giả sử nếu một động cơ đòng là 10A mình dùng dây nóng chịu 10A còn dây nguội mình dùng dây kích thước nhỏ hơn được không khoảng 3A.ở đây mình muốn hỏi dây nguội có chịu tải không
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
xin hỏi về đi điện nhà
Collapse
X
-
bạn hình dung, điện vào nhà bạn bằng dây nóng, qua tải và về nguồn bằng dây nguội. Vậy dòng ở dây nóng, dây nguội và tải có khác nhau không? Người ta gọi là dây nguội là vì sờ vào không thấy nóng, không phải rãy tay. Chứ không phải vì dòng qua đó ít đâu.Nguyên văn bởi luongsonk198 Xem bài viếtgiả sử nếu một động cơ đòng là 10A mình dùng dây nóng chịu 10A còn dây nguội mình dùng dây kích thước nhỏ hơn được không khoảng 3A.ở đây mình muốn hỏi dây nguội có chịu tải không
Bạn lưu ý viết bài bằng tiếng Việt nhé.Nguyên văn bởi jambuka Xem bài viếtDung nguoc lai thi co the dc day.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Comment
-
Sờ vào dây "nguội" theo ý bạn sẽ không bị giật vì Hiệu điện thế giữa điểm bạn chạm trên dây "nguội" và mass là rất nhỏ, không đáng kể.như vậy là dây nóng và dây nguội chịu dòng bằng nhau. vậy nếu như thiết bị đang hoạt động mà mình sờ vào dây nguội thì có bị giật không vì ở vẫn có dòng
Dòng có cao tới đâu nhưng Hiệu điện thế nhỏ thì không giật (theo mình biết là <40V).
VD bạn thử sờ vào ắcquy 300A 12V (ắcquy ôtô) xem có giật không là bít ngay mà (mình nghịch chán rồi, không sao đâu
). Ngược lại bạn sờ thử vào cái vợt muỗi xem (sợ thì dùng bút thử điện trước) dòng rất nhỏ chừng vài mA mà hiệu điện thế chừng 1200V đấy.
Nếu ý bạn là "dùng ngược lại cũng được đấy" thì bạn thật vui tính, hay đùa quá. Trên mạch điện xoay chiều chỉ có một động cơ thì mọi điểm trên mạch đều có cường độ dòng điện như nhau mà.Dung nguoc lai thi co the dc day.Last edited by Driverless; 21-11-2008, 21:32.
Comment
-
Thực ra trong tính toán cung cấp điện, người ta có thể giảm tiết diện dây trung tính (dây nguội) để giảm chi phí, nhưng chỉ được áp dụng trong mạng điện 3 pha 4 dây mà thôi. Dây trung tính có thể nhỏ hơn bao nhiêu lần dây Pha thì mình quên rồi, có thể tham khảo thêm trong các sách tính toán Cung Cấp Điện. Còn trong mạng điện dân dụng cấp vào đa số hộ tiêu dùng là loại 1 pha ( 1 dây nóng và 1 dây nguội) nên trong tính toán cung cấp điện người ta quy định tiết diện của dây pha và dây trung tính phải bằng nhau.Có lẽ các anh thợ điện nghe thấp thoáng điều này mà đôi lúc mình cũng thấy nhiều anh nói với nhau là dây nguội xài cỡ nhỏ thôi là được rồi mà ko cần biết là sử dụng trong mạng điện nào.
Chết người là ở chỗ đó.
