RP Store Tìm linh kiện theo mã, gửi BOM nhận báo giá Gửi BOM

Cần giúp lỗi F98 trên điều hòa

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • manhthoi
    Thành viên mới
    • Sep 2012
    • 20

    #1

    Cần giúp lỗi F98 trên điều hòa

    nhờ các bác phán giúp hay sửa được thì càng tốt giúp em cái điều hòa nhà em chạy được 15 phút là dừng và báo lỗi F98, máy của em là National inverter 2 chiều 9000btu
    thank các bác đã xem tin
  • hung181990
    Banned
    • Oct 2012
    • 43

    #2
    báo lỗi ơ chế độ nào .bác kiểm tra senso trước đã

    Comment

    • manhthoi
      Thành viên mới
      • Sep 2012
      • 20

      #3
      cảm ơn bác, máy chạy chế độ nóng thì không sao bác à, chiều lạnh thì bị, em k phải thợ chuyên về điều hòa và dưới quảng ninh em nhờ máy nhóm thợ rồi mà vẫn bó tay vì bảo k có linh kiện để kiểm tra
      mong tin bác

      Comment

      • phamthemanh
        Thành viên mới
        • Oct 2012
        • 16

        #4
        Nguyên văn bởi manhthoi Xem bài viết
        nhờ các bác phán giúp hay sửa được thì càng tốt giúp em cái điều hòa nhà em chạy được 15 phút là dừng và báo lỗi F98, máy của em là National inverter 2 chiều 9000btu
        thank các bác đã xem tin
        em có vài ý kiến thế này:
        1.bầu cảm biến của thermostar đặt sai vị trí
        2.rơle bảo vệ kém chất lượng
        3.điện yếu,chập chờn,tải nhỏ,tiếp xúc kém
        4.rơle trung gian
        chúc bác sớm tìm ra bệnh và báo lại nó bị lỗi gì nhé.thanks

        Comment

        • manhthoi
          Thành viên mới
          • Sep 2012
          • 20

          #5
          thank bác phamthemanh, nhờ bác nói rõ hơn giúp 1 vài muc sau cho e với
          1.bầu cảm biến của thermostar có phải là các đầu cảm biến dàn nóng và dàn lạnh phải k ạ, hihi,vì em k phải là thợ mong bác thông cảm
          4.rơ le trung gian là bộ phận nào mong bác chỉ rõ hơn giúp em
          cảm ơn bác nhiều, mong bác đá đít em cái

          Comment

          • manhthoi
            Thành viên mới
            • Sep 2012
            • 20

            #6
            up nho các bác phán giúp em

            Comment

            • manhthoi
              Thành viên mới
              • Sep 2012
              • 20

              #7
              Nguyên văn bởi vietfix
              máy bạn điện 110 hay 220 khi máy báo lổi dòng điện là bao nhiêu
              máy chạy điện 220v bác à. chạy chiều nóng mùa đông vừa rồi vô tư, h tới mùa hè chạy được 2,5h là nó nghỉ, em cũng chưa kiểm tra dòng là bao nhiêu nhưng dự đoán là rất thấp vì máy nén và quạt gió k chạy
              nhờ bác phán giúp

              Comment

              • manhthoi
                Thành viên mới
                • Sep 2012
                • 20

                #8
                Nguyên văn bởi hung181990 Xem bài viết
                báo lỗi ơ chế độ nào .bác kiểm tra senso trước đã
                máy chạy chiều lạnh khoảng 2,5h là bị lỗi bác ạ

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                manhthoi Tìm hiểu thêm về manhthoi

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...