rồi nó lại nạp tiếp chu kỳ cứ như vậy tôi nghĩ ở chế độ bảo dưỡng acu à mà bạn có sơ đồ nesca , hồ điện cho tôi xin với sơ đồ vẽ tay cũng được . xin cám ơn bạnNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình cũng không đi sâu về vấn đề lí thuyết, chỉ có kinh nghiệm sửa chữa thôi nên nhiều vấn đề cũng khó giải thích thỏa đáng. Mình thử cấp điện lưới vào cuộn 220 đo điện áp thứ cấp của nó (kích 24V) thì chỉ được trên 14V thôi, vậy nó nạp thế nào nhỉ ? Việc kích lên thì chắc là chạy ở chế độ xung, có khoảng thời gian nghỉ nên áp ra ổn định được ở 220V. Nhưng việc nạp lại thì khó quá vì áp thấp, không thấy mạch nhân áp trong khi đó dòng nạp lại khá cao (Hồ điện, NETCA ...) ?!!Điện Tử - Vân Tình
ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171
Comment
-
máy của bạn là hiệu gì bạn có sơ đồ không , hoặc cho biết tên các ic trên mạch xem tôi có giúp được khôngNguyên văn bởi nam2vtec Xem bài viếtanh vân tinh a cho em hỏi chút nhe em dang dùng con UPS chỉ chạy được 15 phút là nó lại ngắt liệu anh có phương pháp nào giúp em với nhéĐiện Tử - Vân Tình
ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171
Comment
-
Nó thường dùng 13,5V cho dòng 24V (2 x 12V), 27V cho dòng 48V (4 x 12V) là đúng rồi mà các bác.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếthoangtam741 thân mến tôi đang dùng con 3000AV máy nằm theo bạn nói thì đúng rồi chính xác là 13,5V cho dòng 24, 27V cho dòng 48V con 3000 hạ xuống 24V nạp cho bình 100-150AH vẫn nạp tốt nhưng nó hơi lâu bình 100 khoảng 10-12 giờ bình 150 khoảng 24 gờ . theo như bạn nói không thấy mạch nhân áp . tôi nghĩ là có loại này tôi thấy nếu loại 24 nạp lên đến trên 30V máy ngắt đèn led nhấp nháy 30 lần rồi nó lại nạp tiếp chu kỳ cứ như vậy tôi nghĩ ở chế độ bảo dưỡng acu à mà bạn có sơ đồ nesca , hồ điện cho tôi xin với sơ đồ vẽ tay cũng được . xin cám ơn bạn
Các em nó được đấu song song với nhau -> dung lượng ắc quy tăng, điện áp ko đổi
Sạc 13,5V / 6 = 2.25V/ cell
27V/ 12 = 2.25V/ cell.
Theo ngu ý của em là vậy.
Các bác cứ bỏ qua 1 em ắc quy đi ở dòng 24V, 2 em ở dòng 48V -> đấu tắt các điện cực còn lại -> UPS vẫn chạy tốt - thời gian lưu điện giảm 1/2 .
Thế thui ah.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-01-2026, 21:29 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 22:13 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
Vâng mọi người đều thế cả.
Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 21:53 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietCảm thấy cứng tay thì làm theo hướng dẫn khá chi tiết ở trang sau
https://www.instructables.com/DIY-1k...ge-Controller/-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 16:50 -
-
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 11:23 -

Comment