    plc ! Giao tiếp với máy tính .

    Mấy anh ơi cho em hỏi cái này với :
    Em đang dính phải vụ này mong các anh giúp em gỡ rối với :
    Có một con laptop Fujitsu Tuy nhiên con này không có cổng Com .Hỗ trợ 4 công usb Em dung một dây chuyển đổi từ cổng Com sang usb sau đó kết nối plc CPM1 với máy tính qua cổng Com mới ( dùng dây chuyển đổi USB -COM ) tuy nhiên dùng syswin em không giao tiếp được với Plc .
    Sau khi chọn thông số cho Pc và plc :
    baud 9600 .
    Protocol :ASCII 7 bit Even parity 2 stop
    Em lần lượt chọn hết các cổng Com trong phần lựa chọn của syswin nhưng đều không được .
    lỗi ở đâu vậy ? Mấy anh chỉ giupf với . Phần cứng có vấn đề gì hay em cần chọn thông số cho Plc và Pc ra sao .

    chien_nq đã cảm ơn nội dung này.

  2. #2
    Thành viên tích cực ATYLA's Avatar
    Tham gia
    Jul 2005
    Bài viết
    274
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Usb-com

    Bạn kiểm tra lại trong phần device manager xem có cổng COM1 hay không và nó có hoạt động bt không. Tiếp đến là dây chuyển đổi, thông thường các dây chuyển đổi đó phải có tác dụng lái hướng(từ com trên main sang USB), nếu như vậy dùng như com thông thường. Trong trường hợp khác sử dụng các adapter chuyển đổi giao diện USB-COM thì phần mềm driver sẽ sinh ra COM mới (COM ảo). Trên giao diện Syswin bạn phải chọn COM mới (vd:COM2).
    Có lẽ chỉ do phần cứng chuyển đổi thôi, vì phần mềm nó config rất thuận tiện.

    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.

  3. #3
    Thành viên tích cực www9van's Avatar
    Tham gia
    Sep 2005
    Bài viết
    301
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Nên chia làm mấy bước kiểm tra:
    + Thử cắm vào cổng COM xịn của máy PC để bàn chạy xem có OK ko ?
    + Thử giắc chuyển USB-COM bằng 1 ứng dụng khác đơn giản hơn mà đã chạy tốt = cổng COM xin


  4. #4
    Thành viên chính thức tuan_dxm's Avatar
    Tham gia
    Sep 2005
    Bài viết
    94
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Tiểu đệ đã kiểm tra lại rồi !
    Cũng với các khai báo tương tự PLC giao tiếp được với destop PC . Chạy tít ..
    Thử dây chuyển đổi USB-COM với cái mạch nạp 89C dùng trình dịch read51 vẫn không nhận như thường .
    Dây thì là hàng mới mua nên chắc là không vấn đề gì .Theo tiểu đệ nghĩ vấn đề là ở chỗ khi giao tiếp với PLC ( dùng syswin ) không nhận cổng COM " lởm này .."
    Buồn thê thảm ..PLC . máy tính vẫn 2 đứa 2 nơi .


  5. #5
    Thành viên tích cực ATYLA's Avatar
    Tham gia
    Jul 2005
    Bài viết
    274
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Test

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi tuan_dxm
    Tiểu đệ đã kiểm tra lại rồi !
    Cũng với các khai báo tương tự PLC giao tiếp được với destop PC . Chạy tít ..
    Thử dây chuyển đổi USB-COM với cái mạch nạp 89C dùng trình dịch read51 vẫn không nhận như thường .
    Dây thì là hàng mới mua nên chắc là không vấn đề gì .Theo tiểu đệ nghĩ vấn đề là ở chỗ khi giao tiếp với PLC ( dùng syswin ) không nhận cổng COM " lởm này .."
    Buồn thê thảm ..PLC . máy tính vẫn 2 đứa 2 nơi .
    Vậy bạn nối chân 2 và 3 của cổng COM(USB-COM) sau đó dùng phần mềm nào đó (VB,VC) truyền nhận có được k0, nếu được thì giao tiếp với 89C51 hay PLC sẽ được

    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.

