http://ns5.upanh.com/b6.s33.d1/048db...5.untitled.png
đâu là sơ đồ mạch
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
ai bảo MOSFET là dễ
Collapse
X
-
các a giúp e với...
em làm mạch điều khiển lò nhiệt PID dùng PIC 16f877a, lúc đầu e định dùng triac kích góc mở nhưng do nhiễu quá nên ko làm dc
e chuyển sang chỉnh lưu nguồn ac 220v thành 220v dc, xung PWM qua opto kích fet irf740 nhưng con fet nóng và chết
e ko biết tại sao
Leave a comment:
-
Đây mới chính là sự bảo vệ tuyệt vời. He is the best guard .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐiện trở không thể thay thế VDR làm đứt cầu chì được.VDR và điện trở khác nhau xa lắm.
Đầu đèn xquang trị giá trung bình >100 M.Sức khỏe bệnh nhân là vô giá.
Nếu để CB nhảy hoặc đứt cầu chì,nhân viên vận hành hay người sửa chữa không được đào tạo, thay thế cái mới sẽ rất nguy hiểm,có thể phá hủy đầu đèn xquang hay bức xạ nhiễm vào bệnh nhân quá nhiều.Đây là mức tối đa,rất nguy hiểm.Nhà sản xuất cố ý phá hủy như thế để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân.
Chợ NT vẫn gọi là VDR.
Leave a comment:
-
Điện trở không thể thay thế VDR làm đứt cầu chì được.VDR và điện trở khác nhau xa lắm.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtThực ra, nếu VDR hoạt động như bác vi van pham nói thì nhà thiết kế chỉ cần thêm 1 con điện trở để nó giật đứt cầu chì mà không giết toàn bộ mạch nguồn phía trước. Em không hiểu sao nó lại thiết kế kiểu phá hoại thế.
VDR rất hữu ích cho mạch nguồn. Không biết ngoài chợ nó gọi là gì?
Đầu đèn xquang trị giá trung bình >100 M.Sức khỏe bệnh nhân là vô giá.
Nếu để CB nhảy hoặc đứt cầu chì,nhân viên vận hành hay người sửa chữa không được đào tạo, thay thế cái mới sẽ rất nguy hiểm,có thể phá hủy đầu đèn xquang hay bức xạ nhiễm vào bệnh nhân quá nhiều.Đây là mức tối đa,rất nguy hiểm.Nhà sản xuất cố ý phá hủy như thế để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân.
Chợ NT vẫn gọi là VDR.
Leave a comment:
-
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem thích nhất cái chữ ký của bác KnowMore
==> c/t càng ngày càng 5.
Leave a comment:
-
Thực ra, nếu VDR hoạt động như bác vi van pham nói thì nhà thiết kế chỉ cần thêm 1 con điện trở để nó giật đứt cầu chì mà không giết toàn bộ mạch nguồn phía trước. Em không hiểu sao nó lại thiết kế kiểu phá hoại thế.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtkhông ai trả lời được tôi giải đáp luôn:
Con VDR bảo vệ tải chứ không bảo vệ mosfet.
Khi tần số quá cao hay dòng tải tăng cao ----->biên độ xung >200 volt,do đáp ưng VDR nhanh hơn diode dập xung, VDR nối tắt ,mạch không hoạt động.
Trên thực tế khi VDR nối tắt sẽ làm hư toàn bộ mạch từ ổn áp +- 75 volt đến mosfet,chỉ còn mỗi con fet đầu tiên được VDR bảo vệ là còn sống mà thôi.Chinh vì vậy tôi mới nói nhà s xuất phá hoại.
VDR rất hữu ích cho mạch nguồn. Không biết ngoài chợ nó gọi là gì?
Leave a comment:
-
Thank you. em trình độ kém, nên dùng từ không chính xác. cảm ơn Bác đã nhắc nhở. đúng là gà thiệt. phải nói là điện thế ra phải không?Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtTôi hiểu ý bạn,nhưng câu trả lời thế này thì đơn vị đo dòng là volt ?
Leave a comment:
-
Tôi hiểu ý bạn,nhưng câu trả lời thế này thì đơn vị đo dòng là volt ?Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtđến hôm nay mới đọc tới đây, cái câu này đối với trình của em thì hơi khó, chắc cở 3*.
theo em nhận định thì con VDR này có điện thế giới hạn 200volt dùng hạn chế, hay gọi là ghim áp dòng ra của fet chỉ cho phép dưới 200 volt ra, không cháy đồ. hy vọng là đáp án cuối cùng của em là đáp án 9 xác.
Leave a comment:
-
hì hì, không cháy đồ thì cũng là một loại bảo vệ đó chứ, món đồ hàng vài trăm USD, điện ra nó cháy bét thì làm sao, còn như bác VVP nói, bảo vệ tải thì em đúng rồi chứ gì nữa ta???Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtBácVi đã giải đáp,bạn cũng trật lất rồi.
Leave a comment:
-
hĩ, hai ngày không lên đọc bài được, tới giờ này thì lại được bác giải đáp rùi, mừng lắm vì tính lại thì cũng xém đạt danh hiệu. Thank bác VVPNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtkhông ai trả lời được tôi giải đáp luôn:
Con VDR bảo vệ tải chứ không bảo vệ mosfet.
Khi tần số quá cao hay dòng tải tăng cao ----->biên độ xung >200 volt,do đáp ưng VDR nhanh hơn diode dập xung, VDR nối tắt ,mạch không hoạt động.
Trên thực tế khi VDR nối tắt sẽ làm hư toàn bộ mạch từ ổn áp +- 75 volt đến mosfet,chỉ còn mỗi con fet đầu tiên được VDR bảo vệ là còn sống mà thôi.Chinh vì vậy tôi mới nói nhà s xuất phá hoại.
Leave a comment:
-
BácVi đã giải đáp,bạn cũng trật lất rồi.Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếthihi, đọc tới đây thấy nôn quá, vì hình như em chuẩn bị được phong anh hùng diệt fet...
Leave a comment:
-
hihi, đọc tới đây thấy nôn quá, vì hình như em chuẩn bị được phong anh hùng diệt fet...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtSì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.
Leave a comment:
-
đến hôm nay mới đọc tới đây, cái câu này đối với trình của em thì hơi khó, chắc cở 3*.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChưa có ai trả lời được câu hỏi tô đỏ này à? hay tôi phải giải thích?
theo em nhận định thì con VDR này có điện thế giới hạn 200volt dùng hạn chế, hay gọi là ghim áp dòng ra của fet chỉ cho phép dưới 200 volt ra, không cháy đồ. hy vọng là đáp án cuối cùng của em là đáp án 9 xác.
Leave a comment:
-
Em thì hồi xưa hay tháo mấy máy của JP!
Mấy máy này xài 100VAC
Nhiều máy có VDR // ngay ngõ vào AC bên trong ngay sau cầu chì!
Khi cắm nhầm điện 220V vào là cầu chì nổ bụp!
Mở ra đo thử VDR xem cháy rụi chưa, nếu chưa thì cắt bỏ sau đó thay cầu chì vào chạy tiếp!
Nhưng mà lần sau cắm nhầm 220 thì cầu chì có đứt đi chăng nữa máy cũng hư rồi!
Mấy bộ nguồn xung xịn của JP không có autovoltage vẫn còn dùng mấy con VDR theo cách này!
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92GIỚI THIỆU CA KHÚC VỀ CHA MẸ:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Nghĩa mẹ sâu nước biếc xanh trong
Mong con khôn lớn đời hạnh phúc
Mẹ cha...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:22 -
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
11-05-2026, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Leave a comment: