chào tất cả mọi ngươi! mình đang gặp một vấn đề mong mọi người giúp đỡ: mình hiện nay đang có một con UPS PCM(powercom) model UPS-1200-A ,serial no 4052163, chạy 4 bình 12v( ko biết bao nhiêu A) đã bị hư bình, nay muốn thay bình mới để sử dụng tiếp nhưng ko biết mua loại bao nhiêu A va ở đâu có bán vậy? mình ở THANH HOA,cũng đã hỏi một vài cửa hàng nhưng ko có bán.minh định mua bình xe máy 12v/7a vế lắp thì có dược ko? nếu thay bình mới thì có phải cài lại phần mềm gi ko? theo mọi người thì mình có nên mua bình xe máy dể lắp ko? RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!duynam82 ! 0977.586.566
Comment
-
một số dòng cao cấp như APC mới cần reset mạch nạp còn loại của bác 70% là không cần reset mà chỉ thay ac quy là chạy ngayNguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtchào tất cả mọi ngươi! mình đang gặp một vấn đề mong mọi người giúp đỡ: mình hiện nay đang có một con UPS PCM(powercom) model UPS-1200-A ,serial no 4052163, chạy 4 bình 12v( ko biết bao nhiêu A) đã bị hư bình, nay muốn thay bình mới để sử dụng tiếp nhưng ko biết mua loại bao nhiêu A va ở đâu có bán vậy? mình ở THANH HOA,cũng đã hỏi một vài cửa hàng nhưng ko có bán.minh định mua bình xe máy 12v/7a vế lắp thì có dược ko? nếu thay bình mới thì có phải cài lại phần mềm gi ko? theo mọi người thì mình có nên mua bình xe máy dể lắp ko? RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!
bác nên mua ac quy khô đúng chủng loại vì ắc quy xe máy có kích thước khác ắc quy Zin của nó nên không lắp được đâu . còn để ngoai chay bình thường , ắc quy thường là hàng tàu thôi muốn zin có thể chạy tầm 10 năm thì cũng có nếu bác mua vài cái
VThttp://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Comment
-
Hi các Bác
Các bác cho em hỏi chút: UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI khi mất điện lưới thì nó sẽ chạy nguồn dự phòng của Ắcquy. Chạy một thời gian bằng nguồn điện dự phòng của Acquy đến khi hết điện ăcquy thì UPS sẽ tắt. Cho em hỏi khi có điện lưới trở lại thì UPS UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI có tự động khởi động không hay là mình phải bật bằng tay.
Thanks!
Comment
-
Các bác cho em hỏi chút: UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI khi mất điện lưới thì nó sẽ chạy nguồn dự phòng của Ắcquy. Chạy một thời gian bằng nguồn điện dự phòng của Acquy đến khi hết điện ăcquy thì UPS sẽ tắt. Cho em hỏi khi có điện lưới trở lại thì UPS UPS APC SMART RT1000VA 230V - SURT1000XLI có tự động khởi động không hay là mình phải bật bằng tay.
Thanks!
*Dòng APC SMART-UPS khi ban chạy Backup tới khi hết ác quy nó tắt và khi có điện trở lại nó sẽ tự bật và chạy.Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
Comment
-
cÁC BÁC cho em hỏi, em có con APC 1400. Đã reset để chạy acquy ngoài, dàn acquy của em là 24V-300AH, chạy rất ok. Nhưng một hôm em quên không để ý, acquy hết và con UPS tịt luôn. Em sạc đầy acquy trở lại rồi nhấn phím test thì nó không ý kiến gì nữa. Cắm thử điện AC vào thì nó cũng ko ý kiến gì. Vậy có phải em nó đã ra đi ko?
Một vấn đề nữa, cũng con UPS này em reset eprom để chạy ácquy ngoài nhưng lại lỡ thử nó với ácquy có AH thấp, khi đấu trở lại acquy có AH cao thì có phải reset lại không?
Kính mong các pác hồi âm.
Comment
-
Nếu bác cắm cả AC vào mà nó chả hơi hám gì thì nó đứt rồi ạh. Bác để ý khi cắm vào có nghe rơle nó nhảy ko, và cái đèn sensitivity phía sau nó có sáng ko.Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtcÁC BÁC cho em hỏi, em có con APC 1400. Đã reset để chạy acquy ngoài, dàn acquy của em là 24V-300AH, chạy rất ok. Nhưng một hôm em quên không để ý, acquy hết và con UPS tịt luôn. Em sạc đầy acquy trở lại rồi nhấn phím test thì nó không ý kiến gì nữa. Cắm thử điện AC vào thì nó cũng ko ý kiến gì. Vậy có phải em nó đã ra đi ko?
Một vấn đề nữa, cũng con UPS này em reset eprom để chạy ácquy ngoài nhưng lại lỡ thử nó với ácquy có AH thấp, khi đấu trở lại acquy có AH cao thì có phải reset lại không?
Kính mong các pác hồi âm.
Nếu bác reset nó rồi mà không thay đổi dòng sạc bằng cách như bác Lập bảo, thì gắn cái Battery nào vào cũng vậy thôi, chả cần reset lại (trừ khi nó warning)
Comment
-
Bình này là 12-7 hoặc 12-9 bác ạh. Bác mua bình dùng cho xe máy cũng xài đc, nhưng ko bền, nếu để nó xả cạn 5,6 lần là nó die luôn. Vì loại bình này là loại MF, chuyên dùng cho động cơ đề máy, ko phải là loại dùng cho viễn thông & IT.Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcảm on VT! cũng lâu rồi ko gặp, dạo này VT vẫn khỏe và công tác tốt chứ? mà nếu mua bình đúng chủng loại của nó thì bao nhiêu tiền một cái? VT giúp được ko? NAM cần 4 cái,kích thước là: dài 13cm,rộng khoảng 7cm và cao 9cm.
Bác có thể mua hàng của Globe hoặc Long là đc. giá khỏang 230k/cái
Comment
-
UPS APC2200 mà hỏng Acquy thì đừng có tự thay làm gì mất tiền mà không giải quyết được vấn đề, dòng này phải cài lại phần mềm sau khi thay. Nếu không thì máy vẫn coi acquy mới thay là bị hỏng. Bạn nên mang tới hãng mà thay.Nguyên văn bởi bingookela Xem bài viếtem có con APC 2200 bây giờ đang định thay ắc quy mà không biết chỗ nào rẻ bác nào biết đchỉ bán ắc quy kín khí cho viễn thông chỉ giúp em với, em tham khảo trên NET thì toàn thấy đắt quá vì con 2200 này chơi tới 4 quả ắc quy. ThanksFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -

Comment