  6. #6
    Thành viên mới tuyennk's Avatar
    Tham gia
    Jul 2005
    Bài viết
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bạn sử dụng loại chuyển USB sang COM nào ? Trên thị trường hiện nay có hai loại, loại rẻ (khoảng 10 USD) thì chỉ thu chứ không phát được, còn loại có cả thu và phát thì khoảng 20 USD. Muốn giao tiếp được với PLC thì phải mua loại có cả thu và phát. Kiểm tra bằng cách nối chân 2 và chân 3 của cổng COM rồi sử dụng Hyper Terminal (trong phần Communication của Windows) mà kiểm tra. Khi thu phát ngon rồi thì giao tiếp với PLC không có vấn đề gì cả, nối là chạy thôi.


  7. #7
    Thành viên mới NANOROBO's Avatar
    Tham gia
    Aug 2005
    Bài viết
    25
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thế này thì chết là đúng. Thường qua cổng RS232 có 3 chế độ bắt tay truyền thông. Chế độ phần cứng, nếu ở chế độ này thì ngoài hai tín hiệu dữ liệu TXD và RXD còn cần các tín hiệu hiệu bắt tay phần cứng, chuyển đổi USB sang COM thường không có các tín hiệu bắt tay => không có khẳ năng truyền thông nếu bạn chọn bắt tay phần cứng. Chế độ thứ hai là bắt tay phần mềm XON/XOFF, chế độ này không yêu cầu có thêm các đường tín hiệu khác. Chế độ cuối cùng là chế độ không sử dụng các giao thức bắt tay. Bạn lên đặt cả PLC và máy tính ở chế độ thứ hai hoạc thứ 3.

    =================
    Chưa nghĩ ra!

  8. #8
    Thành viên tích cực hoctro89xxx's Avatar
    Tham gia
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    HBT-Hà Nội
    Bài viết
    590
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    PLC <-> PC

    toi cung da dung laptop Compaq va dung day chuyen USB - COM de ket noi voi PLC cua LG, chay rat toi. chi co dieu neu buoc cap dien ma sai la khong chay duoc. Neu cam day chuyen vao PLC, may tinh dang chay sau do bat dien PLC thi se khong giao tiep duoc dau. Phai bat dien PLC truoc sau do moi cam day dieu khien vao. Chu y cung phai chon dung cong COM ma day chuyen doi USB-COM sinh ra.


  9. #9
    Thành viên tích cực elenercom's Avatar
    Tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    126
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi tuan_dxm Click here to enlarge
    Mấy anh ơi cho em hỏi cái này với :
    Em đang dính phải vụ này mong các anh giúp em gỡ rối với :
    Có một con laptop Fujitsu Tuy nhiên con này không có cổng Com .Hỗ trợ 4 công usb Em dung một dây chuyển đổi từ cổng Com sang usb sau đó kết nối plc CPM1 với máy tính qua cổng Com mới ( dùng dây chuyển đổi USB -COM ) tuy nhiên dùng syswin em không giao tiếp được với Plc .
    Sau khi chọn thông số cho Pc và plc :
    baud 9600 .
    Protocol :ASCII 7 bit Even parity 2 stop
    Em lần lượt chọn hết các cổng Com trong phần lựa chọn của syswin nhưng đều không được .
    lỗi ở đâu vậy ? Mấy anh chỉ giupf với . Phần cứng có vấn đề gì hay em cần chọn thông số cho Plc và Pc ra sao .
    Câu hỏi của bạn rất thường thấy trên các forums. Tôi đã dùng máy tính với converter USB-RS232 4 năm nay rồi.

    Last edited by elenercom; 14-09-06 at 10:33.

  10. #10
    Thành viên tích cực elenercom's Avatar
    Tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    126
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Converter USB-RS232

    Theo tôi biết thì khổng phải loại converter USB-RS232 nào cũng dùng được. Để giao tiếp qua nó, bạn có thể cần có driver nữa. Khi chạy syswin hay CX cần phải chọn đúng cổng ảo. Đối với con Fujitsu của tôi thì có 4 cổng từ COM4 đến COM7. Chúc bạn thành công