  • động cơ 1pha cần ae giúp

    nhà e có sài 4 cái động cơ 1p 2.2kw của bảo long laoị xài 2 tụ kđ.lúc điện mạnh 220v thì sài ok.lúc có nhiều người sài cùng lúc thì điện nó xục xuống còn khoảng 150v (cái quạt máy trong nhà chạy ko nổi luôn).ban ngày thì biết điện yếu thì tắt máy, còn ban đêm bị sục áp thì ko hay sang ra thì đọng cơ nó cháy đen xì, ae nào giúp e chọn thiết bị bv cho đọng cơ lúc mà điện yếu thì tự ngắt giúp e với, thank all

  • #2
    Nguyên văn bởi sv_tvu Xem bài viết
    nhà e có sài 4 cái động cơ 1p 2.2kw của bảo long laoị xài 2 tụ kđ.lúc điện mạnh 220v thì sài ok.lúc có nhiều người sài cùng lúc thì điện nó xục xuống còn khoảng 150v (cái quạt máy trong nhà chạy ko nổi luôn).ban ngày thì biết điện yếu thì tắt máy, còn ban đêm bị sục áp thì ko hay sang ra thì đọng cơ nó cháy đen xì, ae nào giúp e chọn thiết bị bv cho đọng cơ lúc mà điện yếu thì tự ngắt giúp e với, thank all
    vậy bạn thử dùng rele bảo vệ quá áp diện áp tầm 150v để bả vệ động cơ (nhớ chon tiếp điểm để sử dụng cho đúng nhé)

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
      vậy bạn thử dùng rele bảo vệ quá áp diện áp tầm 150v để bả vệ động cơ (nhớ chon tiếp điểm để sử dụng cho đúng nhé)
      Sợ động cơ bị cháy do điện áp thấp thì phải dùng Rơ le bảo vệ thấp áp chứ ?
      Nếu tìm được rơ le " C9 " của Nga ngố trước đây thường dùng trong Survolteur thì cũng rất hiệu quả .
      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
        Sợ động cơ bị cháy do điện áp thấp thì phải dùng Rơ le bảo vệ thấp áp chứ ?
        Nếu tìm được rơ le " C9 " của Nga ngố trước đây thường dùng trong Survolteur thì cũng rất hiệu quả .
        bạn xác định dòng định mức của nó, hoặc xác định được dòng làm việc của nó, chon CB ngắt quá dòng là được khi bị sụt áp động cơ không quay nổi dòng điện sẽ tăng lên rất lớn gây ngắt CB, còn về sụt áp chắc phải tìm cách chống sụt áp hay hơn ~

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi hoangdt29 Xem bài viết
          bạn xác định dòng định mức của nó, hoặc xác định được dòng làm việc của nó, chon CB ngắt quá dòng là được khi bị sụt áp động cơ không quay nổi dòng điện sẽ tăng lên rất lớn gây ngắt CB, còn về sụt áp chắc phải tìm cách chống sụt áp hay hơn ~
          Về lý thuyết thì chọn CB ngắt quá dòng như bạn nói , nhưng điều đó ko thật sự triệt để .Giả sử mỗi khi điện áp sụt thấp ,anh động cơ của bạn nóng lên đòi chị Cb ngắt ,khi chị CB ngắt được rồi thì anh động cơ cũng ăn nhiệt kha khá .Mà nhất là cứ sụt ap thường xuyên như thế thì liệu anh động cơ này chịu được thêm bao nhiêu lần nữa đây )
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

          Comment


          • #6
            mình thấy ra hàng người ta bàn rolt quá ap nhiều chứ sut ap it lắm vì vậy mình đã lưu ý là phải chọn tiếp điểm cho phù hợp mà ^^

            Comment


            • #7
              sao bác không mua ổn áp về chạy ,cho nó được việc không bị ngưng trệ sản xuất!

