Năm ngoái điều hoà phòng mình vẫn sử dụng bình thường nhưng năm nay dở chứng, cụ thể là: máy vẫn chạy, vẫn có hơi lạnh và gió thổi ra, chạy được 1 lúc vẫn tự ngắt và không báo lỗi, như kiểu đã đủ độ lạnh (nhưng thực chất chỉ hơi mát dù nhiệt đã đặt mở mức thấp nhất là 16 độ C), 1 lúc sau vẫn tự chạy lại do nhiệt độ tăng. Mình nghĩ là do mạch đo nhiệt độ có vấn đề, vì nếu hết gas thì nó sẽ phải chạy suốt do không đủ lạnh. Cảm biến thì mình đã đặt cách xa giàn lạnh rồi nên nhiệt độ cảm biến cũng chính là nhiệt độ phòng. Có nên thử vô hiệu hoá cảm biến không nhỉ?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Điều hoà vẫn tự ngắt nhưng không mát
Collapse
X
-
Cảm biến dàn lạnh, dàn nóng thường là điện trở nhiệt thermistor làm việc trong vùng nhiệt độ chưa cao nên khả năng hỏng rất thấp mặc dù không loại trừ hoàn toàn. Khả năng lớn hơn là dây cảm biến hoặc phần mạch đo cảm biến trục trặc thế nào đó. Nên cách ly từng mục kiểm tra dần dần.
- 1 like
-
Trên dàn lạnh có 2 cảm biến: 1 cái nhỏ gắn trên kẹp nhựa, để đo nhiệt độ không khí trong phòng.
1 cái lớn hơn để đo nhiệt độ ống đồng. Nếu máy chạy vài phút mà nhiệt độ ống đồng không giảm xuống, máy sẽ ngắt và thường kèm theo báo lỗi.sau.ph
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 08:29 -
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment