  • hỏi về CURRENT TRANSFORMERS (CT) 1000/5?

    chào mọi người, em có thắc mắc về cái CT có thông số 1000/5 vậy nó có nghĩ là gì ạ? em định lấy trở SHUNT, qua con diode, mạch lọc rồi đưa vào VDK để đo dòng, vậy con 1000/5 kia nó có thông số Ampe và Voltage ra như thế nào để em biết đi mua con SHUNT?
    cám ơn mọi người.
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>

  • #2
    Nó là tỷ lệ vòng dây thứ cấp / sơ cấp biến áp, cũng chính là tỷ lệ dòng. Ví dụ đưa dòng 100 A qua cuộn sơ cấp thì cuộn thứ cấp có dòng 0,5 A; mắc cái trở 10 ôm thì nó thành 5 VAC, chỉnh lưu lấy đỉnh hoặc chỉnh lưu lấy giá trị RMS rồi đưa vào ADC tùy người thiết kế.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      vâng, em đã hiểu, rất cám ơn anh [MENTION=266580]bqviet.[/MENTION]
      à, mà cái anh đang đề cập là cái loại vòng thọt 1 dây trong công nghiệp phải ko anh?