              Comment


              • #8
                điện yếu quá ổn áp củng ko dùng đc. e có gắn thử 1 cái ổn áp 15kw, khởi động từng cái motơ 1 cái, 2 cái, cái thứ 3 là ổn áp ngắt mạch liền.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi sv_tvu Xem bài viết
                  điện yếu quá ổn áp củng ko dùng đc. e có gắn thử 1 cái ổn áp 15kw, khởi động từng cái motơ 1 cái, 2 cái, cái thứ 3 là ổn áp ngắt mạch liền.
                  bác này gặp nhiều rắc rối về nguồn điện cấp cho thiết bị nuôi tôm thế nhỉ ? trường hợp của bác thì nên đầu tư vào hệ thống kiểm soát điện áp lưới ( có trễ) để đóng mở điện cho các máy (động cơ) để tránh bị cháy do áp quá thấp , bác chia ra vài khu vực cần bảo vệ , các động cơ lớn cần bảo vệ hơn những động cơ nhỏ , làm một bộ kiểm soát nguồn , khi nào điện lưới quá thấp , thí dụ 150vac thì các động cơ lớn đang chạy sẽ bị ngắt điện (2-3 cái chẳng hạn) thì các động cơ nhỏ hơn ở cụm khác vẫn tiếp tục chạy do áp nguồn đã được nâng lên nhở vào việc ngưng các động cơ lớn , các cụm động cơ nhỏ thì đặt ngưỡng nghỉ thấp hơn hoặc trễ lâu hơn cụm động cơ lớn , vì khi đóng điện cho động cơ thì nguồn sẽ bị sụt trong 1 khoảng 10giây , thì các rơ le (contactor) đang đóng điện vẫn tiếp tục duy trì, khi nào áp thấp khá lâu , 45giây trở lên thì các rơ le này mới ngắt . các hệ thống kiểm soát này rất đơn giản , rẻ tiền .

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                    bác này gặp nhiều rắc rối về nguồn điện cấp cho thiết bị nuôi tôm thế nhỉ ? trường hợp của bác thì nên đầu tư vào hệ thống kiểm soát điện áp lưới ( có trễ) để đóng mở điện cho các máy (động cơ) để tránh bị cháy do áp quá thấp , bác chia ra vài khu vực cần bảo vệ , các động cơ lớn cần bảo vệ hơn những động cơ nhỏ , làm một bộ kiểm soát nguồn , khi nào điện lưới quá thấp , thí dụ 150vac thì các động cơ lớn đang chạy sẽ bị ngắt điện (2-3 cái chẳng hạn) thì các động cơ nhỏ hơn ở cụm khác vẫn tiếp tục chạy do áp nguồn đã được nâng lên nhở vào việc ngưng các động cơ lớn , các cụm động cơ nhỏ thì đặt ngưỡng nghỉ thấp hơn hoặc trễ lâu hơn cụm động cơ lớn , vì khi đóng điện cho động cơ thì nguồn sẽ bị sụt trong 1 khoảng 10giây , thì các rơ le (contactor) đang đóng điện vẫn tiếp tục duy trì, khi nào áp thấp khá lâu , 45giây trở lên thì các rơ le này mới ngắt . các hệ thống kiểm soát này rất đơn giản , rẻ tiền .
                    thank a đã gốp ý.
                    nhưng e ở vùng quê thì (các hệ thống kiểm soát này rất đơn giản) đâu có bán đâu.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi sv_tvu Xem bài viết
                      thank a đã gốp ý.
                      nhưng e ở vùng quê thì (các hệ thống kiểm soát này rất đơn giản) đâu có bán đâu.
                      cần gì phải có bán mới có được nó ! một cái biến thế 12v/2A , vài con rơ le thông thường , vài con biến trở + transistor+tụ là được một bộ rồi , ước lượng giá nó khoảng 100k là cao nhất rồi (không kể contactor)

                      Comment


                      • #12
                        thank a, vậy là e hiểu rồi, nhưng ko biết cái biến thế 220v áp tuột xuống bao nhiêu thì biến thế ko chạy đc

                        Comment