    Xin chào anh em diễn đàn!
    Mình không phải là dân điện nhưng rất thích nghịch ngợm, có một vấn để rất mong anh em trợ giúp. Tình huống là, mình dùng máy bơm để bơm nước lên tầng thượng phục vụ sinh hoạt (cái này chắc nhà ai cũng có). Vì một lí do nào đó (bể hết nước hoặc ống hở) máy bơm vẫn chạy mà không có nước, thực tế mình đã gặp trường hợp này vài lần rồi.
    Vừa rồi lang thang trên mạng thấy có thiết bị công tắc dòng chảy, mình nghiên cứu và tìm mua loại công tắc dòng chảy HFS-20 của Hàn Quốc, có sơ đồ hướng dẫn đấu nối như hình (gửi kèm), kết hợp với rơle thời gian. Rơle thời gian mình mua loại CHINT off delay JSZ3F, hình ảnh và sơ đồ đính kèm.
    Mình muốn đấu kết hợp công tắc dòng chảy này với rơle off delay mục đích để khi đóng điện, máy bơm chạy, nếu có nước thì công tắc dòng chảy đóng và máy tiếp tục chạy, còn nếu không có nước công tắc dòng chảy ngắt, máy bơm sẽ tắt sau khoảng thời gian cài đặt trên rơle thời gian. Có điều không phải dân kĩ thuật điện, nên không am hiểu về sơ đồ cũng như cách mắc rơle như thế nào cho đạt mục đích. Rất mong anh em am hiểu về kĩ thuật điện có thể hướng dẫn để giải quyết vấn đề trên. Xin trân trọng cảm ơn!

  • #2
    Trên sơ đồ có sẵn hết rồi mà. Có thể thay công tắc bật motỏ bằng công tắc phao.

    Comment


    • #3
      Thớt đưa dây nóng vào com công tắc dòng chảy nc nối vào nguồn rờ le thời gian dây nguội thì gắn sẵn cồng com và nc rờ le làm nt để cấp dây nóng cho cuộn hút khởi động từ có công suất lớn gấp đôi cs bơm . Làm như thế chỉ cần chỉnh rờ le thời gian nếu có nước bơm sẽ chạy .

      Comment


      • #4
        Bạn nên sử dụng on delay để dễ thực hiện ý tưởng.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
          Bạn nên sử dụng on delay để dễ thực hiện ý tưởng.
          ??? Thớt muốn ngắt sau khi khởi động x giây chẳng hạn (do timer đặt)mà không bơm được nước lên. Vì thế, mạch đưa ra là đúng yêu cầu rồi!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết

            ??? Thớt muốn ngắt sau khi khởi động x giây chẳng hạn (do timer đặt)mà không bơm được nước lên. Vì thế, mạch đưa ra là đúng yêu cầu rồi!
            Bạn hãy vẽ sơ đồ kết nối dùng off delay cho chủ thớt tham khảo thử.

            Comment


            • #7
              Chủ thớt có đưa sơ đồ rồi mà. Chỉ có điều mạch đó không có nước thì nó ngắt luôn, nhà không có nước mà xài, phải tắt rồi bật điện lại để reset. Nên gắn thêm còi hoặc đèn song song với tiếp điểm để khi nó ngắt thì chủ thớt còn biết mà xử lý. Có thể dùng thêm 1 rờ le thời gian nữa để khoảng 15-30 phút sau nó tự reset cho máy bơm hoạt động lại.
              sau.ph

              Comment


              • #8
                Theo hướng dẫn mình đấu sơ đồ mạch điện như hình vẽ (đính kèm). Xin giải thích thêm như sau:
                - Khi máy bơm có nước, tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy đóng, sẽ cấp nguồn cho TR, khi TR được cấp nguồn thì tiếp điểm 8 - 6 trên rơle thời gian sẽ đóng và motor được cấp nguồng sẽ hoạt động.
                - Khi máy bơm chạy không nước, tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy ngắt, nguồn cho TR bị ngắt, sau thời gian đặt trên timer (30s chẳng hạn) thì tiếp điểm 8 - 6 trên rơle thời gian sẽ ngắt, lúc này motor sẽ ngừng hoạt động.
                Một vấn đề xảy ra là, khi cấp nguồn cho mạch, motor đang ở chế độ không hoạt động, nên tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy luôn ngắt, không sao đóng được. Nên không cấp nguồn cho TR được, do đó tiếp điểm 8 - 6 cũng luôn ở chế độ ngắt, motor không chạy. Nếu kích hoạt motor chạy, sau đó cho đường ống không nước thì đúng là đạt được mục đích là máy ngừng sau một thời gian đặt trên rơle thời gian.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi hungdh9 Xem bài viết
                  Theo hướng dẫn mình đấu sơ đồ mạch điện như hình vẽ (đính kèm). Xin giải thích thêm như sau:
                  - Khi máy bơm có nước, tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy đóng, sẽ cấp nguồn cho TR, khi TR được cấp nguồn thì tiếp điểm 8 - 6 trên rơle thời gian sẽ đóng và motor được cấp nguồng sẽ hoạt động.
                  - Khi máy bơm chạy không nước, tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy ngắt, nguồn cho TR bị ngắt, sau thời gian đặt trên timer (30s chẳng hạn) thì tiếp điểm 8 - 6 trên rơle thời gian sẽ ngắt, lúc này motor sẽ ngừng hoạt động.
                  Một vấn đề xảy ra là, khi cấp nguồn cho mạch, motor đang ở chế độ không hoạt động, nên tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy luôn ngắt, không sao đóng được. Nên không cấp nguồn cho TR được, do đó tiếp điểm 8 - 6 cũng luôn ở chế độ ngắt, motor không chạy. Nếu kích hoạt motor chạy, sau đó cho đường ống không nước thì đúng là đạt được mục đích là máy ngừng sau một thời gian đặt trên rơle thời gian.

                  Sao lại thay sơ đồ? Sơ đồ ban đầu ở #1 đã đúng yêu cầu rồi mà! Có điều lưu ý tiếp điểm có chịu được dòng khởi động không thôi. Nếu không đủ, phải thêm khởi động từ.
                  Giải thích nguyên lý hoạt động sơ đồ #1 như sau:
                  Ban đầu, khi bật công tắc, timer được cấp nguồn, tiếp điểm của nó sẽ đóng lại khoảng 30s chẳng hạn, tuỳ ta đặt.
                  Tiếp điểm này cấp điện cho mô tơ máy bơm hoạt động và có nước đi qua công tắc dòng chảy(sau 29s chẳng hạn).
                  Sau 30s, tiếp điểm của timer hở, nhưng vì tiếp điểm dòng chảy đóng nên máy bơm vẫn chạy tiếp.
                  Nếu đã hết thời hạn của timer mà tiếp điểm dòng chảy chưa đóng(nước không chảy qua) thì máy bơm ngừng hoạt động.
                  Đặt thời gian cho timer theo thực tế: VD nếu bình thường bật bơm 25s mới có nước qua công tắc dòng chảy thì ta có thể đặt timer 40s.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hungdh9 Xem bài viết
                    Một vấn đề xảy ra là, khi cấp nguồn cho mạch, motor đang ở chế độ không hoạt động, nên tiếp điểm NC trên rơle dòng chảy luôn ngắt, không sao đóng được.
                    Chính vì cái này nên mới phải dùng TIMER để mồi. Tiếp điểm của Timer mắc song song với tiếp điểm của công tắc lưu lượng. Khi mới mở điện, công tắc Timer đóng cấp điện cho máy bơm chạy. Nếu có nước chảy thì công tắc lưu lượng đóng. Sau đó công tắc Timer ngắt. Bơm tiếp tục chạy mãi cho tới khi ngắt điện hoặc hết nước.

                    Nếu công tắc lưu lượng ngắt giữa chừng thì bơm sẽ dừng ngay và luôn. Phải tắt điện rồi mở lại để khởi động lại Timer.
                    sau.ph

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hungdh9 Xem bài viết
                      Xin chào anh em diễn đàn!
                      Mình không phải là dân điện nhưng rất thích nghịch ngợm, có một vấn để rất mong anh em trợ giúp. Tình huống là, mình dùng máy bơm để bơm nước lên tầng thượng phục vụ sinh hoạt (cái này chắc nhà ai cũng có). Vì một lí do nào đó (bể hết nước hoặc ống hở) máy bơm vẫn chạy mà không có nước, thực tế mình đã gặp trường hợp này vài lần rồi.
                      Vừa rồi lang thang trên mạng thấy có thiết bị công tắc dòng chảy, mình nghiên cứu và tìm mua loại công tắc dòng chảy HFS-20 của Hàn Quốc, có sơ đồ hướng dẫn đấu nối như hình (gửi kèm), kết hợp với rơle thời gian. Rơle thời gian mình mua loại CHINT off delay JSZ3F, hình ảnh và sơ đồ đính kèm.
                      Mình muốn đấu kết hợp công tắc dòng chảy này với rơle off delay mục đích để khi đóng điện, máy bơm chạy, nếu có nước thì công tắc dòng chảy đóng và máy tiếp tục chạy, còn nếu không có nước công tắc dòng chảy ngắt, máy bơm sẽ tắt sau khoảng thời gian cài đặt trên rơle thời gian. Có điều không phải dân kĩ thuật điện, nên không am hiểu về sơ đồ cũng như cách mắc rơle như thế nào cho đạt mục đích. Rất mong anh em am hiểu về kĩ thuật điện có thể hướng dẫn để giải quyết vấn đề trên. Xin trân trọng cảm ơn!
                      Bạn tham khảo sơ đồ dùng on delay timer, bạn mắc nối tiếp với công tắc phao nước để thử nghiệm.
                      Attached Files

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                        Bạn nên sử dụng on delay để dễ thực hiện ý tưởng.
                        Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                        Bạn hãy vẽ sơ đồ kết nối dùng off delay cho chủ thớt tham khảo thử.
                        Ặc mình nhầm rồi. Davidcopy nói đúng: mạch trong #1 của chủ thớt phải dùng On Delay Timer mới được.
                        sau.ph

                        Comment


                        • #13
                          Giờ thì gắn thêm 1 công tắc nhấn nhả // với tiếp điểm dòng chảy gọi là start để nhấn mồi ,nhấn 1 lúc rồi nhả mô tơ chạy , đèn báo rờ le thời gian sáng là có nước còn không thì see you last time nhé .