Comment
-
Cho mình hỏi là tự nhiên hôm nay nhà mình bật công tắc lên thì không thấy có điện trong tất cả các ổ cắm điện (Atomat tổng trong nhà và ngoài cột điện đầu ngõ không bị nhảy xuống), mình nghĩ dây điện ngầm trông ống Gel đã bị chạm chập hay đứt ở đâu đó. Vậy bây giờ mình muốn kiểm tra thì phải làm thế nào? nhà mình nhiều lần sửa chữa đi lại dây điện nên khác với người thợ đi dây ban đầu nên bây giờ mình không biết dây nào là dây nguội, dây nào là dây nóng (họ bỏ thừa ra 2 dây rồi dùng băng dính điện cuốn lại để sau này gia đình muốn sử dụng làm gì thì tùy ấy)?.Nhà mình dùng bồn nước Tân Á Đại Thành 3000l trên tầng tum nay hình như bị hỏng phao tự ngắt nên nước đầy tràn mà bơm cũng không tự ngắt được, các bạn có thể tư vấn cho mình bây giờ nên mua loại phao nào (phao cơ hay phao điện tử cho bền và dễ lắp đặt) và cách đấu nối dây phao vào téc nước Tân Á Đại Thành như nào vậy ?.Thanks các bạn !
Comment
-
Bạn mua phao điện về là thấy, trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng nó có ghi rõ ràng mà
Phao điện thì khi đầy nước nó ngắt điện đến motor, ko bơm nước nữa.
Phao cơ thì khi đầy nước chỉ ngắt nước vào bồn, nếu motor vẫn chạy thì nếu ko có chỗ nào cho nước ra thì cháy nổ là hên xui ^^
Comment
-
Muốn biết dây nào nóng nguội dùng bút thử là biết mà !Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho mình hỏi là tự nhiên hôm nay nhà mình bật công tắc lên thì không thấy có điện trong tất cả các ổ cắm điện (Atomat tổng trong nhà và ngoài cột điện đầu ngõ không bị nhảy xuống), mình nghĩ dây điện ngầm trông ống Gel đã bị chạm chập hay đứt ở đâu đó. Vậy bây giờ mình muốn kiểm tra thì phải làm thế nào? nhà mình nhiều lần sửa chữa đi lại dây điện nên khác với người thợ đi dây ban đầu nên bây giờ mình không biết dây nào là dây nguội, dây nào là dây nóng (họ bỏ thừa ra 2 dây rồi dùng băng dính điện cuốn lại để sau này gia đình muốn sử dụng làm gì thì tùy ấy)?.Nhà mình dùng bồn nước Tân Á Đại Thành 3000l trên tầng tum nay hình như bị hỏng phao tự ngắt nên nước đầy tràn mà bơm cũng không tự ngắt được, các bạn có thể tư vấn cho mình bây giờ nên mua loại phao nào (phao cơ hay phao điện tử cho bền và dễ lắp đặt) và cách đấu nối dây phao vào téc nước Tân Á Đại Thành như nào vậy ?.Thanks các bạn !
phao điện tử thì sao 1 - 2 năm sẽ bị hư do hơi nước bốc lên gây hư hỏng thiết bị bên trong. Bạn nên thay phao mới đi ! Phao cơ thường người ta ứng dụng với nhiều bồn cũng lúc, nghĩa là bồn này đầy thì phao sẽ ngắt do dòng chảy qua bồn khác !
Bạn ước chừng mực nước trong bồn tới đâu thì ngắt mà thiết lập cho phao. Tốt nhất để ở mực nước xuống lưng chừng bồn là cho máy bơm ngay !
Comment
-
bạn hãy dò dây cấp cho đèn hành lang , dây trung tính lấy từ điểm chung với đèn hành lang ,dây nóng lấy trước công tắc đèn hành lang.Công suất cho phép ổ cắm tùy thuộc cỡ dây cấp nguồn đến ,chúc thành công.Nguyên văn bởi cauongtroi78 Xem bài viếtnhân tiện cho mình hỏi:cầu thang nhà mình đang có 1 bảng điện gồm 2 công tắc (âm tường) diều khiển bóng đèn hành lang và bóng đèn cầu thang.bây giờ mình muồn bổ sung 1 ổ cắp điện.các bạn chỉ giúp mình cách đấu dây ?
thank nhiềuThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -

Comment