                          Comment


                          • #14
                            Cảm ơn các bạn đã tư vấn! Ban đầu mình chưa hiểu nguyên lí hoạt động của rơle on delay và off delay như thế nào, nên không hiểu cách mắc. Sau vài ngày nghịch ngợm và nghiên cứu đã hiểu ra mà đã mắc được. Nếu theo mạch điện ở #1 thì phải dùng rơle on delay, chứ off delay không thể giải quyết được. Nhược điểm của trường hợp này là, khi không có nước, tức tiếp điểm trên công tắc dòng chảy ngắt thì máy bơm sẽ ngừng ngay lập tức. Như vậy, trong trường hợp máy bơm hoạt động mà nước lên chưa ổn định, khi đó tiếp điểm của công tắc dòng chảy ngắt thì máy bơm sẽ tắt ngay lập tức.
                            Để khắc phục nhược điểm trên, mình dùng 2 rơle, một chiếc on delay và một off delay, mắc theo sơ đồ như hình vẽ (đính kèm). Giải thích thêm như sau:
                            - Khi K1 đóng (dùng công tắc phao cơ trên téc nước làm K1), cấp điện cho rơle on delay, khi đó K2 sẽ đóng và duy trì trong khoảng thời gian t (có thể đặt khoảng 30 - 60s, hoặc lâu hơn). Sau khoảng thời gian t thì K2 sẽ ngắt.
                            - Khi K2 đóng, máy bơm sẽ chạy, đồng thời công công tắc dòng chảy sẽ đóng và cấp nguồn cho rơle off delay. Khi rơle off delay được cấp nguồn thì K3 sẽ đóng và duy trì. Nếu máy bơm chạy có nước, tiếp điểm của công tắc dòng chảy luôn đóng (và cả K3 cũng luôn đóng).
                            - Trường hợp máy bơm chạy không lên nước, công tác dòng chảy ngắt, nguồn cấp cho rơle off delay cũng ngắt, khi đó K3 sẽ ngắt sau khoảng thời t (30s chẳng hạn). Tức là, nếu máy bơm chạy không nước, K3 vẫn duy trì đóng trong 30s, nên máy bơm sẽ chạy tiếp 30s mới ngắt. Nếu trong 30s đó, nước lại có thì máy tiếp tục hoạt động.
                            Mình đã thử chạy rồi, nói chung hoạt động khá ổn. Một vài ý kiến múa rìu qua mắt thợ, rất mong nhận được góp ý của các bạn!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi hungdh9 Xem bài viết
                              Cảm ơn các bạn đã tư vấn! Ban đầu mình chưa hiểu nguyên lí hoạt động của rơle on delay và off delay như thế nào, nên không hiểu cách mắc. Sau vài ngày nghịch ngợm và nghiên cứu đã hiểu ra mà đã mắc được. Nếu theo mạch điện ở #1 thì phải dùng rơle on delay, chứ off delay không thể giải quyết được. Nhược điểm của trường hợp này là, khi không có nước, tức tiếp điểm trên công tắc dòng chảy ngắt thì máy bơm sẽ ngừng ngay lập tức. Như vậy, trong trường hợp máy bơm hoạt động mà nước lên chưa ổn định, khi đó tiếp điểm của công tắc dòng chảy ngắt thì máy bơm sẽ tắt ngay lập tức.
                              Để khắc phục nhược điểm trên, mình dùng 2 rơle, một chiếc on delay và một off delay, mắc theo sơ đồ như hình vẽ (đính kèm). Giải thích thêm như sau:
                              - Khi K1 đóng (dùng công tắc phao cơ trên téc nước làm K1), cấp điện cho rơle on delay, khi đó K2 sẽ đóng và duy trì trong khoảng thời gian t (có thể đặt khoảng 30 - 60s, hoặc lâu hơn). Sau khoảng thời gian t thì K2 sẽ ngắt.
                              - Khi K2 đóng, máy bơm sẽ chạy, đồng thời công công tắc dòng chảy sẽ đóng và cấp nguồn cho rơle off delay. Khi rơle off delay được cấp nguồn thì K3 sẽ đóng và duy trì. Nếu máy bơm chạy có nước, tiếp điểm của công tắc dòng chảy luôn đóng (và cả K3 cũng luôn đóng).
                              - Trường hợp máy bơm chạy không lên nước, công tác dòng chảy ngắt, nguồn cấp cho rơle off delay cũng ngắt, khi đó K3 sẽ ngắt sau khoảng thời t (30s chẳng hạn). Tức là, nếu máy bơm chạy không nước, K3 vẫn duy trì đóng trong 30s, nên máy bơm sẽ chạy tiếp 30s mới ngắt. Nếu trong 30s đó, nước lại có thì máy tiếp tục hoạt động.
                              Mình đã thử chạy rồi, nói chung hoạt động khá ổn. Một vài ý kiến múa rìu qua mắt thợ, rất mong nhận được góp ý của các bạn!
                              Bạn lưu ý dòng điện qua các tiếp điểm bên trong các delay timer.
                              On delay timer: khi cấp điện vào chân 2 và 7, sau khoảng thời gian cài đặt trước chân 8 sẽ nối với chân 6.(Khi không có điện chân 8 nối với chân 5).
                              Off delay timer: khi cấp điện vào chân 2 và 7, chân 8 sẽ nối với chân 6 ngay lập tức. Khi ngắt điện, chân 8 và 6 vẫn duy trì nối với nhau trong khoảng thời gian đã đặt. Hết thời gian đặt trước chân 8 sẽ nối trở lại với chân 5.